  • 消防供電安全高層建筑論文

    消防供電安全高層建筑論文 論文欄目:高層建筑論文 1高層建筑消防供電的特點高層建筑消防供電的最大特點是,平時不用、失火即用。所以對其供電系統各環節要求具有較高的靈活性、可靠性。消防用電設備多處于供電系統的末端,與其它用電負荷基本上同屬一個供配電系統,但負荷等級差異較大,供電靈活性、可靠性的要求也不相同。動力照明主電源和聯動控制自動裝置、信號電源、電壓等級不一,同期使用也不一致,電源類別較多。火災現場斷電,這也是消防供電的一個特殊性。當發生火災時,火災現場撲救首先要切斷非消防用電負荷電源,但這時消防用電負荷電源正是需要保證不間斷連續供電的關鍵時刻。2高層建筑的消防供電及設施根據《建筑設計防火規范》等標準規范的規定,高層建筑的消防供電按供電負荷等級分類時,消防用電的負荷等級與建筑物中供電負荷的最高等級相同。一類建筑的消防用電的供電負荷為

  • 求教高層建筑群的供電方式

    有一高層建筑群,共7棟樓,進線方式能不能采用低壓380V進線,每棟樓的用電量都蠻大的。甲方說這樣每棟樓就節約建筑面積,可以節約成本。 低壓供電的最遠距離是多大呢? 二類高層是按二級負荷供電吧,里面的消防用電也是二級負荷嗎》 謝謝幫助。

  • 關于高層建筑的排風問題

    項目:十層建筑,地下一層車庫;一層,二層商店,餐飲;三層 以上,辦公用。情況說明:甲方要求全做玻璃幕墻,所以3層以上都無法開窗,即無法自然通風問題:1.什么情況下要排風? 2.像我現在的情況,三層以上的建筑是否要做排風?排風量該怎么計算?回答時候最好要有出處,比如出自那個GB,本人愚昧,找不到誒~~

  • 高層建筑的軸線怎樣控制

    高層建筑的軸線怎樣控制,看見測量人員是從下一層引點上來進行控制,而不是從最底層引點進行控制,為什么不從最下面引點,從最下面引點上來不是更準確嗎

  • 高層建筑結構是如何抗風的?

    高層建筑結構是如何抗風的?<

  • 關于高層建筑的抗震經驗

    在大部分人的意識里,越高層的建筑,地震力就越大。所以很多人認為越高的樓層,在地震災害時就越不安全。然而,高層設計也是經過抗震嚴格設計的,本質上與低層房屋的抗震設防要求是一致的。

  • 關于高層建筑的抗震等級

    大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法

  • 關于高層建筑的采暖負荷

    請教一個問題:假設一幢十八層的建筑,一到十八層的房間的面積、功能、維護結構都相同的情況下,每層的采暖負荷會有什么樣的變化呢?是逐層遞增還是逐層遞減呢?大概系數是多少呢?我在設計手冊上看到的高度修正系數好像都是針對單個房間的高度而變化的。請各位大蝦指點啊。謝謝!

  • 關于現代高層建筑之特點

    隨著社會的發展,高層建筑越來越多走入我們的生活。現代高層建筑的設計主要有六個特點。1 參數化設計,是以數字技術為依托,在軟件生成和數控技術輔助下完成高層建筑的“非標準建造”2 結構性表皮,利用表皮來支撐整棟建筑,實現內部空間的全息開敞,與此同時形成獨特韻律的表皮機理。:hug:

  • 高層建筑push-over分析

    高層建筑push-over分析

  • 關于高層建筑價格的問題。

    目前現在高層小區由于住戶多,在安裝電表的時候,一般都是采取分層戶表集中安裝在戶表集中箱內,目前豎向供電主要有1電纜、2封閉母線槽、3預分支電纜、4絕緣穿刺線夾。現在小弟由于經驗不足,所以想請問大家。以上4種代電方式,哪一個最貴(最不經濟,成本最大),哪一個最便宜(最經濟,成本小),哪一個施工方便。

  • 關于高層建筑的水泵問題

    我在學習圖紙的時候注意到,高層住宅的水泵不知道放在哪兒了。比如供暖管道要將熱水供到11層樓,我不明白的是在圖紙上沒有看到水泵。再比如生活給水管要供到11層樓也應該需要水泵,市政給水管應該只能將水壓到4層樓的高度,那么水泵在哪兒呢,請前輩們指點。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 編輯 ]

  • 高層建筑中的消防用電設備的供電

    高層建筑中的消防用電設備的供電是需要雙電源回路在末端配電箱做自動切換的,問題是:是不是每臺消防用電設備,都要單獨設雙電源回路,在末端進行自動切換?消規中有相應的條文,也有相應的條文說明,但是大家的理解不同.有的設計是雙電源回路在末端配電箱做自動切換后,相近的消防用電設備,如正壓風機,防火卷簾,消防電梯等,分別從該雙電源自動切換箱引來電源.這樣做違反規范嗎?

