  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 國外某項目污水提升水泵房

    圖紙簡介: 國外某項目污水提升泵房,大家可以去參考一下,謝謝 投稿網友: youshangdelaoban 上傳時間: 2013-08-12

  • 空調系統水泵如何選型?怎么使用?

    一、冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。外形同冷凍水泵。 三、補水泵: 空調補水所用裝置,負責將處理后的軟化水打入系統中。外形同上水泵。常用的水泵有:<

  • 關于空調水泵沿程損失估算

    關于空調水泵沿程損失估算

  • 關于空調冷卻水泵的問題

    請教:冷卻水泵(變頻泵)一備一用,怎么解釋?備用泵是在主泵出現故障或檢修的時候使用還是兩個泵輪流使用? 兩個泵都要選擇變頻的嗎?

  • 暖通空調系統水泵的使用與選型

    暖通空調系統水泵的使用與選型

    一、冷凍水泵:   在冷凍水環路中,驅動水進行循環流動的裝置。空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。   二、冷卻水泵:   在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。   水泵  

  • 制冷空調系統水泵作用與選型

    冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。

  • 暖通空調水泵揚程的計算

    這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;

  • 空調的冷凝水提升泵排水裝置

    當空調開始工作時, 空調總是要產生大量的冷凝水??諝庵袧穸仍酱? 冷凝水產生的量也就越大。 隨著現代建筑事業的發展, 人們對房屋的設計要求越來越高, 這一問題在天花嵌頂空調機上變得越來越突出,建筑設計中空調冷凝水提升排放的需求日趨重要。在空調冷凝水液位控制方面具有多年豐富經驗的上海西創商貿有限公司主營歐美國家的空調冷凝水控制裝置的代理銷售和技術咨詢, 擁有服務CARRIER, AIR WELL, CEAT, DAKIN,HAIER,McQUAY, MIDEA等空調類客戶的專業經驗, 提供的空調冷凝水提升排放產品, 解決了以上諸多困擾。這一系統包括水位檢測控制及泵體兩部分。水位檢測部分裝在積水盤中。當水面上升到一定位置, 檢測部分發出信號給控制電路, 自動控制水泵排水。 萬一冷凝水在積水盤中處于危險高位, 水位檢測控制系統可立即切斷空調電源, 停止工作。 等正常時又可自動恢復。這一裝置的優點如下:1、 排水提升泵易于安裝, 而且不存在水位差的要求, 安裝高度可任由安裝者選擇, 解決了建筑設計及工程安裝中的標高

  • 酒店冬夏采暖空調水泵如何選?

    酒店夏季冷水機組系統采用兩管制,冬季采用燃氣熱水鍋爐供暖。不明白冬季熱水泵的揚程和夏季冷水泵揚程會差別在哪里?末端的管徑都一樣,水流量懸殊大嗎?那冬季的熱水流量如何定?是否要根據冬季熱負荷確定水流量?

  • 空調水泵揚程按層高估算

    空調水泵揚程按層高估算;如14層酒店,水泵在地下室,估算水泵揚程為3.8*14*(1.1-1.15)=60米。我一直按此使用幾個項目均沒有問題。按水阻力計算與本方法有差異,有一項目9層空調設計員按水阻力計算后水泵揚程取30米,結果使用時9層壓力很小,我按(4.5m/層*3+3.35m/層*6)*1.15=38.64m.改造后解決了。供大家參考。提請使用阻力計算時注意。什么原因,行不行請教高手指正,差了有什么后果,供大家參考。

  • 連成的空調水泵,用SLW還是SLOW,差別?

    空調冷凍水水泵,若連成的,用哪個系列的,SLW(單吸離心臥式泵)還是SLOW(雙吸中開蝸殼式離心臥式泵),有什么差別?

  • 空調冷凍水泵前是否加止回閥?

    請問大家,冷凍水系統是否有必要設置止回閥,以前一般都在水泵出口設置了 止回閥,現在很多人說不需要了,冷卻水系統呢,如果冷卻塔高出水泵是否也可以不用?謝謝了。

  • 空調冷凝水提升泵的工作原理

    當空調開始工作時, 空調總是要產生大量的冷凝水??諝庵袧穸仍酱? 冷凝水產生的量也就越大. 隨著現代建筑事業的發展, 人們對房屋的設計要求越來越高, 這一問題在天花嵌頂空調機上變得越來越突出,建筑設計中空調冷凝水提升排放的需求日趨重要。 當空調開始工作時, 空調總是要產生大量的冷凝水??諝庵袧穸仍酱? 冷凝水產生的量也就越大. 隨著現代建筑事業的發展, 人們對房屋的設計要求越來越高, 這一問題在天花嵌頂空調機上變得越來越突出,建筑設計中空調冷凝水提升排放的需求日趨重要。 在空調冷凝水排水方面具有多年豐富經驗的上海哥勃特商貿有限公司(021-68920489)主營歐美國家的空調冷凝水控制裝置的代理銷售和技術咨詢, 擁有服務諸多空調客戶的專業經驗, 提供的空調冷凝水提升排放產品, 解決了以上諸多困擾。 這一系統包括水位檢測控制及泵體兩部分. 水位檢測部分裝在積水盤中。當水面上升到一定位置, 檢測部分發出信號給控制電路, 自動控制水泵排水。 萬一冷凝水在積水盤中處于危險高位, 水位檢測控制系統可立即切斷空調電源, 停止工作. 等正常時又可自動恢復。

  • 蓄冰空調乙二醇水泵和冷凍泵選型

    各位大蝦,小弟剛接觸蓄冰空調,有一事不明,還望指點:小弟我認為乙二醇水泵選型時其流量應為制冷機組蒸發器之水流量,揚程可取24米水柱,不知對否,望指點一二;另外冷凍水泵的流量可否也取制冷機組蒸發器之水流量,揚程取28米水柱。

  • 空調冷凍水泵流量到底該怎么選

    請教各位大師,我是主機廠家的,經常給賓館和辦公樓設計風冷熱泵系統.我看資料一般是說冷凍水泵的流量按主機的額定水量來選.但是室內風機盤管的設計量往往遠遠高于主機的量(造價的因素),這樣必然是室內水系統的要求水量遠遠高于y主機的額定流量,當然如果是風盤上加電動閥門也沒事了,但一般考慮到電動閥質量差易壞的因素我很少加電動閥.這樣如果按照主機來選流量則室內的風盤流量不足,而按室內風盤的總流量來選的話水泵有時會比主機額定流量高一倍,雖然效果好但水泵存在問題.請教該如何解決

  • [請教]空調威樂進口水泵

    在08年與威樂進口水泵代理商簽訂供貨合同,合同簽訂后代理商來函說合同中NP型號要改NL型號,技術數據不變,我想知道NP與NL型號之間有什么區別嗎?

  • 關于中央空調水泵的選型

    在學習《中央空調方案設計》時,講到“一般,水系統選擇水泵時,水泵的進出口管徑應比水泵所在管段的管徑小一個型號”這是為什么?為什么要小一個型號?而不選擇正好的或大一個號的?