  • 這個地方要設置安全出口標志燈嗎?

    這個地方要設置安全出口標志燈嗎?

    畫圈處的門需要設置安全出口標志燈嗎?本來從過廳那邊就可以疏散了,為什么還要從那個門出去然后穿電梯前室再穿樓梯間出去?

  • 消防安全疏散標志設置標準

    北京市標準,消防安全疏散標志設置標準 DBJ01-611-2002FDF版,按原件版式排版,基本一模一樣。

  • 【PPT】全面學習一下消防安全標志

    第一章 消防標志的組成和種類

  • 疏散標志燈和安全出口燈在火災時用什么方法點亮?

    接在雙電源自動切換開關上的一支路的有蓄電池疏散標志燈和安全出口燈如果平時不亮?在火災時點亮,那么在火災時它所接的電源沒有切斷它是怎么點亮的呢?是通過消防模塊接通接觸器所在的強啟線點亮的嗎?那么接在標志燈上的線應該由三條,一條火線,一條N線,和一條啟動線,平時啟動線沒電,火災時有電,對不對?請老師指點........

  • 《消防安全疏散標志設計、施工及驗收規范》

    請問誰有廣東省標準DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散標志設計、施工及驗收規范》現手頭上有個工程給人提意見,地下室的疏散燈間距不應超過10米好像還有些地方是不超過5米之類的哪位大蝦傳份上來研究研究一下!

  • DBJ01-611消防安全疏散標志設置標準

    DBJ01-611-2002消防安全疏散標志設置標準ttt001出品,網絡word版本首發,歡迎傳播,也期待更多的地方規范上網,依靠大家的制作.

  • 校園住宅消防安全之省思

    校園住宅消防安全之省思我們確信:校園消防安全。沒有零火災。只能全力執行各種規定,硬體上。依法設置消防安全設備。軟體上,加強執行各項管理持之以恒,終能將火災災因降至最低。 緣起 由于2008年11月14日上海商學院女生宿舍發生火災,造成4名女學生跳樓死亡之慘劇,加上2008年11月17日北京通州現代音樂學院一棟正在新建之高層大樓及前一天(2008年11月16日)中國農業大學東校區食品學院五層動物試驗房也先后發生火災,《現代物業》雜志特向筆者邀稿想將臺灣地區有關學生公寓、教學大樓或實驗室火

  • 建筑消防安全及急救措施

    安全第一、預防為主是我國安全生產的方針,盈藍科技提醒您必須不斷提高安全意識,掌握豐富的安全知識,嚴格遵守操作規程和規章制度,經常保持警惕,事故就可以避免。如果預防措施可靠,發生事故后處理得當,就可以使損害減小到最小程度。 一、 化驗室危險性的種類 1、 火災爆炸危險性 化驗室發生火災的危險帶有普遍性,這是因為分析化學實驗室中經常使用易燃易炸物品。高溫高壓容器(滅菌鍋),減壓系統(真空干燥、蒸餾等),如果處理不當,操作失靈,再遇上高溫、明火、撞擊、容器破裂或沒有遵守安全防止要求,往往釀成火災爆炸事故,輕則造成人身傷害、儀器設備破損、重則造成多人傷亡、房屋破壞。 2、 有毒氣體危害性

  • 消防應急標志燈的尺寸問題

    消防應急標志燈在圖紙上很少要求發光面尺寸大小,有的設計圖紙甚至還是只表示功率,如1*16W、1*20W等,實際上現在用熒光燈管的已經很少了,而多數用LED發光、場致發光代替,這就帶來一個替換的問題。請各位大俠指教!

  • 樓梯口的安全出口標志燈是不是需要單獨的回路?

    需要在樓梯口加上安全出口標志燈,請問此類的消防應急燈是不是一定需要單獨的回路供電。我就兩個樓梯,相隔還比較遠,如果單獨拉回路的話似乎浪費了。還有,如果單獨拉回路的話脫扣電流該怎么選擇?小弟剛開始做設計不久,盼高人們指點。

  • 05廣東省標準〈消防安全疏散標志設計..〉

    此規范2005-05-13發布,2005-06-15施行,新標準允許了新產品--蓄光型疏散標志,但是對疏散標志的設置要求遠遠高于國標規范,比如地面設置的疏散標志,蓄光型間距不大于3m,內部發光(傳統型)不大于5m。

  • 北京地方標準 消防安全疏散標志設置標準

    北京地方標準 消防安全疏散標志設置標準

  • 消防安全疏散圖的優化設計

    某酒店樓層消防疏散示意圖如下: 圖一

  • 消防安全技術實務答案交流

    1用著火四面+鏈式反應2某金屬部件+采用粗糙3下列建筑電+設置防爆4某面粉加工+乙類5某百貨公司+丙類6某棉紡織廠+25%8下列關于自+建筑高度9某加油站設+一級10設置濕式自+電接點11泡沫滅火系+泡沫**連接管道固定12下列不屬于IG541=氖氣14某白酒灌裝+水霧滅火15防火分類+2類16某乙類可燃+臨近儲罐處17在環境溫度+20818對建筑劃分+防火水幕19在某商業建+1.8m感溫火災20對建筑進行+場模型21某建筑高度+賓館區22某座10層<