  • 一類高層建筑的雙電源一定是兩路高壓供電嗎?

    本公司在江蘇的一個項目,21層,建筑面積約4W平米。現在去報裝變壓器,當地的供電公司指定設計及施工單位,這也罷了,問題是設計者說是雙電源一定要兩路高壓進線,說是國家規范是這樣的。發電機只能做備用應急電源。他還說當?shù)氐母邔咏ㄖ际莾陕犯邏壕€。兩路高壓,要我們甲方從他指定的變電所布線過來,光高壓線一條估計都得上百萬了,這得多花多少錢?我們在廣東可沒有這個要求,發電機是可以做為雙電源之中的一個電源的。想問下各位同行,尤其是江蘇的朋友,你們那真是這樣規定的?大家對雙電源是怎么理解的?

  • 淺談高層建筑的美學價值

    論文關健詞高層建筑 美學 生態環境 論文摘要高層建筑經過一個世紀的發展,從古典復興式、現代主義的國際式直至當代強調個性、高技術中環境的多元化趨勢,高層建筑的美學問題始終是建筑界關注的焦點。高層建筑作為構筑方式概念性突破的同時,也泛速地成為一種全新的藝術形式,并發展成為現代科學技術與美學形式相結合的建筑領域的尖端產品。 建筑是一種綜合性藝術,是一部凝固的史詩。她積淀著人類的歷史,體現了各國人民豐富的想象力和獨特的思維方式。人類在建筑藝術中表現了復雜多樣的美學思想,并要求以空間組合、比例、尺度、色彩、質感、體型等建筑藝術語言,統一多變,主次分明,有和諧韻律的結構布局,表現出多種不同的意境和風格。近年來,隨著建筑美學研究的不斷發展,它的內容還在進一步擴大。當代建筑美學正在更廣闊的領域中對建筑美感的心理構成因素、建筑創作的形象思維特征、自然美與環境美的美學內容、形式美的形成與發展等課題進行廣泛深入的研究,它反映了當今建筑美學發展的新趨向。本文主要闡述了不同時期的高層建筑的美學價值。 1早期的離層建筑 高層建筑的發源地可以追溯到上個世紀美國的芝

  • 請教高層建筑計量的問題

    最近看一些高層建筑的圖紙,發現地下室照明、水泵、消防類設備好象都沒有獨立的計量。這樣是否合理?如果要,那計量箱應設計在什么位置?

  • 斜柱在高層建筑中的應用

    論文簡介:《平頂山工學院學報》2008年 第5期 | 李風河 北京東方華太建筑設計工程有限責任公司 北京100073以北京萬亨大廈為例,介 投稿網友:wit_huiyao 上傳時間: 2013-06-12

  • 高層建筑沉降觀測的應用1

    隨著社會的不斷進步,物質文明的極大提高及建筑設計施工技術水平的日臻成熟完善,同時,也因土地資源日漸減少與人口增長之間日益突出的矛盾,高層及超高層建(構)筑物越來越多。為了保證建構筑物的正常使用壽命和建(構)筑物的安全性,并為以后的勘察設計施工提供可靠的資料及相應的沉降參數,建(構)筑物沉降觀測的必要性和重要性愈加明顯。 現行規范也規定,高層建筑物、高聳構筑物、重要古建筑物及連續生產設施基礎、動力設備基礎、滑坡監測等均要進行沉降觀測。 特別在高層建筑物施工過程中應用沉降觀測加強過程監控,指導合理的施工工序,預防在施工過程中出現不均勻沉降,及時反饋信息為勘察設計施工部門提供詳盡的一手資料,避免因沉降原因造成建筑物主體結構的破壞或產生影響結構使用功能的裂縫,造成巨大的經濟損失。 根據本人在高層建筑施工過程中沉降觀測的應用,在此對高層建筑施工過程中沉降觀測工作淺談管窺之見。一、 沉降觀測的基本要求1、 儀器設備、人員素質的要求 根據沉降觀測精度要求高的特點,為能精確地反映出建構筑物在不斷加荷作下的沉降情況,一般規定測量的誤差應小于變

  • 某企業的高層建筑排行榜

    某企業的高層建筑排行榜

    本帖最后由 以德唬人 于 2014-7-26 11:12 編輯 TOP 10.濟寧萬象和國際金融中心(259.7米)魯南第一高樓、地標性建筑——濟寧萬象和國際金融中心,是位于濟寧市高新區的大型高端城市綜合體,占地4.9萬平方米,建筑面積47萬平方米,投資人民幣25億元。萬象和項目包括13萬平米商業航母、5A寫字樓以及一座260米超高層魯南地標建筑。

點擊加載更多

工廠與高層建筑供電