消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未設置泡沫栓 3、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4、管網最低處未設置泄放裝置 5、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間。 4、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝。5、氣體滅火系統的聯
在<<建筑滅火器配置設計規范>>GB50140-2005中沒有關于滅火劑沖裝量的計算公式,請問有誰知道該如何計算?
序號 產品名稱
【摘要】氟蛋白泡沫滅火劑是撲救油罐火災的重要滅火劑,比蛋白泡沫滅火劑具有明顯的優勢。在液下噴射上中,要注意油品夾帶量與泡沫發泡倍數、泡沫進入油品的速度及油品厚度的關系;在油面噴射中保證泡沫形成的質量和覆蓋的效率,同時要注意與干粉的聯用,以加強滅火效果。隨著我國經濟建設的不斷發展,工業化的不斷深入,“工業的血液”——石油及其產品的需求量不斷增長,各種油類儲存區不斷建立,存儲量不斷加大。對于這種易燃易爆液體,各種火災危險因素既多又非常復雜,一旦爆炸起火,往往會形成較大范圍的火災,火勢亦異常猛烈。因此,撲救油類火災就成為擺在廣大消防工作者面前的一道難題。本文就氟蛋白泡沫滅火劑在撲救油罐火災中的應用技術提出一些個人看法。 一、氟蛋白泡沫液的特性 撲救油罐火災,往往需要動用大量的消防技術裝備,需要投入大量的人力、物力。就滅火劑而言,除水外,泡沫滅火劑也是必不可少的“彈藥”。在我國發生的多起撲救油罐火災的戰例中,氟蛋白泡沫滅火劑都發揮了相當重要的作用。 氟蛋白泡沫滅火劑是為克服蛋白泡沫滅火劑的缺點而于六十年代發展起來的一種泡沫滅火劑,它以蛋白泡沫滅
一.泡沫滅火系統:水溶性物質發生火災時需用抗溶性泡沫液滅火。考慮到目前我國泡沫消防車內裝備的泡沫液大多為普通泡沫液,不適合撲救水溶性物質發生的火災。因此,儲罐區滅火使用抗溶性泡沫 液,采用固定的液上噴射泡沫滅火系統。其滅火用水量應按罐區內最大罐泡沫滅火系統、泡沫炮和泡沫管槍滅火所需的滅火用水量之和確定。并應按現行國家標準《泡沫滅火系統設計規范》(GB50151—2010)、《固定消防炮滅火系統設計規范》(GB50338—2003)的相關規定計算。泡沫混合液供給強度不應小于12L./rain?m2。泡沫滅火系統由泡沫產生器、泡沫比例混合器、泡沫液儲罐和泡沫泵及供水設施組成。儲存水溶性可燃液體儲罐不能應用液下噴射泡沫滅火系統滅火。一個儲罐組(區)內有水溶性和非水溶性可燃液體的儲罐,其泡沫滅火系統的泡沫 二.泡沫滅系統檢測與驗收: 1.原油屬于非水溶性甲、乙、丙類液體,當采用液上噴射時可選用水成膜泡沫液,但抗燒水平不應低于C級 2.泡沫液的進場檢驗要根據系統用
不定期分享消防工程師考試干貨和備考經驗技巧。 泡沫滅火系統是消防工程師考試易考知識點 01、滅火原理 (1)隔氧窒息作用; (2)輻射熱阻隔作用; (3)吸熱冷卻作用; 02、噴射方式及泡沫液的選用 水溶性液體火災:必須選用抗溶性泡沫液。撲救水溶性液體火災只能采用液上噴射或半液下噴射泡沫,不能采用液下噴射泡沫。 非水溶性液體火災:當采用液上噴射泡沫滅火時,選用普通蛋白泡沫液,氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液均可。當采用液下噴射泡沫滅火時,必須選用氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液。 泡沫液的儲存溫度應為0℃~40℃。 03、系統的分類 (1)噴射分類:液上噴射、液下噴射、半液下噴射。 (2)系統結構分類:固定式、半固定式和移動式。 (3)發泡倍數分類:低倍數泡沫滅火系統、中倍數泡沫滅火系統、高倍數泡沫滅火系統。 (4
