消防總隊278號文件,北京臨時消防工程師資質證書截止到2019年9月30日臨時資質全部注銷。 在公安部發布《注冊消防工程師管理規定》后,象征著消防機構的臨時資質終將成為歷史。目前天津、安徽、江西、山東、浙江于等省市已經正式結束消防臨時資質。根據北京市公安局消防局發布了關于實施消防技術服務機構正式資質和注冊消防工程師注冊、執業管理工作的通知可知,北京市臨時消防工程師資質證書截止到2019年9月30日臨時資質全部注銷并明確了消防技術服務機構所需注冊消防工程師數量要求。
一幢丙類廠房,1層,耐火等級3級,面積為2700M2,建筑高度為4米;體積在5000~20000之間;查規范,室外消防用水為40L/S,所以室外設置3個室外消火栓;建筑室內消防流量為10L/S。請問:消防總用水量為:室內10L/S+室外40L/S=50L/S嗎?還是室內10L/S+室外30L/S=40L/S嗎?(同時使用室外消火栓一般為1~2個,可以按30L/S來計算嗎?)請教各位前輩!??!謝謝?。?/p>
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
消防總線和消防電源線可以共用一根RVS2*2.5的線嗎,這種屬于什么接線方式?
一個6萬多平的大型車庫,劃分了30個防火分區,每個防火分區均設了排煙風機,現有一總配電箱帶各防火分區風機。請問同時使用系數取1還是可以小于1?我認為完全可以小于1,只是找不到可靠的依據,請高手指點。
圖紙簡介: 天然氣輸氣管道工程,配套工程, 給排水門站總圖,內容包括給排水管道及消防器材總平面布置圖、設計說明、圖例。 投稿網友: dongming8 上傳時間: 2014-05-23
圖紙簡介: 某地小區的室外給水及消防管道的布置圖,畫的很詳細,里面設計消防管道,給水管道等設施。 投稿網友: sun407794117 上傳時間: 2014-06-05
各消防技術服務機構:
各市(州)消防救援支隊,各消防技術服務機構,各機關、團體、企事業單位: 為進一步規范和凈化全省消
(八)消防給水系統1、室內消火栓系統(1)本工程消防用水水源為市政給水管網,消火栓消防用水流量為:室外消火栓__L/s,室內消火栓__L/s,火災延續時間_h,一次火災設計總用水量(含室內、外消火栓系統、自動噴水滅火系統、水幕等消防水量),為__m3。消防水池有效貯水容積__m3。(2)本系統豎向不分區,設一組消防泵供水。(3)本系統分高低兩區,共用一組消防泵,高區由消防泵直接供水,低區減壓后供水。(4)本系統分高低兩區,分設消防泵組供水。(5)頂層設高位消防水箱,有效貯水容積為__m3,保證滅火初期的消防用水。(6)頂層設有效貯水容積為__m3的高位消防水箱、增壓泵組保證滅火初期的消防用水。(7)本系統采用單栓與雙栓兩種消火栓箱。單栓消火栓箱內設DN(65 50)mm一消火栓其中_至_層采用減壓型消火栓)一個,DN65(50)mmL=25(20)m麻質襯膠龍帶一條,DN(19 16)mm水槍一支。消防按鈕和指示燈各一個。雙栓消火栓內設DN65mm雙閥雙栓一個,DN65mm,L=25m麻質襯膠龍帶二條,DN
關鍵詞:指紋巡檢器 指紋巡更機 電子巡更 巡更系統 安全巡檢 安全檢查 消防部隊電子查崗 山東消防 摘 要:2008年04月,山東省消防總隊指紋安全巡檢系統正式在包括:總隊機關、教導大隊、物業公司、檢測中心、接待站及消防培訓學校等五家下屬單位同時安裝實施。 2008年04月,山東省消防總隊指紋安全巡檢系統正式在包括:總隊機關、教導大隊、物業公司、檢測中心、接待站及消防培訓學校等五家下屬單位同時安裝實施。 整個系統依托消防內部公安網實現全網絡化集中管理。機關特勤大隊通過管理終端可以查看各子單位的安全巡檢情況,并根據各單位定制的巡檢計劃統計分析各個單位具體的漏檢、誤檢匯總情況,以實現對各單位的安全監管。 指紋巡檢器性能介紹: 1) 海量巡檢記錄存儲: 10000; 2) 注冊用戶數: 200 ; 3) 注冊指紋數: 800(每位用戶限4枚) ; 4) 可注冊巡檢事件: 200 ; 5) 可設定組合指紋驗證,適合于高安全單位、安全全場所; 6) 支持標準RS
山東省消防總隊指紋安全巡檢系統(電子查崗)系統成功實施——四川億源智能科技有限公司、李直偉2008年04月,山東省消防總隊指紋安全巡檢系統正式在包括:總隊機關、教導大隊、物業公司、檢測中心、接待站及消防培訓學校等五家下屬單位同時安裝實施。整個系統依托消防內部公安網實現全網絡化集中管理。機關特勤大隊通過管理終端可以查看各子單位的安全巡檢情況,并根據各單位定制的巡檢計劃統計分析各個單位具體的漏檢、誤檢匯總情況,以實現對各單位的安全監管。指紋巡檢器性能介紹:1) 海量巡檢記錄存儲: 10000;2) 注冊用戶數: 200 ;3) 注冊指紋數: 800(每位用戶限4枚) ;4) 可注冊巡檢事件: 200 ;5) 可設定組合指紋驗證,適合于高安全單位、安全全場所;6) 支持標準RS232通信,通信線無需另外收費; 7) 全網絡版管理軟件,可升級B/S查詢功能;8) 支持現場1:1或1:N 匹配方式的指紋比對;9) 支持下傳多個線路,可供多人多線路使用,節約投資成本;
《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,有小口徑自救式消火栓、自救水槍、消防水喉、消防軟管卷盤、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm)、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,另一頭連接小口徑水槍,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災。它構造簡單、價格便宜、操作方便,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,管網上接三個室外消火栓。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠。
最近開始做消防資料 我只知道分部分項這些大項 里面到底包括那些檢驗批和試驗求高人指點 還有分部分項工程報驗是不是不需要工程報驗單直接拿分部分項工程質量驗收記錄找監理簽字就行,檢驗批加上報驗單,比如打壓試驗這些添加申請表 求高人指點