  • 消防泵后的泄壓閥如何安裝?

    消防泵后的泄壓閥如何安裝?是安裝在止回閥前,還是后,可以與水泵泄水閥共用一根排水管(ND150),將水管提高到高于最高水位以上,排入消防水池嗎?有什么具體規定嗎?

  • 消防泵房各個套管的安裝高度

    求各位大神。 如題,我想請教下,消防泵房泄壓管,出水管,通氣管等的安裝高度,各是在消防有效水位上多少,有沒有明確的解答,還是只要滿足安裝高度即可

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝!

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,盼高手答復

  • 立式多級消防泵基礎安裝示意圖

    立式多級消防泵基礎安裝示意圖注:1、放大示意平面圖表示立式水泵底座1/4平面。2、消火栓及自噴淋水泵采用硬性聯接方式。3、相關安裝材料及尺寸參考選用的設備產品樣本參數。

  • 消防泵房管道、設備安裝圖

    消防泵房管道、設備安裝圖

    泵組出口匯集管組件細部

  • 為什么要安裝消防物聯網?

    ——消防物聯網,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,所有消防安全設施的建設是必不可少,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網。那么,消防物聯網是什么呢?為什么要安裝呢?請看下面介紹:消防物聯網是一

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。

  • 消防泵房太小,造成管道安裝緊張

    消防泵房太小,造成管道安裝緊張

    消防泵房太小,造成管道安裝緊張[ 本帖最后由 sigxi 于 2012-9-21 15:35 編輯 ]

  • 請教兩個關于消防泵的問題

    水泵有單級的還有多級的,我想請問大家單級泵和多級泵有什么不同之處還有就是,我們這的負責人講,當消防水泵的功率大于75KW時,消防泵就要做到兩用一備,我不明白,消防泵不都是一用一備嗎?我問他,為什么要這樣做,他說,一是為了減小大功率的水泵啟動對電網的沖擊,二是因為當水槍使用數量小時,有超壓情況,可我們已經在管路上做泄壓回水的措施了,何必還要這樣呢?他認為兩用一備可以減少小流量時對電量的浪費,可消防泵不比生活用泵的使用頻繁,使用機會很小的,如果要是考慮這點而設成兩用一備,是不是就沒有什么必要了呢?我講的有點兒羅嗦,是想讓大家幫我分析分析這樣做的合理性。還有同流量揚程情況的兩用一備和一用一備的水泵總價哪個高一些呢,我對水泵價格不太了解小女子這里先謝謝大家了

  • 求教!!!消防泵流量如何確定???

    當消防泵與噴淋泵合用時,流量如何確定?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢?請大蝦們多多指教。

  • 關于消防泵自灌式吸水的問題

    現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決

  • 急,消防泵不能自灌怎么辦?

    消防泵不能自灌,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝!

  • 關于消防泵功率的問題(急)

    我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??

  • 一般消防泵多少kW可以直接啟動?

    一般消防泵多少kW可以直接啟動?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓啟動,從5.5kW~75kW;有的星三角啟動,從11kW~75kW;有的自耦降壓啟動,從22kW~75kW;有的軟啟動,從15kW~75kW。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動?

  • 精品-消防箱內配件的安裝

    精品-消防箱內配件的安裝