下圖為自動噴淋最不利作用面積的圖,請問這樣的最不利作用面積用特性系數法怎樣計算啊????急啊???
一層建筑面積5000多平方米,用防火墻和防火卷閘分為三個區,一區做為車庫使用,二三區均為商場。現在比較模糊的地方就是,每個區都應設置一個噴淋系統嗎?還是按照不大于800個噴頭來確定系統???在規范上說每個分區都應該設置一個水流指示器,所以我自己認為要設置三個系統,還請大俠們指點!!!
我碰到在上海一個住宅小區,二類高層建筑,其消防原設計為臨時高壓系統,一二層商鋪采用簡易噴淋系統,從消火栓立管上接出,當地消防局審查同意了,根據上海簡易自動噴水滅火系統設計施工維護暫行技術辦法的規定,是不是其噴淋系統可以不設濕式報警閥水指等附件,如果這樣那么假若噴淋頭破裂如何啟動消防泵。
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
一個四層酒店,一層停車場46個車位,二層為廚房職工餐廳和包房,三層為包房,四層為包房和宴會廳,高度為14.1米。停車場需要設置噴淋系統么?按噴規停車場屬于中危2級應設噴淋。可是按《汽車庫 修車庫 停車場設計防火規范》<100車輛的屬于4類防火分類 ,此規范并未將4類停車場列為應設置自動噴水滅火系統的范圍。這個地方該怎么解決。二層三層四層是否設置自動噴淋,如果設,是不是按照噴規僅在走廊設置就行 還是所有的地方都設阿?本人頭一次做設計 心里沒底。各位達人幫忙解決一下
本人現在急需提一個噴淋系統的料單,可是噴頭太多,三通和四通也比較多,需要按圖紙慢慢的計算,想問問大家有什么好的方法沒有?
頭一次做復式停車庫,大型的,豎向上停兩排車,噴淋系統按規范在中間隔板上還要設一層噴頭,還要加集熱板,這樣中間這一層的噴淋系統管道如何連接呀?是像屋頂板下面那一層一樣再同樣設置一層噴淋支管嗎?還是從一個柱距的網格里從上層的噴淋干管上接出立管下向再接下層噴淋的支管?網上搜復式車庫的噴淋只有一篇有用的文章:復式車庫閉式水成膜泡沫噴淋滅火系統設計,可人家是探討的好像是復式車庫用泡沫噴淋好像只設一層噴淋就得了,唉,各位大俠,各位設計過復式車庫嗎?急盼有經驗的不吝幫助
客房長為5.2米,寬為4.2米,并且只有一邊沿墻角有0.5米寬的吊頂,其它地方無吊頂。請教各位前輩這種情況該如何解決。謝謝!
我想問問噴淋主管處的減壓孔板是不是安裝在信號閥與水流指示器中間,如果是的話,那是不是還要在這信號閥和水流指示器中間留一段大于2倍該管徑的管子,然后再在這段管子上安裝2片法蘭,中間加減壓孔板。或者只要裝在信號閥的法蘭上,然后再在信號閥后留大于2倍管徑且大于30CM的直管,再安裝水流指示器??請指教,謝謝
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???
一十一層的辦公樓設置了噴淋,此建筑地下室至八層要設噴淋嗎?如果設置該如何選擇?我只看到消火栓的沒看到過噴淋的。懇請賜教,謝謝
各位大家好,小弟手上有個項目是這樣的,二類高層,原本出圖一二三樓做卡拉OK,四到十一層做旅館, ,六到九層有連通采光井,故算為一個防火分區,當時做噴淋給他一到十一層都做了,因為怕消防通不過,現在甲方把一到三層全換成住宅出售,那現在做噴淋是不是只需要做公共走道部分就可以那,其他各個單間還要嗎
小弟剛入行,正在做一個擴初的方案,想請教大家一個問題,一棟辦公樓,地上22層,地下2層,屋頂層的高度為99.5m,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢?
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
一棟約80米的住宅樓,地下一層,地上三層為商場,三至二十二層為住宅,上面住宅有較長的走廊,這個走廊需要設置自動噴淋嗎?我參考很多圖紙沒有做,但是在高規的7。6。2的內容中好象又要設置。請大家給意見?謝謝!
本人剛接一個有五棟13層公寓樓(總面積8萬M2)大小區,每棟公寓一二層都分為30M2左右的小商鋪,3至13層為公寓,有內走廊,其中最大的一棟底層面積有2800M2,設計時根據《建筑設計規范》2005,我只考慮一個300M3的消防水池(供消火栓),而可以不設噴淋系統嗎?請各位大俠多多賜教。
1、辦公室凈寬為3.6M,原設計居中設一排噴頭,但是裝飾中采用600X600塊料吊頂,正中有一條龍骨,導致噴頭做80mm偏為,距墻尺寸變為172-188,不知道消防驗收有沒有問題?2、金龍卡服務器房及計算機房室配置水噴淋合適嗎?
請問如果定下來危險等級比如中危2級 面積 160平米,就可以按照間距不大于3.4不止噴頭了,最后,隨便劃分出大于或等于160平米的空間,算一下它的噴水強度,只要大于8L/S就可以了。另外問一下,這種情況下的噴頭壓力按多少來計算呢?
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!
在學校的一座試驗樓上,有一間500平方米左右的多媒體教室,請問這問教室用設置自動噴淋系統嗎?電腦室設置自動噴淋系統是否合適?另外在一座辦公樓上,1-4層是辦公室,5層設置了兩個大間,一個是會展中心,一個是會議室,各500平方米左右,請問這兩問用設自動噴淋系統嗎?這座辦公樓總體積約20000立方米。謝謝了