  • 請教高層建筑供水系統的問題

    本人居住的樓房總層高是19層,住頂層。自來水表常反轉,有時也走得很快。換個水表也一樣。水壓也很不穩定。咨詢過物業沒有得到結果。希望在這里能夠得到大蝦的幫助!!

  • 減壓閥是高層建筑生活供水系統中的一大害

    做為一名從事了20多年建筑給排水設計人員,今天我想向大家提出我的這個觀點---- 減壓閥是高層建筑生活供水系統中的一大害.其害處為:1是能源浪費,將給水壓力提升后,又通過減壓閥來減壓,本身就是對能源的浪費行為.2是減壓閥的毛病多,容易出現問題,維修工作量大,造價高,系統工況不穩定,壓力不穩定,用水配件容易損壞,系統運行水錘及躁聲大.建議:將供水系統修改為10層樓或以內為一個生活給水系統分區,這樣系統內的給水壓力數據全可以控制在規范允許范圍內,系統壓力穩定,系統中基本上不需要增加減壓閥組,系統供水安全可靠節能.應養成一個比較好的設計習慣,盡量減少系統內的減壓閥組的設計采用.

  • 高層供水系統的幾種供水方式

        高層供水系統的幾種供水方式是什么?高層供水系統常用設備是無負壓供水設備或變頻供水設備,選用何種類型需要根據需求參數,也就是樓層數和用水流量決定。     無負壓供水設備包括無負壓供水設備、箱式無負壓供水設備;     變頻供水設備包括無負壓變頻供水設備、變頻恒壓供水設備。     近年來常用于高層供水系統的三種設備類型:     1)無負壓供水設備。無負壓供水設備、無負壓變頻供水設備供水原理基本相同,都是以市政管網自來水為水源,在管網本身壓力的基礎上疊壓供水,是節能供水設備的代表。只是無負壓變頻供水設備多了變頻功能。     2)箱式無負壓供水設備。其特點是在任何情況下,水流量都是比較穩定的,不會因為供水管網的流量隨時變動而發生變化,應

  • 高層樓房供水系統 高層建筑二次供水方式有哪些

        高層建筑樓層比較高,所居住的人口也比較多,對生活用水的需求非常大,同時也給供水管網造成很大的壓力,由于高層建筑的供水線路設計比較復雜,供水管網又非常長,所消耗的能源也是如此之大。     高層樓房供水系統 高層建筑二次供水方式有哪些?     1、高層建筑給水系統的選擇原則     對于高層建筑所采取的供水方式是直接通過市政供水管網直接進行供水,如果外面的供水管網壓較低時,就很難滿足高層建筑居民的用水需求。一般情況下,對于現在高層建筑的居民來說,當樓層比較低的部分居民,最好利用外部供水管網進行供水,但比較高的住戶,則應該選擇其設置加壓或流量調節裝置供水。     對于高層建筑來說,他們居住的地方,尤其是室外的消防系統,在發生火災以后所需

  • 高層建筑排水系統設計的探討

    高層商住樓的排水系統主要接納盥洗、淋浴等洗滌廢水,糞便污水。 建設工程信息解說合理選擇污水排除方式是排水系統設計的重要問題。污水排除方式與排水管道敷設方式密不可分。排水管道的敷設通常有以下2種方式: 1 排水橫管敷設在樓板面上 這種排水管道敷設方式要求每層排水管不穿越樓板,這樣,衛生間就不需吊頂,空間更開闊,且本層套內管道維修不影響到下層用戶。排水橫管在板面上的敷設方式,通常有以下兩種: 1.1衛生間板面下沉式 即衛生間板面要比相應樓面下降450mm左右(假定衛生間室內外高差為50mm),排水橫管敷設完畢后,再回填渣土至樓面平。這種管道敷設方式使衛生潔具布置更加靈活,可滿足二次裝修的要求,但因衛生間板面下沉要回填渣土

  • 高層小區二次供水系統加壓方式

    關于高層小區二次供水系統方式如今流行的就是二次加壓供水方式,這是由于高層小區揚程較高,流量較大,市政供水管網壓力有限,也就需要二次供水設備在管網基礎上增壓來滿足高層用戶用水需求。 一般來說關于高層小區二次供水系統方式,可以采取以下三種方式: 1)無負壓供水方式,也就是所謂的借助氣壓水罐內的壓縮性氣體所產生的壓力來進行供水。但是卻有一定的缺點,由于氣壓水罐內的容

  • 關于變壓變量的供水系統

    今天聽了關于給水節能的一堂課,有關人士就推薦變壓變量的供水泵組,這種供水方式較常用的幾種方式節約電能,但是一般在設計中,常用的是恒壓變頻供水泵組!希望有做過這種供水方式的高手分享以下,謝謝!

  • 如何選擇無負壓供水系統

    我公司新建一生活小區,分高區/中區供水。高區供水高度65米,中區供水高度40米,準備使用無負壓供水系統,有一個問題想請教各位,我們在選擇設備時,是選用高區/中區結合的無負壓供水系統,還是選用高區/中區結合共用一套的無負壓供水系統,還是選用高區/中區各用一套的無負壓供水系統。

  • 高層建筑給水系統怎么樣?

