請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,且產品出廠時就是這樣的連接方式。可在驗收時驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的?我代表八輩祖宗感謝大家!
請問下各位老師! 消防水帶接口連接有什么要求么??? 就是水帶與接口連接的地方 用什么鐵絲 綁幾圈 還要卡庫 再保險下么 這個有什么規范要求么 請指點下!!!!!謝謝!
誰知道消防水帶的比阻A的單位?65襯膠的水帶的比阻有的書上是0.00172,有的書上是0.0172,計算的結果應該是單位不同,前者為米水柱,后者為KPa,對嗎?為何水帶的比阻很小?應該有個單位吧
消防產品已實行“3C”認證,現與大家分享消防水帶等3個3c認證規則。
室外高壓消防給水系統最不利點消火栓栓口的最低壓力計算公式中的消防水帶的水頭損失如何計算?請教各位前輩。《給水排水設計手冊》中的計算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,Ad=0.00172,Ld水帶的長度,qxh流量我參考的《建規》的條文說明8.1.3條的例題,和《給水排水設計手冊》的設計計算,兩者計算結果也不相同。假設19mm水槍,充實水柱12米,水帶長度為20米,流量5.2L/s根據《建規》2001年版本的條文說明8.1.3條的例題答案為14.22米水柱;但是根據《給水排水設計手冊》的計算結果5.58米水柱。是那個為準啊?
消防水帶是常見消防設施,它是室內消火栓系統的重要組成部分,消防水帶的缺失、破損、腐化都會使得室內消火栓系統喪失滅火作用,因此對消防水帶的檢查不可輕視疏忽。 在日常消防檢查中,對于消防水帶一般只是對其外觀進行檢查,但是消防水帶是否存在過期或使用壽命的問題? 最近越來越多小伙伴留言問起這個問題。 下面我們全面了解下消防水帶。
一個很長的的項目(工業廠房)長度大約有2.0Km,怎么設消防水池呢?消防水池的保護半徑不是只有500米么,是不是需要設四個消防水池。請高人指點!
有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準
建筑設計防火規范》中規定,單層或多層建筑,其室內消火栓的布置應保證相鄰兩支水槍充實水柱同時到達室內任何部位 我原來是這么理解:室內任何部位需要兩支水槍能夠同時噴水。那每支水槍可以服務的范圍:水帶的0.8倍+充實水柱的水平投影,既保護距離。 如果只考慮充實水柱,豈不是室內消火栓的距離要很密?好比說充實水柱12米,那就要求每隔12米就要設一個豎管?
請問,只用于室內消防的消防水池是不是可以不儲存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接從市政管網抽水,消防水池是不是可以不用做到“保護半徑150米”?保護半徑150米是否可以理解為兩個水池的間隔最大為300米?
消防水鶴的設置要求各位大俠有誰知道城鎮消防水鶴的設置要求,或者是保護范圍,有法律條文嗎?
在給排水設計規范中的3.2.10中的強制條文中,要求“生活飲用水水池(箱),應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本體結構作為水池(箱)的壁板、底板及頂板”,并且在條文解釋中有詳細說明。現在是,消防水池也要這樣嗎?否則要做水箱嗎?大家是如何處理的呢?
我們這里消防水池必須考慮室外消火栓用水量,設消防車取水口。現有一工程,消防水池設在負3層,消防取水口的取水深度達到10m ,不滿足《建筑設計防火規范》第8.3.4條第五點規定:供消防車取水的消防水池應保證消防車的吸水高度不超過6m。我該怎么辦?
一個多層,室外消防水量30L/S,只有一路進水,但供水量不成問題。按照低規8.3.3條第二款來看是確實需要室外消防水池的!但是根據浙江的一慣做法,消防水池只儲存室內消火栓和噴淋用水量,室外水量的是不用管的。但是該工程在蘇州,不知道這樣做行不行,我幾乎沒見過做室外消防水池的工程!
我接手的圖紙中,消防水池設置在屋頂,且不論建筑結構如何承受120立方米的重量,但一般消防水池的設置都在底層,這樣有點特殊。這棟制衣廠高15這樣,沒有地下層,要在首層設置消防水池視乎不大可能,因為沒有空間設置了。所以我設想就在頂層設置水泵房,消防水泵和噴淋水泵都在頂層。如果壓力不夠再弄個氣壓水罐,不知這樣的想法是否可行,歡迎大家來討論一下。
現在有個項目,考慮消防水池兼做景觀水池用,不知是否可行。如果可行,過濾問題、冬季防凍問題如何解決?有沒有做過的朋友,希望指點一下!