我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,兩個系統是分開的。請問大家,穩壓泵的揚程怎樣算。
變頻調速泵與氣壓罐組合供水需要P1、P2兩個揚程,分別具體怎么算的?設計手冊上說設定水泵最低揚程為減去總水頭損失的一半,為什么?
穩壓泵的揚程對噴淋系統地要求在規范中說的不是很明白,我對此有以下幾種理解:1、滿足系統最不利點一個噴頭保持0.05MPa動壓壓力、相應此壓力下一個噴頭流量的要求2、滿足系統最不利點一個噴頭保持0.05MPa靜壓力、相應此壓力下一個噴頭流量的要求3、滿足系統最不利作用面積內4~5個噴頭在0.05MPa、相應流量下的要求。但規范要求對噴淋系統氣壓罐的消防水為150L,即相當于4~5個噴頭30S的流量,而規范要求噴淋穩壓泵的流量僅為1L/S!規范的意思是否是要求滿足最不利點一個噴頭的壓力和流量要求即可???大家都是怎么理解的呢?望指教!謝謝了!
當水箱不滿足最不利點靜水壓力時要設置穩壓設施,可是穩壓設施如何計算相關參數,比如揚程,流量?剛畢業社會經驗不足,規范上也沒有明確的規定,跪求高人解答!
首先,不用解釋,噴淋穩壓泵的流量為1L/S(這個懂),揚程我翻了下大家的帖子,但是我發生了困惑,算出了2種算法。1、壓力按4-5個噴頭的算,用天正算出作用面積的出口流量是20米左右;然后用1L/S,DN100的管子估算沿損(60米計算)水頭幾乎忽略不計;指示器水損算4米,高差是3.7米,算下來20+4-3.7=21(估算)。2、壓力算一個噴頭的,用天正算出作用面積的出口流量是6米左右,;然后用1L/S,DN100的管子估算沿損(60米計算)水頭幾乎忽略不計;指示器水損算4米,高差是3.7米,算下來6+4-3.7=6(估算)。我知道計算絕對有問題,圖紙上一般噴淋穩壓泵都16-18米(屋頂)但是不知道哪錯了,請大師們指點!如果有時間請講述具體的計算步驟,萬分感謝~~
請問哪位大俠能詳細講解一下,各位在設計中,選取自動噴淋消防泵,怎么來確定流量和揚程的呢?我看注冊給排水書上的計算是相當麻煩,純理論的東西,我覺得設計來說,肯定沒那么多時間去進行這個計算??有什么快速、準確并且保證安全的方法來選擇呢????希望各位發表自己的觀點,看看誰的方法最簡單、實用?方便后人觀摩,在此感謝各位大師了?。。。?/p>
生活熱水二次泵揚程如何確定??請教各位前輩我現在碰到一個工程,是一個閉式水罐的生活熱水供水系統,現在知道建筑高度為66m,請問生活熱水二次水泵所需揚程怎么計算啊希望各位前輩不吝賜教 謝謝?。。?!
請教各位前輩我現在碰到一個工程,是一個閉式水罐的生活熱水供水系統,現在知道建筑高度為66m,請問生活熱水二次水泵所需揚程怎么計算啊希望各位前輩不吝賜教 謝謝?。。?![ 本帖最后由 jiang927ss 于 2010-3-2 16:28 編輯 ]
泵揚程的選擇?:泵的揚程是怎么選的?各管件的阻力是怎么計算的?像襯塑管道、蝶閥、球閥、彎頭什么的?大家知道嗎?給點資料唄!謝謝了!:loveliness: :loveliness: :victory:
一個住宅小區地勢較低,雨水排放需設提升泵站,小區地面高差與市政道路地面高差相差一米左右,雨水泵站與市政管網距離200米左右,水泵揚程怎末計算呀,主要是這200米壓力排水管水頭損失怎末計算呀,再有壓力排水管選什么管材比較好呀
穩壓泵的壓力設定和揚程確定!
因工程配套,我現在急需采購2.5立方/小時,揚程在25米及其以上的潛水泵,抽送介質為處理后的中水,用于回流消毒的動力水源。我不知道這種泵哪家泵廠有,各位高手若知道請告訴我,謝謝。電話02266880765轉82
有點忘記了~如果泵前水為有壓水,那計算泵的實際揚程時要不要加入這一段水頭?
使用過二次結構泵的網友們,應該是用過相關了解的。關于這個二次結構泵的澆筑揚程情況,其實區別還是挺大的。有些網友在選擇這個結構泵澆筑的時候,是根據自己施工現場的情況進行選擇這個揚程距離,但是有些網友可能了解的并不是很詳細,在選擇的時候,沒有很好地選出適合的結構泵。這個二次結構泵的澆筑揚程,關系到后期在澆筑施工的時候,是否可以更好的加快施工效率的,所以網友們在選擇這個二次結構泵澆筑揚程的時候,還是要注意一些的。網友們如果是要澆筑室內的結構柱,或者廠房結構柱,那么選擇的這個結構泵揚程在15米內,基本上都是可以的。但是要是在室外澆筑,就要看自己澆筑揚程的距離是有多遠的,選擇的這個揚程距離要充足,確??梢哉仓蝗贿@個混凝土骨料可能沒有辦法澆筑上去,甚至的骨料回流,堵管等情況發生。還有一點就是這個結構泵的揚程距離是和結構泵電機功率,泵送壓力等有關系的,所以要清楚的了解這些參數。這個二次結構泵的澆筑揚程,關鍵還是要選擇適合自己施工使用,要不然揚程距離不達標,直接會使施工進行不下去,并不能達到加快施工進度,節省
我在做了一個地下車庫工程,由于只需在車庫內布設噴淋,消防水箱又要設在附近一棟40M高的住宅樓頂,我選的噴淋泵揚程不到40M,加上噴淋泵設在地下室內,總工審圖說泵揚程必須要大于50M才能啟動,我卻認為只有在噴頭動作后才能啟動泵,中間有時差,管網內有處于負壓的地方,泵應當能動作。盼高手指點
穩壓裝置設在屋面上,最不利噴頭與水箱出水相差1.2米,沿程水頭損失為25米,采用氣壓罐增壓,請問增壓泵揚程多大啊?望高手指點
因為把學的泵和流體力學的知識都還給老師了。所以請教一下前輩,泵的揚程跟出口流速有關系嗎?按照伯奴力方程,動能與靜壓的轉換關系,H=v*v/2g,那么當一個泵揚程是100m,那么射流速就是44.3m/s,是不是指泵的出口流速就是44.3m/s呢?不過一般泵后管道的流速就2m/s而已啊。這里該怎么理解呢?是不是指泵要是不接管道,直接射出的流速應該為44.3m/s?有點犯蒙,希望前輩能夠指點下。泵是如何實現增壓的呢?就是通過對流體加速嗎?
Q=4.5M3/h,3.5bar,輸送介質:6%濃度的石灰漿,其中的石灰顆粒0.8~1mm,大家推薦一下改選什么品牌型號的泵呢?要求進口品牌。如果沒有國產也可。謝謝了