    高層建筑是指10層及10層以上的居住建筑或建筑高度超過24m的公共建筑。這些高層建筑對室內給水的設計、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高層建筑與多層建筑比較有以下特點:(1)高層建筑室內衛生設備較完善,用水標準較高。使用人數較多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高層建筑層數多,如果從底層到頂層采用一套管網系統供水,則管網下部管道及設備的靜水壓力很大,一般管材。配件及設備的強度難以適應,所以,給水管網必須進行合理的豎向分區。(3)高層建筑對防振。防沉降。防噪聲。防漏等要求較高,需要具有可靠的保證。(4)高層建筑對消防要求較高,必須設置可靠的室內消防給水系統以保證有效地撲滅火災。高層建筑內高樓供水系統的豎向分區,原則上應根據建筑物使用材料。設備的性能。維護管理條件,并結合建筑物層數和室外無塔供水管網水壓等情況來確定。如果分區壓力過高,不僅出水量過大,而且閥門啟閉時易產生水錘。使管網產生嗓聲和振動,甚至損壞,增加了維修的工作量,降低管網使用壽命。 同時,也將給用戶帶來不便;如

  • 計算某建筑物供水系統參數的考慮因素

    大家好,我現在想計算某建筑物的增壓供水系統的一些參數,希望能把因素都考慮進去。哪位能發個案例出來,哪些因素是必須考慮的因素。正準備測算這方面的市場。 如有資料,希望能分享!謝謝。

  • 高層建筑雨水排水系統如何消除噪音

    高層超高層建筑雨水下落過程中,氣壓波動劇烈,噪音很大。有什么技術措施解決氣壓波動問題?有關污水排水氣壓波動的問題很受重視,那雨水排水系統是否也可以在立管上裝設水氣混合器和水氣分離器?

  • 關于高層建筑排水系統的工程造價

    關于高層建筑排水系統的工程造價關于高層建筑的排水系統,其工程造價合每平方米多少錢?1.高層普通住宅樓,設專用通氣管的雙管系統;2.高層普通住宅樓,把設專用通氣管的雙管系統改為DN110普通單立管系統;3.高層普通住宅樓,把設專用通氣管的雙管系統改為DN160普通單立管系統;多層建筑的普通住宅的排水系統,其工程造價合每平方米多少錢?有知道的高人,請不吝賜教。

  • 變頻恒壓供水在高層建筑給水系統中的設置

    變頻恒壓供水在高層建筑給水系統中的設置

    由于高層建筑存在層數多、用戶多、高度大等的特點,使得高層建筑供水系統的設計相對復雜,《建筑水排水設計規范》對高層給水系統的設置要求較嚴謹。由于高層建筑最不利供水點要求的揚程較高,所以在建筑物的整個供水系統中耗能最大的部分是用于將水提升至指定高度并輸送至用戶處的能量。所以給水系統節能問題是建筑給水排水工程中至關重要的問題。 現有高層建筑很多都采用了變頻恒壓調速并聯供水方式,這種供水方式是采用一個地位蓄水池,儲存和調節水量,水泵從低位蓄水池吸水加壓后送到高層用戶,是一種比較節能的供水方式。 高層建筑若采用同一給水系統供水,由于低層管道內凈水壓力過大必然導致超壓出流,出現水擊、振動、管道和附件損壞等現象。豎向分區供水是解決高層給水系統中低層管道靜壓過大的主要技術措施,給水系統豎向分區應根據建筑物用途、層數、使用要求、材料設備性能、維護管路、節約供水、能耗等因素綜合確定。 高層建筑常用給水方式有高位水箱供水方式、氣壓水箱供水方式及變頻恒壓供水方式,其中對于變頻恒壓供水方式,是根據給水系統中用水量情況自動改變水泵的轉速,調整出流量并使水泵具有較高

  • 高層建筑給排水系統安裝施工

    引言 給排水工程是城市的基礎設施、工業生產和人民生活的命脈之一。隨著科學技術的發展,生產工藝的不斷改進和提高,給排水工程日趨向大系統、高參數的方向迅猛發展,因此,對給排水工程的設計、施工、維修和運行管理的要求也就越來越高。要想使管網達到優質、高效、低能耗運行的目的,除要有合理的設計方案外,給排水系統安裝質量的優劣將會對日后的使用產生極大的影響。為了確保民用給排水在使用過程中充分發揮其安全穩定、高效的作用,故民用建筑給排水系統的安裝、施工技術及其質量控制極其重要。 1工程實例 現以廣州百利華庭高級商住樓給排水系統安裝為例,該工程建筑面積52600㎡,31層(地下室3層),RC框架結構,地下室為車庫,1層~5層為商場,其中5層(夾層)作為管道轉換層,6層~31層為住宅,該工程給排水系統安裝特點為:管道類型多,安裝操作技術難度大。現對該工程給排水系統的安裝及施工技術作一些探討。 1.1管道安裝施工步驟熟悉圖紙和有關技術資料→施工測量放線→溝槽開挖及管溝砌筑→配合土建預留

