【消防官群427381500】精品資料+內幕消息+協會干貨押題路遙知馬力實踐出真章要想過消防必找哥幫忙福利:2015消防渠道已搞定,協會已疏通!
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
哪位大俠有這套表格呀,現在急需.謝謝內容包括以下全部內容:1、關于印發《江蘇省消防工程施工安裝質量管理要點》的通知2、江蘇省消防工程施工安裝質量管理要點⑴附錄一 企業質量管理組織機構典型圖例⑵附錄二 職責制定指南⑶附錄三 各系統施工質量控制流程⑷附錄四 各系統施工安裝質量記錄⑸附錄五 消防工程檔案資料清單⑹附錄六 消防工程質量回訪記錄表 附4-A火災自動報警.doc附4-B自動噴水系統.doc附4-C消火栓系統.doc附4-D泡沫滅火系統.doc附4-E氣體滅火系統.doc附4-F改防排煙.doc附錄五附錄六.doc消防管理要點.doc
水滅火規程修訂-主要內容介紹(消防協會)第一手資料感覺好的頂一下
【消防官群427381500】精品資料+內幕消息+協會干貨押題路遙知馬力實踐出真章要想過消防必找哥幫忙
根據民政部向社會公布的一批非法社會組織名單,共有包括“中國注冊消防師培訓協會”、“中國安全生產科學教育中心”、“中國公安文化信息交流協會”在內的等179家社會組織,未按照要求登記擅自以社會組織名義開展活動,涉嫌為非法社會組織。 為此,北京消防協會鄭重提醒社會各單位和消防協會會員,不要參加非法社會組織的各種活動。近期社會上各類詐騙活動較多,在此提醒廣大會員,所有社會組織都應在民政部門登記,以“中國社會組織網”公示為準,會員可在“中國社會組織網”點擊“全國性社會組織查詢”或“地方社會組織查詢”進行查詢。社會各單位和廣大會員單位都應參加符合GA/T1300-2016《社會消防安全培訓機構設置與評審》的消防培訓機構,不應參加非法社會組織的會員,更不要參加非法社會機構組織的培訓及活動。一定要提高防范意識,防止上當受騙。北京消防協會將竭誠為廣大會員做好服務工作。 類似李鬼協會的組織,受騙者交錢后即可免試領取相關專業技能證書,并在其網站上提供查詢入口,證件如下圖所示:
美國消防協會詞匯 NFPA Glossary of Terms - 2005
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復
大家好,我現有一份消防報警系統廠家設備的報價,電子版與大家共享。
小弟初來乍到,還望各位關照從規范來看,好像別墅沒有要求做自動消防報警系統,那么別墅一般有多少比例會做自動報警呢?如果做的話,是只在廚房和起居室里裝兩個探頭還是基本上各個重要的屋子都有安裝呢。
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
消防管線要求穿金屬管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道這兩種管管壁厚度有點區別,但是,是不是2種管都可以呢,還是只有一種SC可以,有沒有什么具體的要求,不然說服不了人家。謝謝
看到很多工程 在蓄水池和泵房中間 設了個吸水井,請問這個到底有什么作用?另外,水池、泵房的設置 有地上式、半地上式等,選擇哪種形式的考慮因素是什么?謝謝
設計室外消火栓單獨給水,采用PE管,工作壓力0.3MPA,也沒有注明試壓多少?管徑100-200,用PE管沒有問題嗎? 如果用的話與消火栓是用什么材質管件連接的呢?
設計圖紙時有,但是箱子做小了,現在想著就再總開關上加消防信號,看規范沒有特別的說明,不知這樣作行不行,請教各位!!!!!!!!!1
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!
正壓送風機的風口已接入報警回路中,風口與正壓風機控制箱間還要不要設聯鎖控制線(附圖),請大家討論。
一、如果一個高層綜合樓,樓上標準層為客房,地下室為地下車庫,我能將標準層按照噴淋的中危險級I級設邊墻型擴展噴頭嗎?二、如果設置這種噴頭的話,有什么依據能查到它的參數嗎?請各位工程師幫偶解答一下,謝謝!
安上消防報警設備之后還可不可以搖絕緣電阻安設備之前沒搖線的絕緣電阻,現在搖不知道對設備有沒有損壞!!請教一下各路高手!!!
我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