各位大神, 小弟今看到一個前輩 關于水泵選型的經驗交流,其中有個不明白之處,請賜教!以下為剪切內容: “水泵出口壓力只有0.22兆帕”能說明什么呢?水泵進出口壓差才是問題的關鍵。例如將開式系統的水泵放在100米高的頂上,出口壓力如果是0.22MPa,就這個系統將水泵放在地上向100米高的頂上送,出口壓力就是0.32MPa了! 小弟想問這個 最后出口壓力0.32MPa 是怎么算來的? 小弟記得,進口壓力和揚程定了,出口壓力也就能確定了。H2=H1+ρgH,其中H2為出口壓力,H1為入口壓力,H為揚程。 請各路大神賜教!
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
消防和生活用水共用給水管網,水泵該怎樣計算其揚程和流量。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,該怎樣選泵?謝謝啊!回答詳細的我請客!
本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫?我很著急~
渣場溝心部位布置了一條暗涵排水,涵洞以上堆渣覆土厚度40m。涵洞采用分離式結構,洞身為漿砌石結構,過流斷面尺寸2mX2m(寬X高),上部采用鋼筋混凝土蓋板封閉,蓋板尺寸2.2mX1mX0.3m(長X寬X高)。計算蓋板配筋時考慮覆土重量和蓋板自重,在計算覆土壓力時與主任意見分歧,我認為覆土厚度達到一定厚度8~10m,則土壓力已趨穩定,不必按全厚土柱重量計算,但主任堅持按全厚土柱重量計算,并要我給出依據。現誠心向各位有經驗的同仁請教該問題,望指教
潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~
請教:樓高32米、作用面積(160平方)內噴頭數量為15、中危-I級,按此參數計算水泵揚程60米、流量20/S可以滿足消防要求嗎?
水泵的揚程如果是82米,,是不是可以認為:相對的壓力是不是也可以調到8.2Kg/cm2a啊?另外樓高50米,熱水泵裝在屋頂,要使1樓的熱水保持在2kg/cm2,這時候水泵的揚程要選多少的啊?謝謝!
水泵選型索引
這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;
請問哪位老師可以解釋一下:GB50974消火栓規范中這個消防管道某一點的壓力Pn該如何計算?需要算出Pt和q,但是又沒給出Pt和q的計算方法?
征求:根據管道壓力計算流量的公式 例如: 一段DN150的鍍鋅鋼管,其一端壓力為10mH2O,另一端放空,如何求得其放空端 的出流量?
請各位高手給我講解一下消火栓系統的最不利點的壓力的計算方法和原理。越詳細越好,我找過好幾本設計手冊和建筑給排水的教科書,講的都不是很詳細,所以只好向大家求救,十萬火急,萬分感謝!!1
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
有個問題請教一下大家: 給水泵揚程210m,出口到下一級設備的管道垂直距離為12m,現在我想通過這兩個已知條件計算出泵出口管道的工作壓力,從而確定設計壓力和液壓試驗壓力。 誰能告訴我計算方法啊,我通過我的方法計算出來的結果和總工給我的管道矛盾,已經知道所用管道為D89x4-W1.6B。
請問室內消火栓系統設計壓力怎么計算?比如說 設計流量為10L/S,同時使用2只水槍 怎么計算設計壓力,最好有公式 我用軟件計算出消火栓口壓力0.16MPA,使用2只是不是X2,