與循環冷卻水池合建,所以水池為半地上,并且有小面積敞開的部分根據生產工藝,冬季不需要循環冷卻由此帶來水池保溫的問題項目在沈陽,不知道當?shù)鼗蛘咄瑯邮呛涞貐^(qū)遇到類似情況怎么處理的?
北方冰凍地區小區景觀池能否做消防儲備水池,如能做,需做哪些技術處理以保證冬季水面結冰情況下,消防水泵仍能正常吸水?急急急?。?!
本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-4-25 14:15 編輯 請教各位北方同仁,地下車庫的消防水管及其他水管閥門的防凍如何處理?北方是否可以做電伴熱?還是需要需要對地下車庫進行采暖以保證室溫?
1 、 室內消防系統
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
地上四層全機械的車庫,靠車梯運送汽車,正常情況下車庫內沒有人。建筑做的外墻敞開面積大于25%,滿足敞開式車庫的要求,但這條好像對水消防沒有什么影響,消火栓,噴淋目前都按設考慮的。不過又要考慮防凍問題,消火栓就采用的干式系統,這就有一個充水時間問題,不過規范里對消火栓的沖水時間好像還沒有明確要求。自噴要是也用干式,充水時間肯定不滿足要求,預作用系統都夠嗆能滿足。而且對電氣專業來說,敞開式車庫就可以不用設火災報警,因為即使設了意義也不大,可這樣的話自噴系統怎么辦呢?看措施里提到有氣動連鎖的預作用系統,現在方案就給這么寫的,也不知道具體怎么做。已經跟消防結合過,但消防也說這個要繼續討論~~~不知道這里的高手們有沒有做過類似的工程呢?要是不做室內消防全靠室外消防保護行嗎?還請大家多提建議啊~~~先謝謝大家了~~~
我院現接手一內蒙的項目,廠房需設一6000m3的消防水池,因為北方冬天氣溫低,我不知道這個消防水池是不是一定要做成地下式的?如果要做成地下式的,因為消防水泵要自灌啟動,那消防泵房也做得很低了。可不可以把消防水池做成半地下式的,讓土建專業采取保溫措施,這樣水面上結冰的厚度大為減小,消防水也不會減少太多?
因現場環境影響,室外消防水管道(螺旋縫焊接鋼管)要在地面敷設一段,約10m,有相關圖籍或是保溫方法\方案嗎?小弟急求!
《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,有小口徑自救式消火栓、自救水槍、消防水喉、消防軟管卷盤、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm)、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,另一頭連接小口徑水槍,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災。它構造簡單、價格便宜、操作方便,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高
朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的?我朋友說是按進度付款的。
現在消防驗收上有個很麻煩的問題,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,我們做了幾個都是這樣的,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有個標準呀,規范還要看各人的理解,暈。全國那么多的省,相互之間的標準也不一樣,真弄不懂為什么會這樣。
我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,因為小區很大,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,而且管徑都是150的,請各位幫忙???這樣做合適嗎?
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,管網上接三個室外消火栓。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠。
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?
大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士?,F(xiàn)在一個項目,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會議室。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的。
我的理解是,設置一路備用電源給燈具用,同時這路電源連到消控中心,一旦常用線路斷開,消控中心控制備用線路強啟,點亮燈具。但是附件似乎用接觸器控制強啟?沒看懂,求指點呀
兩個消防管道這樣連接是為什么?
最近開始做消防資料 我只知道分部分項這些大項 里面到底包括那些檢驗批和試驗求高人指點 還有分部分項工程報驗是不是不需要工程報驗單直接拿分部分項工程質量驗收記錄找監理簽字就行,檢驗批加上報驗單,比如打壓試驗這些添加申請表 求高人指點