以下提問針對暖通注冊考試1、(基礎考試)有沒有針對注冊基礎考試專門的教材?還是說基礎考試只有大學的教材。2、(專業考試)專業考試是不是三版教材和規范,還有別的么?另外,暖通規范有沒有合訂本呢?請給予詳細的說明。謝謝!!
注冊公用設備工程師(暖通空調)執業資格考試基礎考試大綱
本人上網查了4個考場共120人的成績,一共通過9人,通過率7.5%; 沒通過的普遍成績為90分左右.其中1個考場30人全軍覆沒.
昨天考完了,真的痛苦!上午感覺還是可以的,下午是痛苦不堪啊!!!我都要和監考老師干起來了!我對這些出題的人提出質疑???不知道他們大學教授?還是設計院的知名專家???真的令人感到懷疑?出的題,考的內容不知道和我們暖通工程的設計、施工、監理人員有什么實際的意義???而且在哪些內容中還有很多我們沒有學習過的內容,我們要在繁忙的工作中又要把那么多的課程看完,實在是一個困難的事情啊!!我真的要祝福那些通過的同志們!你們真的既有幸運,又有水平啊!!!今年的考試內容,向很多人說的,有些題目存在明顯問題,有的存在歧義,有的就沒有答案(個人認為fontran的程序題就是有一題),雖然“美其明說”的說什么給發公式手冊什么的,不知道那里的公式大伙有幾個找到了有用的?我實在感到懷疑啊!!!這樣的考試我看就是給那些什么委員會阿,什么中心的掙錢了!!!我勸明年考試的同志們,不要再相信什么手冊的了,還是好好的記一下吧!!!辛苦一點吧!去年本人看了一個星期,差了3分;我看今天我看了三個星期,是要差10分了!!!去年我們暖通基礎考試的通過率不到10
今年報了暖通的基礎考試,聽說考試的時候還發手冊,不知道是何內容的,另復習的時候只看買的書就可以還是需要把上學時候的課本看看呢,各位,有過基礎考試經歷的人傳授一下吧,謝謝了。
供熱基礎知識、水和水蒸汽有哪些基本性質? 答:水和水蒸汽的基本物理性質有:比重、比容、汽化潛熱、比熱、粘度、溫度、壓力、焓、熵等。水的比重約等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒數,由壓力與溫度所決定。水的汽化潛熱是指在一定壓力或溫度的飽和狀態下,水轉變成蒸汽所吸收的熱量,或者蒸汽轉化成水所放出的熱量,單位是:KJ/Kg。水的比熱是指單位質量的水每升高1℃所吸收的熱量,單位是KJ/ Kg· ℃,通常取4.18KJ。水蒸汽的比熱概念與水相同,但不是常數,與溫度、壓力有關。 2、熱水鍋爐的出力如何表達? 答:熱水鍋爐的出力有三種表達方式,即大卡/小時(Kcal/h)、噸/小時(t/h)、兆瓦(MW)。 (1)大卡/小時是公制單位中的表達方式,它表示熱水鍋爐每小時供出的熱量。 (2)"噸"或"蒸噸"是借用蒸汽鍋爐的通俗說法,它表示熱水鍋爐每小時供出的熱量相當于把一定質量(通常以噸表示)的水從20℃加熱并全部汽化成蒸汽所吸收的熱量。 (3)兆瓦(
9、水系統的定壓方式有幾種?分別是如何實現定壓的?系統的定壓一般取多少? 答:熱水供熱系統定壓常見方式有:膨脹水箱定壓、普通補水泵定壓、氣體定壓罐定壓、蒸汽定壓、補水泵變頻調速定壓、穩定的自來水定壓等多種補水定壓方式。采用混合式加熱器的熱水系統應采用溢水定壓形式。 (1)膨脹水箱定壓:在高出采暖系統最高點2-3米處,設一水箱維持恒壓點定壓的方式稱為膨脹水箱定壓。其優點是壓力穩定不怕停電;缺點是水箱高度受限,當最高建筑物層數較高而且遠離熱源,或為高溫水供熱時,膨脹水箱的架設高度難以滿足要求。 (2)普通補水泵定壓:用供熱系統補水泵連續充水保持恒壓點壓力固定不變的方法稱為補水泵定壓。這種方法的優點是設備簡單、投資少,便于操作。缺點是怕停電和浪費電。 (3)氣體定壓罐定壓:氣體定壓分氮氣定壓和空氣定壓兩種,其特點都是利用低位定壓罐與補水泵聯合動作,保持供熱系統恒壓。氮氣定壓是在定壓罐中灌充氮氣。空氣定壓則是灌充空氣,為防止空氣溶于水腐蝕管道,常在空氣定壓罐中裝設皮囊,把空氣與水隔離。氣體定壓供熱系統優點是:運行安全可靠,能較好
