91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 求消防泵兩用一備(帶自動巡檢控制)圖紙-急

    哪位做過下述方案幫幫忙消火栓泵兩用一備(軟啟動工方式),除本地控制外還可消防控制室手動,自動啟停水泵。采用自動巡檢控制裝置,可定期手動,自動巡檢。如果哪位做過相似方案請幫下忙qq:31957763

  • 關于消防泵自動巡檢裝置的設置

    最近接觸兩個項目,消防給水系統消防泵房分別設置室內消火栓泵、室外消火栓泵及噴淋泵,均為一用一備。圖紙審核過程中發現沒有設置自動巡檢裝置。經與設計人員溝通,對方回復,根據規范《民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019第13.7.7條,不用設置自動巡檢柜。  查找《民用建筑電氣設計標準

  • 消防泵自動巡檢柜的作用

    消防泵自動巡檢柜的作用

    消防巡檢柜又稱消防泵自動巡檢柜、消防智能數字巡檢裝置。為防止消防泵長期閑置不用,造成銹蝕等原因而不能正常的啟動運行等嚴重后果,給國家財產和人民的生命安全造成極大的損失,有必要對水泵機組進行周期性的巡檢,以保持水泵的機械性能和電氣性能始終處于良好的狀態。

  • 數字智能消防巡檢自動控制裝置

    秋高氣爽正是出游的好時節,人多的地方稍有不慎便會釀成火災。因此,秋季消防更應該提高警惕。而水滅火系統在消防中占據著重要的地位,但由于水泵的長期擱置導致水泵銹死嚴重,出現災情是水泵無法啟動,火情蔓延給人民生命和財產安全帶來極大的損失。 消防巡檢設備具有主回路巡檢及消防設備無壓巡檢兩部分組成,可完成對主控回路及水泵的低速自動巡檢。 消防系統無消防命令且各消防控制設備系統開關置于自動狀態時,可對消防泵做自動巡檢運行。自動巡檢周期

  • 如何選消防泵和穩壓設備

    如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,消火栓15L/S

  • 備用消防泵如何自動啟動?

    當消防水管道壓力不夠時,如何自動啟動備用消防泵?我剛做火災報警和消防聯動項目,請教各位怎么實現這個功能,并符合設計要求。

  • 請問消防泵的巡檢怎么實現???

    如題,消防自動巡檢怎么實現???用那本《常用水泵控制圖集》里的標準柜型,可以實現消防巡檢么,還需要加什么元器件么?原理圖是否有變化呢?

  • 關于消防泵的手動控制問題

    問大家一個弱弱的問題民規13.4.2規定對消防水泵等需要在控制室設置手動直接控制,而我們平時做的消火栓又有直接啟動的起泵線,也就是說消防水泵既可以通過總線控制,也可以通過消防控制室手動控制,還可以通過消火栓手動控制?我這樣理解是對的嗎?

  • 火災自動報警與消防聯動控制系統的設計及設備

    現 代化的建筑規模大、標準高、人員密集、設備眾多,對防火要求極為嚴格。為此,除對建筑物平面布置、建筑和裝修材料的選用、機電設備的選型與配置有許多限制 條件外,還需要設置現代化的消防設施。隨著我國經濟建設的發展,各種高層建筑、大中型商業建筑、廠房不斷涌現,對自動消防報警系統提出了更高更嚴的要求。 為了早期發現和通報火災,防止和減少火災危害,保護人身和財產安全,保衛社會主義現代化建設,在現代化的工業民用建筑、賓館、圖書館、科研和商業部門,火 災自動報警系統已成為必不可少的設施。電氣工程設計、安裝和使用是否正確不僅直接影響到建筑的消防安全而且也直接關系到各種消防設施能否真正發揮作用。因 此,自動報警及消防聯動的設計及設備選型顯得尤為重要。一、系統的組成<

  • 多種啟動方式的消防一次巡檢控制原理設計

    圖紙簡介: 此圖為消防自動巡檢一次設計,主要內容有:數字智能消防巡檢控制電路圖-自藕降壓啟動,數字智能消防巡檢控制電路圖-全壓啟動,數字智能消防巡檢控制電路圖-軟啟動,等等。共20張圖紙。 投稿網友: nmglzg 上傳時間: 2

  • 消防巡檢控制柜的配置與其實際價值探討!

    消防巡檢控制柜的配置與其實際價值探討!

    目前我這個項目消防部分,消火栓泵與噴淋泵其控制部分設計有一個消防巡檢控制柜,說實話是我第一次遇到,請教一下這方面的知識及其實際價值,還有需要多少錢?可以取消嗎?謝謝附圖如下:

  • 柴油消防泵做備用泵,如何配電和設置自動巡檢?

