本帖最后由 liangbendq 于 2014-7-14 10:16 編輯 眼見為實。有興趣的可以看下。這個視頻中使用了1個節能燈,3種LED燈做試驗。視頻地址:v.youku.com/v_show/id_XNzM2NzEyNDIw.html
為什么聲光控開關不能控制節能類燈?
如圖所示,有沒有聲光控制燈開關在燈頭上安裝并且發生火災可以強行點亮,這種燈是哪種燈?有沒有這種燈?求高人指點!
網上很多都說聲光控開關(帶可控硅)不能控制節能燈,節能燈會常亮。但實際上是有產品能做到的,例如聲光控LED燈,自帶聲光控開關的,其開關原理也是帶可控硅的。這是為什么啊?求大神指點!
一個“~250V 10A”翹板開關理論上算可以控制2.2KW容量,即可以控制36個60W燈泡。偶現在需要用一個普通開關控制22個60W燈泡,不知道可以嗎?請指教。
如果走廊燈,或樓梯燈采用節能燈,能否用聲光控制呢?因為許多施工隊都反映:采用聲光開關控制節能燈很容易燒.請各位高手賜教.
房間一個頂燈,一對床頭燈,用一個雙聯開關來控制,不知怎么接,特請教。開關是朗能NB6,有6個接口,開關背面如圖:L1 L1L LL2 L2怎么接才對,自己試了N次都不對。已知有6條線,1條單獨的火線,兩條并在一起的線(好像是零線),兩條并在一起的線(不明),一條單獨的線用于將兩開關連接。
我現在的高層建筑,在設計中有聲光控延時帶消防強起的雙控開關。哪里有賣的原理是什么?需付圖
1.控制日光燈的聲光控開關 聲光控開關可以控制日光燈和節能燈,但是要根據日光燈(節能燈)的具體情況正確選擇聲光控開關。 1、控制鐵心鎮流器的日光燈(節能燈)。由于鐵心鎮流器在啟動時有瞬間斷電,而且產生及千伏以上高壓,會導致串聯供電的聲光控開關無法正常工作,因此不能配套使用。應該選用采用繼電器作為輸出器件的聲光控開關,而且,聲光控開關需要接入零線。已有技術成熟產品 2、控制電子鎮流器的日光燈或節能燈。如果選用燈座型、吸頂型、或者開關位置有零線的面板型聲光控開關,從技術上有多種解決方案。已有技術成熟產品。 3、如果是選用串聯供電的聲光控開關(如面板型),且開關位置沒有零線,由于各個廠家生產的電子整流器內部電路結構不盡相同,有的電子鎮流器在斷態即不啟動時幾乎不通電,這就使串聯供電的聲光控開關難以工作,還有電子整流器的起輝電壓往往只有幾十伏,聲光控開關的微小供電電流可能造成電子整流器的電壓積累,產生周期性閃爍,必須選用特制的聲光控開關,并在接線上進行特殊處理。已有成熟產品,但售價略高。 不過,頻繁啟動對日光燈管或節能燈管極容易損壞,約兩個多
GB50368-2005住宅建筑規范第8.5.3當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮的措施。我原來設計一般都是采用應急照明和正常照明分開的.因為我們院里的總工說應急照明不能采用自動關閉的節能開關.說是現在的產品達不到消防時強啟.現在新規范既然規定了這一條,是不是說現在應急照明可以采用聲光控?如果可以,如何保證在消防時點亮呢?燈具有什么要求?開關有什么要求?配電有什么要求?期盼高手!
聲光控燈在平面圖上是否可以不畫開關?而指明開關集成在燈上
我項目住宅樓道里使用的是一般智能聲光控開關控制木林森2W-LED球泡,燈一直處于微亮狀態,當聲音分貝達到出廠設定參數時,就正常亮。求高手解答這到底是什么原因?難道是聲光控開關不能控制LED燈泡?如何解決這個問題呢?
撬板開關是否可以控制工礦燈?150W一個的工礦燈,可不可以用撬板開關直接控制。因為是一個小倉庫,由于層高較高,用的是150W的工礦燈,就有三個。不知道可以用撬板開關直接控制。如果可以,一個開關最多控幾個工礦燈?
知識點:開關電源控制環路
就是,用一條火線并接四層樓的各個燈泡,然后,每層樓的觸摸延時開關的輸出火線都接到這條火線上,我用的延時開關是三線的,一條輸入零線,別外兩條 火線輸出和火線輸入這樣觸摸任何一層樓的延時開關,四層樓的樓道燈都一起亮,然后延時關閉,這樣行得通嗎,這樣樓層的燈亮了的時候,沒有使用的延時開關,輸出火線的接口就變成火線了,會對延時開關里面的電路有影響嗎[ 本帖最后由 yelonglong 于 2009-7-29 23:26 編輯 ]
我先后買過奇勝和綠錦兩個牌子的節能燈聲光控開關(產品型號說明是都是可以用于節能燈的),用來控制車庫頂上兩個8w的節能燈,但是不知道為什么每個都用不了幾個月就壞了,具體表現為一直亮或一直不亮,其中綠錦的開關上的感應部位摸上去發熱,節能燈倒還是好的能亮。我分析了一下有以下幾個可能:1、開關質量問題。但奇勝那個可貴了要60多呢,難道那么貴質量還不好嗎?2、一個開關控制了兩個燈的問題。但兩個燈加一起才16w,應該不會超載啊。3、因為用了節能燈的關系。難道還是只能用白熾燈不能用節能燈?但是產品型號明明是適用節能燈啊。4、周圍環境噪音太大頻繁開關的問題。但我覺得小區里周圍也不是很吵阿請教各位幫我分析分析問題到底出在哪了,這個問題太讓我困擾了,在此先謝謝各位了!
設計要求:節能,成本低,用紅外控制系統實現燈光控制,把教室分成不同的區域,若某區域人多燈光強,某區域人少燈光弱,根據外面光線強弱調整室內光線
問題來源一個五星酒店的設計,對于無外窗的內部樓梯間,該如何進行照明設計?構思了幾個方案,均不理想。1、每個樓梯間等使用雙控開關。優點:符合所有規范;缺點:實際中必然長明,浪費電能。2、使用聲光控延時開關。優點:節約能源,能夠按需要點亮;缺點:不符合最新規范精神,GB50034-2000中對節約光源要求很嚴格,因為聲光控延時開關只能夠控制白熾燈,而白熾燈是最典型的非節能光源,其能源96%轉變而熱能,有審核圖者借口違反節能指標,被涉嫌違反強條。3、使用樓宇自動控制系統,定時進行控制。優點:符合消防及節能要求;缺點:除了造價高之外,對于后半夜關閉時段只能通過值班室進行手動控制,客人正常需求走樓梯間將不可能。請大家出出主意和想法?如何最佳處理這個問題?雖然這個問題看起來很小,可你能夠設計好,解決好上面所說的矛盾么?
在學校的時候老師告訴我們是四個,今天突然想查一下具體是哪條規范有這個規定,結果查了半天沒找到,希望哪位知道的老兄,幫忙解答一下,不勝感激。