過伸縮縫的波紋金屬軟管兩邊的法蘭片是否必須是要鍍鋅的,GB/T 14525-1993是怎么規定的。謝謝大家幫我查一下,歡迎告訴我13584812736,陳大松
焊接鋼管和鍍鋅焊接鋼管有什么區別?它們都在什么情況下使用。我見DN<50的一般用鍍鋅焊接鋼管,而大于等于50的用焊接鋼管,有這個規定嗎?
再次請教高人,由于設計的問題,竣工后暖氣管豎管熱膨脹頂壞了旁邊的橫管,如果用一段波紋軟管取代豎管來補償變形,能否借決這個問題。謝啦在線等答案
最近本人遇到一個問題:樓房出戶管為銅管,室外給水進戶管為鍍鋅鋼管。不知如何連接。我們在鍍鋅鋼管上焊了一個銅接頭,采用銅焊。但效果不太好。也不知是焊工技術不行還是其它原因。
鍍鋅鋼管(室內非埋地)的防腐處理,以前規范沒怎么要求。現在的《2003全國民用建筑工程設計 技術措施 給水排水》P44中提出“明裝的熱鍍鋅鋼管外應刷銀粉或調和漆”各位同行能否解釋下這樣做的必要性。謝謝!!!!
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
小弟剛學,有些地方不明白請教大家兩個問題; 1、在鍍鋅管不得已將鍍鋅破壞套絲或是焊了一下。規范上要求是要二次鍍鋅,但是在實際施工的過程中我是沒見到,我聽說也沒人做。但假如要鍍鋅怎么個鍍法?2、有一根噴淋管彎成90度,彎曲部分是從DN80變到DN50都有。請問怎么來施工?
鍍鋅鋼板驗收的厚度偏差不知道大家是怎么處理的?我查了下武鋼的普通風管用鍍鋅鋼板1.0mm厚度的允許偏差為0.09mm,但不知道這個有沒有國家統一的標準?大家給介紹下
在《建筑給水排水設計規范》的條文說明中,有對鍍鋅鋼管的說明:鍍鋅層是防銹層,而不是防腐層......如此這般,鍍鋅鋼管應該是一種內壁不防腐的鋼管。 按《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084-2001,2005版)8.0.3條:鍍鋅鋼管應采用溝槽式連接件(卡箍)、絲扣或法蘭連接。報警閥前采用內壁不防腐鋼管時,可焊接連接。綜合上述對鍍鋅鋼管的理解,可得出鍍鋅可焊接連接。但是此條的條文說明中明確,鍍鋅鋼管“不允許管段之間焊接”。 因此,在規范中出現前后矛盾的現象,該如何實施,請各位大俠指點。
業主要求電纜橋架和橋架支吊架都采用熱浸鍍鋅的,橋架好說,問題是業主要求熱浸鍍鋅支吊架不允許焊接問題是:1、熱鍍鋅支吊架是否能由施工單位現場制作?或只能購買橋架廠家的加工好的成品?2、如果不允許焊接只能通過螺栓固定了,土建預埋件上也無用了?請問業主的要求是否合理?大家有什么好主意,幫忙想一想吧。
請問大蝦 鍍鋅管能和焊管一起焊接嗎,為什么?一般在何種情況下可以焊接.
在消耗量中提到了碳鋼管、鑄鐵排水管除銹刷底漆內容,不再另行計算但是沒有說鍍鋅管等同樣刷防銹漆與銀粉等防腐材料,不知是否要另行計算還是另算其中一部分.
求助:本人將要做一個鍍鋅車間(21×85),關于其防腐處理,比較頭痛。起初,想做一個鋼筋混凝土的車間,由于屋面板(預應力梯形梁鋪大型屋面板)受當地多種因素影響,不能實現;現改為砼排架柱上部做鋼梁(門式剛架上部的梁)蓋彩鋼夾芯板。請問這種做法可行嗎?防腐處理應該如何做?還有更好的方案嗎?
上海93定額中9-5~9-8是咬口鍍鋅矩形鋼板的定額子目,如果有段630*630的風管,按照通風施工規范GB50243-2002,應該采用0.6mm厚的鍍鋅鋼板,但是它的周長是2520mm,按照定額是不是應該套用9-7周長<4000mm,厚度1.0mm這個定額??
在實際施工中,大從管盒到燈具或是探頭這些的過渡導管一般都是阻燃波紋軟管,可以定額上沒有這一子項,只有金屬軟管子項,可金屬軟管子項定額費用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波紋軟管多得多,引得和班組結算或是跟建設單位結算都很扯皮,請問各位在審或是做預算時套用那一子項?
民用住宅工程設計上插座、消防報警、應急照明和動力(如電梯、水泵等)為穿鍍鋅鋼管,能不能改為阻燃PVC管?一是考慮造價,二是考慮施工難度。請問什么情況下必須使用鍍鋅鋼管預埋?請提供相應的規范。謝謝!
鋼結構設計中,什么時候用鍍鋅檁條?什么時候不用鍍鋅檁條?檁條進行鍍鋅主要是從防腐蝕考慮的,現在規范中也沒有要求必須用鍍鋅檁條,用不用鍍鋅檁條是不是從鋼結構所處的環境是不是有侵蝕性考慮的?希望高手能夠給與解答!
請問各位兄弟 線槽 線槽截面200*100*0.8mm以內 這個線糟應該掛哪一個定額啊,我在深圳的清華斯威爾找不到相應的定額.請各位指點一下
DN150鍍鋅鋼管地上部分可采卡箍連接,埋地部分如也采用卡箍連接,螺栓容易銹蝕,給以后維修帶來不便;采用絲接,管徑太大,難以施工;采用焊接,破壞鍍鋅層,防腐不好處理,請教各位同行,哪種連接方式比較好?
制作風管時,施工單位稱采用的是武漢鋼鐵的鐵批,質量保證材料都是武漢鋼鐵的,但是在鐵皮的上面(一般規格為2米*1米0的)無任何武漢鋼鐵的標志,我想請教的是大家如何在現場檢查,質量保證資料都可以做假的,如何避免?