    消防水泵房,設兩個消防泵,一個電動消防泵,一個柴油消防泵,這種情況下怎么設置自動巡檢呢?電動消防泵、穩壓泵應該是需要雙電源供電的吧,這種情況下配電箱如何設置呢?

  • 有關消防給水設備自動巡檢試水系統的配電問題

    現在不少地方都規定要設消防給水設備自動巡檢試水系統,根據廠家要求電氣設計除了設消防泵、噴淋泵控制柜外還要增設一個消防水泵巡檢試水控制柜,但不知道這個巡檢結果是不是要與消防控制系統聯動,具體該怎么做?

  • 消防泵與穩壓泵的聯鎖控制

    剛把消防泵房的圖給老工程師?。ń?0的老工程師),看了會說消防泵與消防穩壓泵之間要有聯鎖控制,消防泵啟動時,穩壓泵不能運行,我沒聽懂,上來問問各位大蝦的意見。消防泵房有兩臺消防泵兩臺穩壓泵我的原理圖是兩臺消防泵一用一備,穩壓泵一用一備。兩種泵之間沒有聯系。

  • 求助:關于消防泵房成套設備控制的問題

    設計要求:泵房內設消防主泵兩臺(流量=30L/S 揚程=45m 功率=22KW),一用一備;消防穩壓泵兩臺(流量=5L/S 揚程=62m 功率=7.5KW),一用一備;氣壓罐一個SQLΦ1000*1.0。要求消防控制柜能對消防主泵進行定期自動巡檢(采用低頻巡檢方式),消防主泵自帶軟啟動器。消防穩壓泵利用消防泵揚水管上安裝的遠傳壓力表反饋的壓力信號進行啟停來對消防管網進行補水,穩壓泵啟泵壓力0.59MPa,停泵壓力0.62Mpa。想問各位前輩,有了變頻器還有必要增加軟啟動器嗎?此處設計是否有些累贅? 如果在發生火情的情況下變頻器能不能設定使消防主泵由低頻啟動最后變為在工頻下工作?此段時間需要多久?

  • 如何確定消防泵等設備的信號數

    如何確定消防泵等設備的信號數

    為什么消防泵要12根線,排煙風機要8根線,消火栓啟泵線要4根線。芯數=實際信息點數+預留量。問下消防泵的信息點數有哪些,如何確定,排煙風機和火栓泵的信號又有哪些,如何確定這些信號?

  • 關于消防泵聯動控制啟動線的問題

    關于消防泵聯動控制啟動線的問題

    我主要想知道我的線選對了嗎?這棟樓沒有做消防報警聯動控制系統,就是想加在消防控制室能控制消防笨的啟停!我的線如果不對,如何選!謝謝!

  • 消防泵主備自動切換是怎么實現的?

    請問各位老師:消防泵自動主備切換是怎么實現的?在消防驗收時,驗收人員要施工方在消控室挨個啟動一用一備的消防泵,試了幾次,都只能啟停一臺泵,作為備用的泵不能由消控室啟動。問題:1、消控室是否能分別指定啟動主泵和備泵?(2臺泵是互為備用的,實際那臺備用是由控制柜上選擇開關決定的)2、在主泵運行中,想模擬一下消防泵的主備切換,怎么實現?謝謝。

  • 無線遠程閥門自動控制設備

    GPRS無線控制器由監控端、控制端、傳感器組成。 監控端與控制端均內置一張GPRS手機卡,通過GPRS無線網絡實時通訊。無線監控端和無線控制端均帶有顯示器或觸摸屏,接入傳感器后,可實時顯示液位、流量、壓力、溫度值。同時按照客戶的設置,開關電動執行機構如:閥門、水泵,完成一次邏輯運作。該設備可在手機電腦后臺進行顯示、報警控制,實現遠程控制的功能。 產品特點: 1、傳輸信號穩定,無干擾波動,不受障礙物和天氣變化的影響。 2、相對投資金額小,價格便宜。 3、自動按照用戶設定開、關水泵,閥門,實時顯示水位、流量、壓力、溫度。 4、無距離限制。只要發射地和接收地的移動、聯通、電信信號穩定,均可正常通信。 5、可通過電腦軟件實時控制。

  • 消防巡檢柜兼容液位控制功能

    消防巡檢柜一般用于消防水泵控制器系統,該系統可以自動檢測水泵是否正常工作,但是一般情況不到西安要知道系統知否正常,還要自動控制水泵上水停水,也就需要液位控制系統,為了方便客戶使用,我們將兩種控制系統做到一個控制箱,方便工程上的使用

點擊加載更多

消防泵自動巡檢控制設備

消防泵自動巡檢控制設備專題,為您提供消防泵自動巡檢控制設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防泵自動巡檢控制設備 相關的專業交流討論,更多消防泵自動巡檢控制設備相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度