實用安全消防叢書-滅火劑與滅火器PDG格式 四個分卷,可以到這里下載;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413518
汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范>有Ⅰ類地下汽車庫、Ⅰ類修車庫宜設置泡沫噴淋滅火系統。 請問1、為什么有這樣的規定,出發點是什么,有什么科學依據。2、什么情況下此時仍然可采用自動噴水滅火系統。
我現在做一個小型化工廠的消防設計,廠區內有一個小罐區,按照石油化工企業設計防火規范關于泡沫消防的規定,上半固定式的應該就可以,可是看過別的一些院做的圖紙,他們用的都是固定式的,自己有點疑惑了!儲罐:350m3煤焦瀝青儲罐1座直徑為7.5米,
◆四大滅火系統◆ 濕式系統 ▍種類:閉式自動噴水滅火系統
求助關于泡沫滅火系統在什么情況下設置、設置什么形式的。我的管是兩個直徑3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么頂的不知道,現在是初步設計別人說應設置泡沫滅火系統,但是我不知道應依據什么規范設置。因為建規8.2.4中是對于可燃液體的消防水量確定,8.5.6條說甲乙丙類液體應根據《石油庫規范》《石化規范》等設計。在《石化規范》消防部分中,只有8.7節提到了泡沫滅火系統的設置但是8.7.1條 :(可能發生可燃液體火災的場所宜采用低倍數泡沫滅火系統。)然后的部分是什么場所設置固定式、什么場所設置移動式。我的理解是:8.7.1條之后的部分都是對8.7.1條的補充,也就是說只有根據8.7.1條設置了泡沫滅火系統之后,才根據8.7.2等條文再確定設置什么形式泡沫系統。但是我可以根據8.7.1條的 宜 設置,而選擇不設置泡沫滅火系統,那這樣的話 8.7.2等條文也就沒有作用了。不知道我的理解對不對。
當多層建筑的10min消防用水量有頂層的高位水箱提供,10min后消防隊來到滅火,那么消防隊除了從市政消火栓接水滅火外,還可以從什么地方接出滅火?如果需另設室外消火栓那么是否就一定要設消防水池?
現有多層商業建筑一座,每層面積有1.5萬平方米,分數個防火分區,消防需設計清水泡沫滅火系統,本人想知道清水泡沫滅火系統是怎樣設計的?泡沫罐是集中設在地下室,還是每個防火分區都設?是否要加壓?泡沫管道是加在水流指示器之前的嗎?是怎樣計算泡沫量的?...希望各位同行大師能提供寶貴的意見。謝謝!
新建一條油漆流水線,安裝有泡沫滅火系統。防護面積為3600平方米,泡沫罐選用新竹的PMG76/64一臺,泡沫液為3%高倍數泡沫液,選用19臺PFS4高倍數發生器。在試噴試驗中,從開始噴泡沫至2.6米的淹沒高度時,共用時11分鐘。試噴現場情況:分隔出三個泡沫發生器為一組空間進行試噴。請各位幫忙分析原因,因為另一條油漆流水線的消防系統老板正在催促進行招標施工。
消防給水和滅火設施資料下載
請問哪位高人做過低倍泡沫滅火系統的工程?我現在要做的是酒精罐的滅火系統,算法基本清楚,就是找不到合適的參考圖,不知道泡沫發生器應該怎么安裝,罐頂是固定頂,應該注意些什么?
氣體消防滅火站中站,你覺得這里還有什么資料是我們需要補充完善的?http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=34&t=1
提供《低倍數泡沫滅火系統設計》下載!內容很詳細!做地下車庫的泡沫-水噴淋系統的設計,可以參考一下!