選組合填料,主要是選比表面積(填料作為生物膜的載體當然是比表面積越大越好),以及強度。常用的也可以說是標準的組合填料一般規格是150-80,也就是說一個立方,共計片數是550片,有效總長度是44米。比如上海石化生產的多孔式組合填料,標準規格為150-80的一般價格在180元/立方左右,片數是550片,有效總長度是44米,安裝串間距是150mm。如果安裝串間距是200mm,價格就會在120元/立方左右。片數是313片,有效總長度是25米。再比如宜興生產的夾片式組合填料,如果能按150-80
本人正在設計一個接觸氧化池,需要買廠家的半軟性填料和支架,由于是在已有池子內改造,必須要設計校核支架的強度,平時水滿時填料處于懸浮狀態當然沒關系,就怕放水檢修時沒有了水的浮力,填料掛膜后太重了,導致填料支架坍塌,請問誰知道半軟性填料掛膜后的重量或相關的資料?廠家提供了一個100kg/m3的參數,我感覺象小了點。
傳統淹沒式生物膜反應器中采用半軟性填料如何掛膜?掛膜后反應器按復合式生物反應器運行(泥、膜共存),應注意什么?請高手不吝賜教!謝謝!
組合填料是在軟性填料和半軟性填料的基礎上發展而成的,它兼有兩者的優點。其結構是將塑料圓片壓扣改成雙圈大塑料環,將醛化纖維或滌綸絲壓在環的環圈上,使纖維束均勻分布;使水氣生物膜得到充分交換,使水中的有機物得到高效處理。組合填料還有一個作用,是什么呢? 組合填料還可以用來切割氣泡。 200mm絲條呈立體輻射均勻排列狀態,能使氣、水、生物膜三相交換,生物膜能均勻的著床在每一根絲條上,其結構是將塑料圓片壓扣改成雙圈大塑料環,將醛化纖維或滌綸絲壓在環的環圈上,使纖維束均勻分布并保持良好地活性和孔隙可變性。它是有塑料環為依托作為骨架,負載著維綸絲,維綸絲緊固在塑料環上,在污水體中絲束分散均勻,易生膜、換膜,并對污水濃度的適用性好。絲條制毛工藝。然后將絲條穿固在耐腐蝕,高強度的乙烯中心繩上,,阻力小,布水、布氣性能好。,
不知道射流曝氣器和漂浮填料組合的相關資料! 本人正在尋求相關資料! 郵箱 [email protected] 再此 先謝謝拉!!!!
我要做懸浮填料和半軟性填料、軟性填料的性能價格比,有誰知道他們的大概價格和優、缺點?哪個污水處理場用過懸浮填料效果又好的?有誰知道如何計算接觸氧化池里填料的計算?
組合填料是在軟性填料和半軟性填料的基礎上發展而成的,組合填料兼有兩者的優點。由纖維束、塑料環片、套管、中心繩組成,其結構是將塑料環片壓扣改成雙圈大塑料環,將醛化纖維或滌綸絲壓在環的環圈上,使纖維束均勻分布;內圈是雪花狀塑料枝條,既能掛膜,又能有效切割氣泡,提高氧的轉移速率和利用率。使水氣生物膜得到充分交換,使水中的有機物得到高效處理。 填料的有效長度實際就是指的填料支架的高度,每串填料兩端預留20-30cm的中心繩用來固定填料。 很多人對于1m3的組合填料到底有幾米?幾根?有多少個盤片?這些問題比較感興趣,這次我們就深究一下這些問題。 1m3的組合填料=1/(安裝間距150mm)2=44.4m(此長度為有效長度) 1m3的組合填料根數=1m3的組合填料的長度/有效高度 每根有多少個
組合填料是在軟
我做的是研究生論文實驗,在實驗室里運行生物接觸氧化反應器,使用組合填料,進水是用葡萄糖配的模擬廢水,濃度1000mg/l,水利停留時間16h,運行了2個多月,填料上的微生物長得很好,黃褐色的,很正常,出水也很清。但是不知這兩天怎么了,一種白色的菌在里面大量繁殖,有的像白斑一樣附著在黃色的生物膜上,還有的就是一簇一簇的,細長的,1cm左右長度,附著在反應器器壁上,出水變渾,里面很多十分細小的絮體,就像乳濁液一樣。請問高手,這個問題怎么解決呢?怎么除掉這些菌,使出水澄清呢?附上圖片幾張。 小弟我先謝了!!!
