91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 某生產廢水工程斜管沉淀池平面圖剖面圖

    圖紙簡介: 本圖紙是某生產廢水工程斜管沉淀池平面圖剖面圖,該圖紙包括斜管沉淀池平面圖、剖面圖、溢流板大樣圖等。 投稿網友: ttma3210 上傳時間: 2014-06-05

  • 請教有關斜管沉淀池的一些問題

    我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,!謝謝

  • 我收集的所有斜管/板沉淀池

    我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙

  • 水廠絮凝沉淀池工藝布置平面圖剖面圖

    圖紙簡介: 該圖紙為絮凝沉淀池工藝設計施工圖,內容包括平面圖、剖面圖、材料設備表、配筋圖等。可以參考借鑒! 投稿網友: dreamct 上傳時間: 2014-07-09

  • 一批斜管沉淀池的CAD圖紙

    看了就知道超有用。

  • 關于斜管沉淀池圖的兩個疑問

    在論壇上下載了這個圖紙看了看,有兩個疑問:1.圖紙的進水方式,照圖上所畫會不會出現進水渠附近跟進水渠遠端的進水量不一樣導致沉淀效果不好。2.圖紙中的排泥管,照圖上所畫會不會出現靠泵近端的泥容易抽出,而遠端的不容易抽出。之前我接觸的工程有這樣布排泥管,在運行中就出現了這種問題。想問問各位這兩個問題都怎么解決。

  • 地埋式斜管沉淀池排泥方法

    地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,維修?1.在沉淀池旁邊設置污泥井,潛水泵抽2.直接將水泵扔到斜板下面抽取污泥請問有其他好的有效的排放方法嗎?

  • 請教關于斜管沉淀池的設計問題!

    請教一下 知道了某個工程的日處理量,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,然后算出池子的表面積,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,計算出池子尺寸;池子深度分為:h1為超高、h2斜管區上部水深、h3斜管高度、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,這些h都好算,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下。

  • 求助:關于斜管沉淀池綠藻問題

    最近斜管沉淀池出現大量綠藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但現不用,只在清水庫前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,還是應該在靜態混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 預加氯、中間加氯、后加氯有何不同???

  • 請教關于斜管沉淀池綠藻生物

    在夏季,斜管沉淀池和消毒池都長有很多綠藻類生物,并且伴隨排水,綠藻類生物會隨水排走,增加了出水懸浮物,出水水質看起來很差,如何解決這個問題。

  • 對提高斜管沉淀池的效率的分析

    對提高斜管沉淀池的效率的分析

  • 某水廠折板絮凝平流沉淀池平面圖剖面圖

    圖紙簡介: 該套圖紙為給水廠折板絮凝池、平流沉淀池相結合的工藝設計圖,內容包括平面圖、剖面圖、材料設備表等。 投稿網友: jindunhuotui 上傳時間: 2014-06-20

  • 1.5萬噸中水處理用絮凝沉淀池平面圖剖面圖

    圖紙簡介: 1.5萬噸中水處理用絮凝沉淀池,工藝采用機械攪拌+斜管沉淀,圖紙包括上下層平面圖、剖面圖、部分大樣圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: xuzhenjun1118 上傳時間: 2014-06-05

  • 某小區中水用斜板沉淀池平面圖剖面圖

    圖紙簡介: 小區中水用沉淀池,規模相對較小。圖紙包括沉淀池平面圖、剖面圖、設備材料表等。 投稿網友: zxtony 上傳時間: 2014-06-12

  • 某污水處理廠高效沉淀池平面圖剖面圖

    圖紙簡介: 處理規模10000噸/天的高密度沉淀池初步設計圖紙,圖紙內容包括不同高度平面圖、剖面圖等。 投稿網友: vanxs 上傳時間: 2014-05-27

  • 斜管沉淀池出現大量浮泥,什么原因

    斜管沉淀池出現大量浮泥,什么原因

    含磷廢水的的斜管沉淀池出現大量浮泥,什么原因呢

  • 網格絮凝斜管沉淀池的規模問題

    :Q一個十萬噸水量的自來水廠,現準備采用兩組網格絮凝斜管沉淀池(合建),每組由一個網格絮凝池+一個斜管沉淀池組合而成,試問當計算的時候,單池網格絮凝池或斜管沉淀池的規模是按5w噸算還是2.5w噸算?本來我覺得十萬噸的規模,應該需要十萬噸的絮凝池+十萬噸的沉淀池,可是看到設計計算書中,將這種合建的池子變成了2.5w噸絮凝池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸絮凝池并行的樣子,那這樣實際處理的水,不就是絮凝只有5w噸,沉淀也只有5w噸嗎?絮凝沉淀池合建,那它們處理的水量也可以疊加嗎?剛接觸自來水廠,好多不懂的地方,請各位前輩多多指教!

  • 低溫低濁水的斜管沉淀池

    規范規定:斜管沉淀池的表面負荷最小值為2.5mm/s,但是這只是對溫度較高的原水來說。在東北,秋冬初春時,低溫低濁是常遇到的,以前不少水廠的斜管沉淀池表面負荷都采用國標,但是運行時發現這個值便大,中國市政東北院做過長期的試驗和生產實踐,表明:“東北地區,考慮低溫低濁時,斜管沉淀池的表面負荷值不能大于1.5mm/s。”但是如果采用別的沉淀池,小弟就不知道國標值是否能正常運行了,但是我推斷應該取比規范值小的值。

  • 隔板絮凝池與斜管沉淀池怎么連接?

    我的絮凝池深度是1.9米。沉淀池用的是斜管沉淀池,集水區高度1.2米,斜管區高度0.87米,配水區高度1.5米。請問:絮凝池如何與沉淀池連接? 用穿孔花墻的話,應該怎么連接? 如果用斜管整流怎么設計? 是不是絮凝池太淺?