本帖最后由 awyj76 于 2017-5-29 14:56 編輯 其中格柵、進水泵房、旋流沉砂池、生化池和二沉池的工藝計算已完成,請參考!如有不妥之處,請提出來修正。手機端打開方法:1、下載到手機存儲卡。2、解壓到文件夾。文件夾里面的文件都不能刪除。3、點選文件,選擇打開方式:UC瀏覽器打開或其它瀏覽器打開。
市政污水處理廠儀表條件 自控儀表的基本設計包括儀表名稱、安裝位置、數量、材質、通過介質(理化特性、溫度、工作壓力)、測量范圍(流量、液位、水質、溫度、壓力和池深等)和控制要求(顯示、報警或控制相應設備)。污水處理廠常用儀表包括流量計、液位計、超聲波液位差計、超聲波泥位計、液位開關、在線水質監控儀、壓力表、溫度計、pH計、ORP計、DO儀、水質在線監控儀、甲烷儀、硫化氫儀等。
希望哪位高手為小弟上傳一份有關高程計算的相關資料上來,最好有圖紙!謝謝!也可以發到我的郵箱[email protected]
項目基本情況,日處理量為1萬噸每天,污水處理工藝是微曝氧化溝工藝,管網布置有一個泵站,通過負荷計算,求得本項目的單方電耗為0.58Kw·h/m3,專家提的意見的是請將本項目的單方電耗在0.15~0.28Kw·h/m3之間這里小弟的問題是,關于污水處理廠的單方電耗是在哪本規范規定的?如何降低污水處理廠的單方電耗?有類似項目的同仁們,你們的項目是多少單方電耗的?可否供小弟參考十分感謝觀看、回復本帖子的朋友,祝大家新年快樂~
市政污水處理廠工藝設計與應用
請教市政污水處理廠PLC控制:1\一般采用PLC控制的設備的控制箱是不是由設備成套供應嗎?2\控制箱一般有標準的電氣原理圖嗎?謝謝!
請問,大家做過的市政污水處理廠污泥的最終處置一般是什么方式呢?根據我個人接觸過的污水廠幾乎都是運至垃圾填埋場處理。污泥經濃縮脫水后含水率仍在80%左右,達不到填埋對于含水率的要求,大家都是怎么處理的呢?另外隨著垃圾填埋場庫容的縮小,留給污泥處置的空間也將越來越小。大家有什么好的除填埋外的工程實例來介紹一下。
市政污水處理廠運營合同書(范本)
某市政污水處理廠流程圖
市政污水處理廠調試丨調試準備 一、調試的準備工作 ①了解工程概況:
污水處理部分主要建(構)筑物包括:粗格柵、提升泵站、粗格柵間、細格柵及旋流沉砂池、氧化溝、二沉池、二沉污泥泵站、污泥貯池、紫外消毒池、巴氏計量槽、污泥脫水機房等,小規模的,2萬噸每天
一、背景城市生活污水是城市發展中的產物,隨著城市化和工業化進程的加快,其產生量不斷增大,污染日益嚴重,已嚴重制約了城市社會經濟的可持續發展。在全球經濟快速發展的今天,環保問題,特別是城市污水處理已成為各國研究的熱點。城市污水的治理對改善城市水環境,保障城市經濟發展起著關鍵的作用。西方發達國家20世紀50年代經濟的發展,曾導致了60年代嚴重的環境污染。至20世紀70年代末,美國興建的城市污水處理廠達18000余座,投入資金數萬億美元;英國、法國、德國各耗費了巨額資金興建了7000~8000座城市污水處理廠。我國的污水處理始于20世紀70年代。據統計,截止2015年底,全國已建成污水處理廠1943座,污水廠日處理能力14028萬立方米,全年累計處理污水量達410.3億立方米,2015年全國城市污水處理率達到91.97%。二、城市污水處理工藝流程總述典型的城市污水處理工藝流程主要包括機械處理、
最近接觸到一個污水處理廠的項目,污水處理廠廠房產生的廢水以及辦公樓,公廁產生的污水需要回收處理。 請問國家規范對這部分內容有沒有強制性規范,例如,要求污水必須回收至污水處理廠進水源頭(分水池)之類的?
一體化預制泵站的選型設計要點 1,引言 在我國大力整治環境的今天,污水的收集和傳輸對水環境的改善至關重要,而為污水提供強大動力的污水泵站不可或缺,污水泵站對排水系統的安全運輸和合理調控起著積極的作用。相比于傳統的混凝土泵站,一體化預制泵站具有機動靈活,占地面積小,施工周期短,遠程控制,無人值守和對周圍環境影響小等特點。這些特點使得預制泵站技術作為排
DE型氧化溝工藝用于除磷脫氮,污泥處理采用高溫消化池和污泥干化系統。該廠處理能力9600 人口當量,相當于3.8萬噸/天。該廠出水水質如下: 水質 COD BOD5 SS TN TP 出水要求 75 10
我們的污水處理廠建設好后,不是等著進水就萬事大吉了,后期的工作才是挑戰,如何讓系統穩定運行?這才是污水處理的關鍵重點,這個重點我們常叫“生化調試”。 一、
走進污水處理廠,就像踏入一座龐大的“城市腸道醫院”,這里的每一寸角落、每一臺設備,都在為凈化污水默默忙碌。而巡檢員,就是這座醫院里的“全科醫生”,每天穿梭在管道叢林與機器矩陣間,用敏銳的雙眼、靈敏的嗅覺和專業的工具,為整個系統做細致入微的“體檢”。今天,就讓我們跟著巡檢員的腳步,看看污水處理廠每天都在巡檢什么! 一、進水口:污水進廠的“第一道關卡” 剛走進廠區,老遠就能聽見進水口傳來“嘩啦啦”的水流聲。這里可是污水進廠的“大門”,巡檢員的目光首先鎖定在 格柵機 上——它就像一個巨大的“鐵梳子”,專門攔截污水里的塑料袋、樹枝、紙巾等大雜物。要是梳子“卡齒”了,雜物堆成小山,后續設備分分鐘“鬧罷工”!巡檢員不僅要檢查格柵機鏈條是否松動、耙齒有沒有變形,還得趴在護欄邊,用手電筒照亮水面,仔細查看有沒有漏網之魚。 旁邊的 沉砂池 則
最近搞課程設計,要求做平面布置和高程布置,高程布置精確計算需要先做好管道系統的設計和布置,詢問做過工程的老師說一般高程布置倒是估計的,有一些手冊上有參考資料。我在“給水排水設計手冊”和“排水工程(第四版)”上看到了估算水流經過構筑物的水頭損失,但這并不包括水流經管渠的沿程損失和局部損失。請問做過實際工程的高人們,一般高程布置是估算還是精確計算?如果是估算,除了利用水流經構筑物的水頭損失表,流經管渠的損失如何估算?多謝!
雨季對污水處理廠的影響 一、水質與水量沖擊1、進水濃度稀釋?