之前我發過帖子,關于屠宰場污水處理的,,現在過了三個月了,污泥還是沒能長起來,池面泡沫非常多,現在采用水消泡都來不及。現在每天24小時進水、曝氣,大概進水量為100方左右,厭氧池出來的水質為:cod300-500,氨氮100左右,上個月拿好氧出水渾濁,測了一下是:cod200,氨氮56。經過調整,現在觀察出水不那么渾濁了,清但是不夠清透,還沒測水質。觀察污泥,污泥沉降速度還是可以的,上清液會有懸浮物。現在的污泥量和以前比是差不多的,沒有增加,也沒有減少,上清液也是從清透到渾濁到清。 求助,這個泡沫怎么回事,好氧一泡沫非常多,白色;這個污泥不長怎么回事。
屠宰場污水中主要含有血液、油脂、碎肉、骨渣、毛及糞便等,污水呈褐紅色,具有較強的腥臭味。COD,氨氮,SS濃度較高。 由于該水質特點,我公司推薦使用SBR工藝一體化污水處理設備處理 ,該工藝主要優點是:投資費用少,結構簡單,易于設置,水力條件好,容積利用率高,有穩定的處理效果,尤其重要的是自動運行管理方便;一體化設備集均化、初沉、生物降解、SBR池等功能于一體,包含污泥回流系統;該組合工藝具有運行穩定、污染物去除率高、污泥產量低、耐沖擊等優點。 1、格柵 廢水經過格柵,去除污水中較大的懸浮物、漂浮物和帶狀物,防止后續管路設備堵塞,同時還可以大大降低生化系統處理負荷。 2、調節池 調節池能均化水質、平衡水量、削減高峰水量對后續處理單元的沖擊負荷,同時,發生部分水解酸化反應,使部分有機物降解。 3、氣
有一家屠宰場的污水處理工程已建有五六年了,工藝是:初沉 厭氧 調節 接觸氧化 沉淀 出水水質為:COD238 NH3-N206。請教各位大俠如何改造為好。原曝氣為穿孔管方式。要不要增加新的物理處理措施。
圖紙簡介: 整套施工圖,處理水量100噸每天,含有隔油池、厭氧池、接觸氧化池、消毒池、等等,圖紙內容包含:設計說明、圖紙目錄、平面布置圖、剖面圖、系統處理圖等。 投稿網友: ljn984335292 上傳時間: 2014-03-2
某水產加工污水處理方案快去這里下載吧:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/25161.shtml
宜興市海興環保填料有限公司TEL:0510-7832800 7833800FOX:0510-7833801http://[email protected]污水處理專業QQ群2642974
一些污水處理廠的調試方案!!!!!!
污水處理系統近年來隨著環保理念的增強,對于廢水、污水處理技術的要求越加的強烈。而在電力行業,火電廠是工業耗水大戶,同時又是一個廢水排放大戶,造成對電廠周圍地表水系統的污染。所以一個合理科學的污水處理流程才可以很好的做到無污染的排放污染。 雖然河流具有一定的自凈能力,但是伴隨著人類活動的增加,污染物的污染速度遠遠超過了河流的自凈能力,這種情況下,通過污水處理系統的作用,可以有效的減輕河流的負擔。如果沒有污水處理,我們將繼續受到水污染的威脅。但是需要注意的一點是,污水處理系統在處理污水過程中,會產生污泥和異味,所以,污水處理系統在建立初期的選址非常重要。
諸城市鑫淼環保小編帶大家了解一下屠宰場污水處理設備工藝流程說明 屠宰場污水處理設備廠家是以生物接觸氧化法工藝為核心技術的一種高效污水凈化處理環保設備,它可以埋入地下,省掉地面建筑政府規劃審批、設計制造、保溫等復雜環節。同時,具有出水水質好,運行穩定,管理簡便,噪音低等特點。 屠宰場污水處理設備具有以下特點: 1、采用先進的水解——氧化處理工藝。 2、有機污染物去除率高,抗沖擊負荷能力強,水質。污泥產量少,設備內部有污泥回流和污泥消化,無需另設污泥處理設備。 3、同時兼有脫氮除磷的效果。 4、主要處理設備為埋地組合式,可根據用戶提供的場地面積和現狀進行拼裝組合,少、便于綠化。 5、選用低噪音節能型鼓風機,動力消耗低,供氣量較易控制。脫落的生物膜沉淀性。
小型污水處理廠的方案選擇 我最近在做一個小型污水廠的設計,但畢竟剛剛畢業的學生,我水平很有限。所以我很希望各位我的老師們能夠給我意見,幫助我成長!如果可以的話我希望你們能夠幫我設計一遍(計算跟圖紙),我想這樣可以與我做的有更好的可對比性! 謝謝!下面是基本條件; 某城市污水廠以處理水量的平均日平均時流量計,處理規模定為: 1.5萬m3/d。污水中污染物濃度為:BOD5=170mg/L,CODCr=300mg/L,SS=220mg/L,TN為55mg/L,磷酸鹽為9.4mg/L。污水經處理后DO=1.5mg/L,BOD5≤20mg/L, CODCr≤60mg/L,SS≤20mg/L,TN≤15,磷酸鹽以P計,≯1.5mg/L。城市污水管道進入污水廠時,管道水面標高假定在地面以下3.0 m。小弟不才用的是奧貝爾氧化溝,不知道您又是怎么做的呢?
