請教一下 知道了某個工程的日處理量,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,然后算出池子的表面積,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,計算出池子尺寸;池子深度分為:h1為超高、h2斜管區上部水深、h3斜管高度、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,這些h都好算,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下。
高效斜管沉淀池的設計選型指導 一、工作原理
剛在公司各種工藝的標準化,在斜管沉淀池上出了點問題基本參數是定了布水層0.5m斜管長度1.0m斜管高度0.85m緩沖層0.6m沉淀時間為2~4小時但是在考慮到負荷時候出了點問題,我們做的是鋼制的沉淀池,查閱了一般資料基本在2~3m3/m2·h,但是現在要求在1左右問題又出在算了公司剛做的工程,配水流速為0.02m/s而上升流速僅有0.0002m/s查閱了幾種資料各種配水速度和上升流速差距都很大啊,我沒有具體做過這類東西,希望大家能不吝賜教啊!
如題,關于濾池的清洗設計規范,可參考
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,!謝謝
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
現在都是路橋的新規范,有沒有哪位兄弟電腦上還有舊規范的,就是<公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范.>(JTJ023-85) ,做設計必備書籍。發給我一下,我做畢業設計急需 先謝謝各位了,直接發到我郵箱:[email protected] 謝謝各位伸出援手啊。~~~~ 感激不盡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不趕不上畢業答辯了!!!5555555555555555555
爆炸和火災下的設計規范
關于電梯和樓梯的設計規范
圖紙簡介: 本圖是穿孔旋流反應斜管沉淀池工藝設計圖,圖紙包括斜管沉淀池平面圖、典型剖面圖及主要材料表。 投稿網友: huangzhaofei 上傳時間: 2014-08-11
cad圖,希望對大家有用~~
圖紙簡介: 這是某工廠3000噸網格反應斜管沉淀池設計圖,圖紙包括:主要混合設備及材料一覽表,管式靜態混合器平面布置圖,電磁流量計平面布置圖,反應沉淀池剖面圖,斜管安裝支架大樣圖,反應沉淀池上部及底部平面圖,可調式不銹鋼堰流集水槽大樣圖。 投稿網友: bswsc
各位大神,我這邊有個工廠的沉淀池需要改造,現有750立方的水池,每天需要處理3000立方的工業污水,已經試過了pac和pam的組合可以達到處理標準,現在需要改造水池,需要改用斜管沉淀和改造池底等。請問有沒有大神懂這方面的或者曾經做過類似項目的,麻煩私信聯系我一下,有償。謝謝
一、編制工作原則 1.1強化“成品住宅”設計理念,促進裝修設計與建筑設計協調同步本標準在編制過程中強調“成品住宅”的設計理念,促使住宅裝飾裝修一步到位,并對住宅設計相關專業及產業鏈條上的相關環節進行整合,強調裝修設計貫穿和協調建筑設計全流程的重要性,促進裝修設計與建筑設計協調同步,從而提高裝修設計的完整度和完成度,使住宅工程建設鏈條趨向合理。1.2提倡采用模數化、系列化的設計手段,提高建造過程的“綠色度”標準化是住宅產業化的基礎,而模數化、系列化是標準化的重要內容。上世紀50年代末,我國已經對模數展開了詳細的研究,但由于住宅產業化發展水平的制約,模數化的應用和實踐,至今也主要局限在建筑的結構構件及配件的預制與安裝方面,對住宅內裝修產品、設備和設施安裝等方面仍然缺少應用和指導。以目前的衛浴產品制造企業為例,每家企業僅鑄鐵浴缸的型號就多達30 多種,少的也有10 多種,但每家企業之間的產品規格還都不同。由于產品規格尺寸多,但又
噴淋規范7.2.1這個表格怎么理解呢?貌似很多時候都滿足不了,你們設計的時候有按這個區控制噴頭嗎?求回答。如圖二中,噴頭距離梁邊的距離為600mm,按規范7.2.1濺水盤距離梁底面的距離最大為0.14,規范要求7.1.3-2噴頭濺水盤距離頂板最大距離為550m,那700-550=150mm,就不滿足規范7.2.1了,這種情況怎么處理呢?
區別于市政和公路的園路規范
在論壇上下載了這個圖紙看了看,有兩個疑問:1.圖紙的進水方式,照圖上所畫會不會出現進水渠附近跟進水渠遠端的進水量不一樣導致沉淀效果不好。2.圖紙中的排泥管,照圖上所畫會不會出現靠泵近端的泥容易抽出,而遠端的不容易抽出。之前我接觸的工程有這樣布排泥管,在運行中就出現了這種問題。想問問各位這兩個問題都怎么解決。