全國勘察設計注冊公用設備工程師(暖通空調)執業資格考試基礎考試大綱 一、高等數學 1.1空間解析幾何 向量代數 直線 平面 柱面 旋轉曲面 二次曲面 空間曲線 1.2微分學 極限 連續 導數 微分 偏導數 全微分 導數與微分的應用 1.3積分學 不定積分 定積分 廣義積分 二重積分 三重積分平面曲線積分 積分應用 1.4無窮級數 數項級數 冪級數 泰勒級數 傅里葉級數 1.5常微分方程 可分離變量方程 一階線性方程 可降階方程 常系數線性方程 1.6概率與數理統計 隨機事件與概率 古典概型 一維隨機變量的分布和數字特征 數理 統計的基本概念 參數估計 假設檢驗 方差分析 一元回y刁分析 1.7向量分析 1.8線性代數 行列式 矩陣 n維向量 線性方程組 矩陣的特征值與特征向量 二次型 二、普通物理 2.1熱學 氣體狀態參量 千衡態 理想氣體狀態方程 理想氣體的壓力和溫度
七、計算機應用基礎 7.1計算機基礎知識 硬件的組成及功能 軟件的組成及功能 數制轉換;.2 Windows操作系統基本知識、系統啟動 有關目錄、文件、磁盤及其它操作 網絡功能 注: 以Windows98為基礎 7.3計算機程序設計語言 程序結構與基本規定 數據 變量 數組 指針 賦值語句 輸入輸出的語句 轉移語句 條件語句 選擇語句 循環語句 函數 子程序(或稱過程) 順序文件 隨機文件 注:鑒于目前情況,暫采用FORTRAN語言 八、電工電子技術 8。1電場與磁場 庫侖定律 高斯定理 環路定律 電磁感應定律 8.2直流電路 電路基本元件 歐姆定律 基爾霍夫定律 疊加原理 戴維南定理 8.3正弦交流電路正弦量三要素 有,效值 復阻抗 單相和三相電路計算 功率及功率 因數 串聯與并聯諧振 安全用電常識 8.4 RC和RL電路暫態過程 三要素分析法 8.5變壓器與電動機 變壓器的電壓、 電流和阻抗變
2007全國勘察設計注冊公用設備工程師暖通空調專業考試寶典:基礎部分 作 者 閆全英 出 版 社 華中科技大學出版社 規 格 16開,211頁 出版日期 200706 書 號 9787560940458 征 訂 號 內容簡介: 本書可作為注冊公用設備工程師(暖通空調專業)的考前復習資料,也可作為相關專業院校的教師和學生的參考書。 目 錄: 第一篇 工程熱力學第二篇 傳熱學第三篇 流體力學第四篇 熱工測試技術 價格:單 價: ¥28.00元
2010年暖通專業基礎考題
2011年暖通專業基礎考題
給大家分享一些資料,需要的下載!
希望對大家有用。
2007年暖通專業基礎真題
2008年暖通專業基礎真題
2009年暖通專業基礎真題
各位前輩好,我是一名大四的學生,現在在用天正暖通做畢業設計,因為軟件有很多參數是默認值,而我有不知道部分參數是否需要修改,所以想請教一下各位前輩。 問題一:天正暖通負荷計算界面-新建工程。其中有一項是戶間傳熱計算方法。“戶間傳熱計算方法”是僅指供暖熱負荷的計算嗎?我做的是空調系統的夏季制冷、冬季供暖,因此需要計算的是空調冷、熱負荷。是不是和“戶間傳熱計算方法”這個參數沒有關系? 問題二:陸老的《手冊》為什么沒有空調系統熱負荷的計算方法?
2012暖通專業基礎試題及解析
下午題及答案,附解題步驟,有個別的題希望大家能夠討論