對于一個高層建筑小區,各建筑高度不同,有100m以上的,有100m以下的,消防泵房設有消火栓泵、噴淋泵、水炮泵,穩壓泵如何選用,啟泵壓力設置怎么做呀,各位高手們給的意見,謝謝。
油罐消防設計與計算 下載http://www.gong123.com/shebei/2011-10-30/365342.html?7KB6N有需要的幫頂哦!
現有一個3000平米高度為11米的丙類倉庫,有自動噴水滅火系統,請問保護面積內同時需要幾個室內消火栓的充實水柱同時達到。看到過有自動噴水滅火系統的只要一個充實水柱,但是國標《建筑設計防火規范》上看了幾遍都沒找到,請問各位高人能否答疑,若是有規范出處,回出來
我是做消防的,新人。剛接了 一個項目圖紙,看到好多管井,都是英語縮寫表示的,不清楚哪個是消防管井。求解…… E.A. F.A. K.E. P.D.
最近剛做消放的監理工作,有很多不懂的地方,在這請教下各位老師幾個問題。1、消防材料哪些需要送實驗室檢測?2、消防安裝中所用的各種閥門需要做壓力和氣密性試驗么?(如需要,哪幾種閥門需要做?)3、給排水及消防安裝工程中控制的要點是什么,平時工作應注意哪些》? 以上幾個問題,麻煩各位解答下。謝謝!
由于以前沒搞過,不知道消防分包的方式是怎么樣好 忘高人指點~!!! 1 包工包料 給分包商 需要分包商給我們打一定的 合同履約金嗎 2 材料進場需要給分包商付百分之多少的預付款 3 ................
【6層小醫院 ,屋面高20.4,水箱底22.0,但是高度不夠7米。消火栓系統15L/S】 我是這樣畫圖的:室外消防管道---截止閥-回流防止器-截止閥---室內管網---截止閥-回流防止器-截止閥---水箱 1 1 水泵接合器1個請問需要增壓嗎 ,如何增壓大家幫一下?/p>
建規 P723 一個單位內有泡沫滅火設備、帶架水槍、自動噴水滅火系統以及其它室外消防用水設備時,室外消防用水量應按上述同時使用的設備所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2規定的室外消火栓水量的 50%計算確定,且不應小于表 8.2.2-2 的規定。 這里所說的“泡沫滅火設備、帶架水槍、自動噴水滅火系統”是不是指設在室外的?
一個印刷基地的廠房,超過12米的層高 好象不能設置自噴和消火栓 應該做什么消防的設計?-----一個新手的求助 謝謝
民規第13.1.3條2項2)建筑高度不超過24m的單層及多層公共建筑都應設置火災自動報警系統按現在的民規,建筑高度不超過24m的單層及多層公共建筑都應做火災自動報警系統。那么學校的教學樓、宿舍樓、食堂是否算公共建筑???按照此規定全部要設置火災報警系統???
工程是11層的住宅小區,可不用做消防,,但是樓層都設了應急照明系統,,,若 L 斷電了。。。EPS如何持續供電啊???????? 望各位大俠講解!!!!!!
關于噴淋的問題,商場(改造工程,接出來的一層)上面是球型網架,想知道怎么布置噴淋比較好,在有就是消防系統和噴淋系統合用管道和水泵是怎么樣的一種關系。請大家給小弟解決下先在此謝過了
施工時候很粗糙,消防配管好多不通,現在要做明管。是否要刷防火涂料。如果刷,刷多厚的防火涂料,是用防火涂料還是防火漆?耐火極限要多大的?市場調查有油性的和干性的,用那種? 白色的和灰色的 用那種?耐火極限30分鐘到2小時用那種?0.6厚到30mm厚的用那種?
大家好.我就是剛學設計,不懂的很多.不知道那些都是什么意思?如什么是消防里 用做 排煙風機控制箱 防火卷簾門控制箱 消防電梯控制箱 電動正壓風口 消防風機控制箱 消防泵控制箱 消防泵 噴淋泵 穩壓泵 280度防火閥 20度防火閥 150度防火閥 都是什么意思 在火災的時候干什么用的,什么功能呢?謝謝各位. 速回
消防車等效荷載-雙向板 單向板雖然這個在07版的北京技術措施上面已經去掉了,因為說雙向板的有些偏于不安全,但是還是有一定的參考價值的。偶得之,不敢私藏,共享之。希望大家支持
有人做過,消火栓控制按紐是控制啟動電動閘閥的嗎? 在哪里能找到控制原理圖?問題一,電動閘閥安在室外閥門井里,有沒有閥門上直接帶控制箱(器)的?問題二,消火栓控制線路達五百米范圍。用24V電源,能否接到這些控制按紐上?感謝各位幫忙
水力報警閥在自噴系統有什么作用?按我個人理解,有了水流指示器,水力報警閥應該可以省掉?對嗎?
發文字一直不通過 只能截圖了 希望大家幫下?先謝謝了
Bergen Fire station卑爾根消防站