10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
[url=]A上海凱泉〖XBD-DX系列多級離心消 ...[/url]
我們這里一個設備層的水泵房三臺生活水泵多級泵噪音挺大的,下面恰好是辦公室,雖然已經安裝了2道減震器,但相應震動和噪音都很大。請假大蝦:那類生活多級水泵震動及相應噪音最小?選泵時為了解決這個問題應該怎么選?安裝注意什么?管道連接注意什么?總之,怎么才能使噪音小,震動小?謝謝!
算出揚程和流量了 選泵是選單級還是多級泵 有什么要求沒?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-18 08:51 編輯 ]
立式多級離心式水泵主要由進水段、中間段、出水段、平衡裝置等組成,在工廠組裝成整體,現場安裝。進出水接口可在異側或同側,應根據設計要求定貨,也可由用戶自行調整。 安裝時應注意事項: (1)安裝前應檢查水泵基礎的位置、標高、地腳螺栓位置及基礎表面的水平度。 (2)水泵就位后,應調整保證進出水接口法蘭盤平面的垂直度,進出水短管上應加支撐,不宜使其進出口法蘭盤承受過大壓力而斷裂。 (3)軸套密封填料當采用石墨盤根時,需從該處接出一軟管至附近水溝或排水地漏內。 (4)運行前應重新加入鈣基潤滑油。 (5)安裝完畢進行盤車,檢查有無碰殼及盤車過緊現象。
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
【求助】變頻補水泵選單機泵還是多級泵? 本人現在做一個七層辦公樓的空調,建筑面積6700平方米,建筑高度26.1m。 選用補水泵:多級泵KQDL40-25×2,Q=6.3m3/h,H=50m; 單機泵KQL40/160-2.2/2,Q=6.3m3/h,H=32m;請問,哪個好點?
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
地下室水泵房,兩臺立式多級水泵,每臺輪流工作一周,自動切換。ABB510變頻器控制,其中一臺打不上水,而且泵體發熱。另一臺工作時就沒事。發熱這臺曾經就因為這個問題,造成密封損壞更換過水泵。現在這臺又是這個問題。
手上一個項目高度130m,水系統沒有設計板換或者中間水箱,立管從-1層直接到頂,請問,這樣設計有問題嗎?水泵的承壓能夠滿足嗎?
在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的水箱,另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞。可撓曲接頭是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動。可撓曲接頭分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管。可撓曲接頭的數量決定于:
問題:1:利用變頻泵供生活用水,同時供補水,同時供消防水箱,使其常水位,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,保證頂層水壓10米,本工程最不利點為頂層衛生間,上行下給,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,我個人認為很難算準,不如根據流量定管直徑,非常可能搶生活用水,在調閥門,好調嗎?問題:2:同上,從變頻泵接到消防水箱的管多大?因為泵沒流量,搶水怎么辦?問題:3:同上,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大?沒法定?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,提方案!
消防系統,消防水池分成兩格,每格設置一個吸水管(DN350),兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵。由于施工失誤,兩個水池的吸水管高度不一樣,相差9cm。直接接吸水總管的話,吸水總管就是斜的,有一個坡度!請教各位大俠,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響?若有,該怎么改正?謝謝!
不知大家對ABS產品了解有多少呢?希望大家可以說說,我剛加入到ABS,還有很多向大家學習的地方,謝謝!也可以QQ(370669226)聯系。
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢?
有一工程,主水泵是兩臺250KW。電源變壓器1600KVA,變壓器離水泵控制柜距離600米。變壓器與水泵房聯接前端是4*(80*8)銅母排長度550米,后端是4*(3*240mm)銅電纜長度50米。現在只能啟動單臺水泵,不能同時啟動兩臺水泵。(水泵控制為軟啟動器控制,實際工作電流316A/單臺泵,啟動電流在1200A左右/單臺泵)各位有啥好辦法能使兩臺水泵能同時運行工作,當然要經濟的辦法啦!