  • 建筑工程施工質量驗收規范

    建筑工程施工質量驗收規范

  • 建筑電氣工程施工質量驗收規范

    建筑電氣工程施工質量驗收規范(GB50303-2002)清晰版

  • 建筑地面工程施工質量驗收規范.doc

    關于發布國家標準《建筑地面工程施工質量驗收規范》的通知 建標[2002]78號根據建設部《關于印發<二OO二至二OO一年度工程建設國家標準制定,修訂計劃>的通知》(建標[2002]78號)的要求,江蘇省建設廳會同有關部門共同修訂了《建筑地面工程施工質量驗收規范》。我部組織有關部門對該規范進行了

  • 建筑工程施工質量驗收規范(全)

    建筑工程施工質量驗收規范(全套)

  • 建筑地面工程施工質量驗收規范.ppt

    本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 19:16 編輯 建筑地面工程施工質量驗收規范.ppt

  • 建筑工程施工質量驗收規范全集

    建筑工程施工質量驗收規范全集(希望對大家有用)

  • 屋面工程施工質量驗收規范

    屋面工程施工質量驗收規范

  • 砌體工程施工質量驗收規范

    砌體工程施工質量驗收規范

  • 砌體工程施工質量驗收規范!

    砌體工程施工質量驗收規范,希望能給大家帶來幫助。

  • 結構工程施工質量驗收規范

    混凝土結構驗收質量規范!與大家共享!

  • 很全的工程施工質量驗收規范

    很全的工程施工質量驗收規范,看了別忘記頂哦......

  • 電梯工程施工質量驗收規范

    中華人民共和國國家標準 電梯工程施工質量驗收規范主編部門: 中華人民共和國建設部批準部門:中華人民共和國建設部 施行日期:2002年6月1日 2002 北京 關于發布國家標準《電梯工程施工質量驗收規范》的通知 建標[2002]80號根據我部"關于印發《二○○○至二○○一年度工程建設國家標準制定、修訂計劃》的通知"(建標[2001]87號)的要求,由建設部會同有關部門共同修訂的《電梯工程施工質量驗收規范》,經有關部門會審,批準為國家標準,編號為cb 50310-2002,自2002年6月1日起施行。其中,4.2.3、4.5.2、4.5.4、4.8.1、4.8.2、4.9.1、4.10.1、4.11.3、6.2.2為強制性條文,必須嚴格執行。原《電梯安裝工程質量檢驗評定標準》gbj 310-88、《電氣裝置安裝工程電梯電氣裝置施工及驗收規范》gb50182-93同時廢止。中華人民共和國建設部 2002年4月1日前言根據我部"關于印發《二○○○

  • 建筑地基基礎工程施工質量驗收規范

    建筑地基基礎工程施工質量驗收規范

    《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB50202-2002

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(1)

    建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-2002l 總 則1.0.1 為了加強建筑工程質量管理,統一建筑給水、排水及采暖工程施工質量的驗收,保證工程質量,制定本規范。1.0.2 本規范適用于建筑給水、排水及采暖工程施工質量的驗收。1.0.3 建筑給水、排水及采暖工程施工中采用的工程技術文件、承包合同文件對施工質量驗收的要求不得低于本規范的規定。1.0.4 本規范應與國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300配套使用。1.0.5 建筑給水、排水及采暖工程施工質量的驗收除應執行本規范外,尚應符合國家現行有關標準、規范的規定。2 術 語2.0.1 給水系

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(2)

    4 室內給水系統安裝4.1 一般規定4.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa的室內給水和消火栓系統管道安裝工程的質量檢驗與驗收。4.1.2 給水管道必須采用與管材相適應的管件。生活給水系統所涉及的材料必須達到飲用水衛生標準。4.1.3 管徑小于或等于l00mm的鍍鋅鋼管應采用螺紋連接,套絲扣時破壞的鍍鋅層表面及外露螺紋部分應做防腐處理;管徑大于l00mm的鍍鋅鋼管應采用法蘭或卡套式專用管件連接,鍍鋅鋼管與法蘭的焊接處應二次鍍鋅。4.1.4 給水塑料管和復合管可以采用橡膠圈接口、粘接接口、熱熔連接、專用管件連接及法蘭連接等形式。塑料管和復合管與金屬管件、閥門等的連接應使用專用管件連接,不得在塑料管上套絲。4.1.5 給水鑄鐵管管道應采用水泥捻口或橡膠圈接口方式進行連接。4.1.6 銅管連接可采用專用接頭或焊接,當管徑小于22mm時宜采用承插或套管焊接,承口應迎介質流向安裝;當管徑大于或等于22mm時宜采用對口焊接。4.1.7 給水立管和裝有3個或3個以上配水點的支管始端,均應安裝可折卸的連接

  • 建筑給水排水與采暖工程施工質量驗收規范

    看到大家都在苦苦追尋《建筑給水排水與采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002.pdf正好我收集了,今天給大家傳一下

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(3)

    5 室內排水系統安裝5.1 一般規定5.1.1 本章適用于室內排水管道、雨水管道安裝工程的質量檢驗與驗收。5.1.2 生活污水管道應使用塑料管、鑄鐵管或混凝土管(由成組洗臉盆或飲用噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管)。 雨水管道宜使用塑料管、鑄鐵管、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等。 懸吊式雨水管道應選用鋼管、鑄鐵管或塑料管。易受振動的雨水管道(如鍛造車間等)應使用鋼管。5.2 排水管道及配件安裝主控項目5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。 檢驗方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.2的規定。表5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度項次 管徑(mm) 標準坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2

  • 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(4)

    6 室內熱水供應系統安裝6.1 一般規定6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收。6.1.2 熱水供應系統的管道應采用塑料管、復合管、鍍鋅鋼管和銅管。6.1.3 熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2節的相關規定執行。6.2 管道及配件安裝主控項目6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下l0min內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏。6.2.2 熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮,直線段過長則應設置