接觸氧化池6m*4m*4.5m 掛3M高的組合填料 填料規格:180mm怎樣確定購買時買多少立方的填料啊 大概估算一下也行 怎么估算求各位大神指點迷津!!!{:2_89:}
我們的接觸生物氧化法已經運行了半年了,這幾天可以見到大量細小的脫落的好氧組合填料的膜絲,好氧池有,二沉池也有,而且在二沉池中的膜絲也有好多無法沉淀,隨著水流出去了。鏡檢脫落的膜絲上面有許多鐘蟲和一些全毛目的蟲。請問各位大蝦,有沒有遇到過這種情況?造成這樣的原因一般是什么?難道是組合填料的質量問題?
不知道現在BAF填料中懸浮填料大多運用的有哪些??我想作一個懸浮填料的BAF裝置,請教各位大蝦有沒有一些這方面的資料,現在研究比較靠前的是什么樣的填料?怎么購買,效果怎么樣?在這里先謝過各位大蝦了!!!也可以給我發郵件,郵箱是[email protected]!!
最近我公司要使用一批填料和曝氣器。包括部分ABS管材。可是在詢價的時候出現了大問題。以65的ABS管材為例,最低報價是20元,中間的是36元,還有更高的是48元,我詢價的全部異性的比較大的公司和膜天公司。價格低的不敢用,價格高的用不起。據我們查詢,原材料價格是15元,產品的價格怎么會差這么大?請高手指點。
請教各位大俠:現有一潔凈組合空調,各部分參數為A.初效過濾段:1365mm(過濾袋前有檢修小室) B.表冷段:760mm C.加熱段:760mm(帶檢修小室,與表冷段公用) D.中間段:535mm(帶檢修小室) E.風機段:2185mm(帶檢修小室) F.加濕段:535mm G..中效送風段:1985mm(帶檢修小室) 合計:L=8125mm。本人想問的問題是:潔凈組合空調的中間段是做什么用的呢?此潔凈組合空調的中間段能否去掉?
看了一些計算手冊,組合樓板栓釘挺麻煩的請問大家算的時候都是如何計算的有沒有軟件,要是一幢樓全部采用手算,計算量是不是太大了。謝謝指教。
按《火災自動報警系統設計規范》7.1.1.2條:“。。。。。。,可選擇感溫探測器、感煙探測器、火焰探測器或其組合”請問當采用感溫探測器和感煙探測器的組合時,它們的保護面積和保護半徑是各自計算各自的還是可以互相補充?比如一個配電房,其天花板的井字梁軸線尺寸是正方形的,邊長8.5米,溫感的保護面積是20平方,煙感的保護面積是60平方,則每個梁間方格中是該設置一個煙感加一個溫感,還是該布置兩個煙感加四個溫感?謝謝!如果煙感和溫感的保護面積可以直接疊加,則一個煙感加一個溫感的組合的總保護面積是80平方,請問可以這樣來考慮嗎?還是該煙感、溫感各算各的?另外請問火焰探測器的保護面積是多少?謝謝!
對于基本組合,荷載效應組合的設計值S應從“由可變荷載效應控制的組合”、“由永久荷載效應控制的組合”中取最不利值確定。 我對這條的理解是算出來哪個數值大就取哪個。但為什么混凝土教科書上在算框架結構的時候,在最后內力組合的時候直接用恒載分項系數1.2來就算了,照上面規范的理解肯定是用1.35來算大。這我就不理解了,請各位大哥賜教。下面這是荷載規范條文說明里的“分析表明,當永久荷載效應與可變荷載效應相比很大時,若仍采用γG=1.2,則結構的可靠度遠不能達到目標值的要求,因此,在式(3.2.3-2)中給出由永久荷載效應控制的設計組合值中,相應取γG =1.35。”
昨天導一個一體化污水處理設備公司參觀,廠方介紹的新型填料,我不是貨,壇子里哪位仁兄見過呀?介紹一下好么?
小弟今日在做畢業設計的時候剛手算內力組合完了,馬上要進行配筋計算了 ,現在手上缺少一份可參考的計算書。 希望各位大俠能幫幫我 謝謝了 :)
現為網架公司設計網架基礎,網架公司提供了8組荷載的標準值,分別是恒,活,灰,+X風,-X風,+Y風,-Y風,和溫度變化下的力,想請教高手,荷載組合的時候具體該怎么組合