此次調試將使**市污水處理廠在建成投產后,能夠長期正常可靠、穩定地運行,延長設備的使用壽命,充分、高效地發揮污水處理系統的作用。本工程的調試方案按設備調試(單項調試)、系統設備調試(清水聯動調試、生產聯動調試)順序進行。 下載地址;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28252.shtml
我是今年剛出來工作的,感覺這個公司里做方案與學校里的相差實在是太遠了。學校里計算生化池的大小的時候不都是根據COD,BOD的去除率來計算的嗎,但是在這里街工程的時候往往都不會知道的,基本上都是老板大概的說一個數,計算池子都是按照停留時間來算的,曝氣也是按照汽水比來計算。不知道你們公司里是怎樣的。在這樣的公司,我擔心功過了很長時間都學不到什么東西。公司很小,成立時間也不長,老板也只有初中文化,除了施工的,都是它們一家人的,我就是個外人了,也是外地的,以前有一個人工作了幾年,我來了也走了,現在就我一個人,很多事情都不知道怎么辦好。郁悶!!!
各位同行: 你們好,小弟在水處理行業共從業5年,2003年7月畢業于哈爾濱工業大學。這5年主要從事小型生活污水處理廠的設計(5000噸以下的小區、學校、醫院等單位的生活污水處理)和各行業的工業廢水處理及回用工程設計。 經過近五年的發展,公司已經具備承攬城市污水處理的工程建設或BOT項目的經濟實力。但大型的城市污水處理我們還沒有成功的工程案例,因此想要介入到BOT項目中,專業技術尤為重要。因此,做為技術負責人,我想與各位同行進行一次網絡上的公開交流,希望大家能夠給予小弟大力支持和寶貴的成功經驗。 處理水量在15000~30000噸之間的中型規模的污水處理廠。 進水水質:COD:500mg/L;BOD5:300mg/L;SS:400 mg/L;氨氮:40mg/L;總磷:6mg/L 出水水質滿足《城鎮污水處理廠污染物排放標準》GB18918-2002)中的一級A標準。具體想和大家討論的問題是,目前城市污水處理廠的生活污水處理大多采用什么工藝,投資少、運行成本低、操作管理簡單、技術成熟。
征集方案,方便大家!希望大家能頂一下!
隨著城市化水平的不斷提高,城市土地資源越來越缺乏,而如今我國的大部分污水處理廠的建設均是地上式,污水處理廠占地面積不但很大,其產生的臭氣對周圍的居民生活也產生很大的影響,因此,采用地下式或半地下式建設污水廠將會越來越引起行業各類人士的關注。采用地下式或半地下式建設污水廠后,可以在上面建設一些公用設施,比如建造公園、活動中心等等,在規劃時可以與城市總體規劃統一考慮。地下式或半地下式污水廠在國外已經有很多成功的案例,取得了各方面的效益和利益。
本公司在南京,一家水處理公司,近日接到一個100噸/天的小型肉聯廠污水處理項目,尋做過相關工程實例的污水處理公司合作。電話02585660060 李先生。如有方案圖紙請發至:[email protected]
我幫人做的一個生活污水方案,麻煩各位看看.地點,一個鎮.流量1500-2000立方/天,COD=800.利用一個已有的水面積為1100平方,水深1.2米(基本為矩形)的水塘處理,出水達到2級標準.要求省錢,20萬以下!我的方案:基本是利用曝氣氧化塘,和生物接觸氧化的結合.在里面增設隔墻,將池子分為許多個過水廊道,廊道寬5m,原水近來后進入初次沉淀,(t=1.5h)(底部用穿孔排泥管排泥),再進入曝氣區,利用表面曝氣機曝氣,功率為3kw每臺,共兩臺.曝氣后在后段養殖水葫蘆,過了水葫蘆區后,進入生物接觸氧化(停留時間1h),其實也就是在廊道中間掛上填料.底部曝氣.風量為10立方/min.用曝氣軟管曝氣.后就排出.整個排泥只在初沉區排泥,其他地方我就用清池的辦法搞,反正清池也還容易.全部過程停留時間約為16-17小時.
如題,希望對大家有用
污水處理設計與工程方案.pdf