  • 高層建筑排水系統設計步驟詳解

    1、根據市政排水資料確定建筑排水的總體走向(建筑污水匯集后一般通過局部污水處理構筑物-化糞池后排入市政排水管網,根據建筑規模化糞池可以多處設置;注意室外排水檢查井設置間距要求和污水流經化糞池等構筑物存在局部水頭損失);2、根據市政排水情況和建筑功能確定排水體制(即排水系統是否采用分流制-如建筑設置有中水系統則必須分流);3、根據建筑給水系統布置進行優化的排水系統平面布置(排水系統一般不分區,一般需要設計專用或共用輔助通氣立管;排水立管應盡量上下取直貫通;排水立管中部、下部及出戶橫管處應設置專用消能管件;建筑中下部排水水封應安全可靠-一般選擇S型水封;排水管件一般選擇自帶檢查口型);

  • 高層樓房供水系統從幾樓是二次供水

    仁湖無負壓供水設備的工作原理是采用微機控制變頻調速實現變頻恒壓給水,通過真空補償系統及全封閉結構實現了與自來水的直接

  • 關于消防供水系統的分類問題

    廠區內設單獨的自噴管網,平時靠穩壓泵維持管網的壓力在6公斤,請問,如果廠區內最高的建筑物只有20m且設有噴淋系統,那還必須設置高位水箱嗎,我的意思是,設高位水箱還有意義嗎?管網本身的壓力就保持在6公斤,水箱里的水會不會被管網的壓力頂著就根本下不來?這種情況是不是設氣壓罐更合理一些?另外,在做工程設計期間,在消防局有這么一個概念:除非有單獨的兩套消防供水系統,或者消防管網直接從市政管網上接入,且水量及壓力皆能時時滿足最不利點的用水要求,這樣兩種情況才可稱為常高壓供水系統,否則都是臨時高壓,必須設置高位水箱或氣壓罐;對于民用建筑或是企業內的、辦公生活區域以及原料、成品倉庫的消防系統來說,不適用“穩高壓”這個概念,“穩高壓”這個概念只適用于罐區或化工裝置區的消防供水系統,在這種情況下,可以不設高位水箱和氣壓罐。這種觀點是否正確,需要大家的指點,好像各地消防部門對這個概念的理解不盡相同,是嗎?

  • 高層建筑熱水系統布置問題

    我公司主要是賣熱水鍋爐的,現在有一個項目,是一個二十多層的大廈,我們原來的設計是把水箱和鍋爐都放在樓頂上,冷水由底層用泵打上去。現在,由于該項目是一個較高級的大酒店,要求客人在淋浴時冷熱水要混合較好,不能出現時冷時熱的現象,也就是要求冷熱水的供水壓力要差不多,不能波動太大,如果按我們原來的設計,冷水箱放在樓底,熱水箱放在樓頂,客人用水時,冷熱水壓差可能會波動大,不符合用戶的要求。因為我們不是做給排水的,對具體水管線的布置和設計不太懂,因此想請教專業人士,在這種情況下系統和管線應該如何設計。冷水和熱水管是分開的。

  • 高層建筑給水系統的優化設計:

    高層建筑給水系統的優化設計:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76725[ 本帖最后由 bjxwg 于 2009-8-11 17:37 編輯 ]

  • 高層建筑熱水系統的設計體會

    高層建筑熱水系統的設計體會

    【摘要】 介紹了高層建筑的加熱器布置在頂部設備層時,熱水供應系統的特點,溫控閥的安裝事宜,減壓閥、伸縮器、膨脹管、熱水循環泵等的選用或安裝要點。關鍵詞 高層建筑 熱水供應系統 加熱系統 減壓閥 伸縮器 膨脹管 熱水循環泵0 概述上海某大樓屬Ⅰ類高層民用建筑,高99?7 m,地下1~2層為車庫,1~3層為商場,4層為休閑健身,5~21層為單元式辦公用房,22~24層為會議展覽用房。1998年完成設計,后因資金問題,僅完成6層的建設并已投入使用。2002年又開始續建工程的重新設計。新設計既要考慮與原有設施的銜接,又要滿足大樓新的功能要求,還要滿足新的規范的要求。下面結合工程實際,談談高層建筑熱水系統的設計體會。1 熱水供應系統的設計根據高層建筑使用熱水的特點,熱水供應系統要實行與給水系統一致的豎向分區,并由相應的給水系統供水,保證各用水點的冷、熱水壓力均衡,以取得良好的使用效果。常見的熱水供應方式見圖1,

點擊加載更多

高層建筑供水系統

高層建筑供水系統專題,為您提供高層建筑供水系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑供水系統 相關的專業交流討論,更多高層建筑供水系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

橋梁發展

橋梁加固維修