91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 一層砌體如此施工可以嗎?

    一層砌體如此施工可以嗎?

    某小區一層施工時 砌體如圖布置,總覺得哪里怪怪的,懇請專家指點。

  • 砌體高厚比驗算-----------------------------

    本帖最后由 fasing 于 2013-7-3 21:18 編輯 砌體高厚比驗算計算過程砌體高厚比驗算計算過程

  • 關于砌體規范10.5.3的疑問

    如題,配筋砌體的抗震墻抗剪截面驗算時,公式中V<0.2fgbh0,老規范中是h,所以2011年朱書中解答也是按h的,新規范條文說明這條并沒有修改,那怎么變成h0了呢

  • 關于砌體門窗的固定問題

    關于砌體門窗的固定問題

    請問為什么不能用射釘固定呢

  • 關于砌體在±0.000上下的使用

    關于砌體在±0.000上下的使用

    這個是框架結構廠房的墻體說明,關于砌體在±0.000以下的使用要求我在《砌規》4.3.5條中找到了依據,但在±0.000以上我找不到依據,希望哪位前輩指點一二。

  • 關于砌體強度折減的問題

    關于砌體強度折減的問題

    本帖最后由 ybing2015 于 2016-6-2 11:13 編輯 2012施嵐青注冊結構工程師專業考試答題指導中的一個例題,其為獨立柱,按砌體結構設計規范2011中表3.2.1-4注1的要求,獨立柱應按表中數值乘以0.7,可是例題中為什么沒有考慮這個折減系數?另外,跨度9m為什么要折減?

  • 有關填充墻砌體的一些問題

    1.對于填充墻砌體,按規范要求,上部斜磚應待砌體完成后七天補砌.對于此填充墻砌體檢驗批的評定時間,是否應在斜磚補砌后評定.對于此填充墻砌體的隱蔽時間,是否應在補砌后隱蔽.2.當填充墻砌體中有構造柱時,是否應做配筋砌體檢驗批評定.即此砌體是否屬于配筋砌體.當構造柱于框架主體施工時已澆筑完畢,此時對于結構的影響有多大.在做資料時,如何彌補此錯誤.3.當填充墻砌體中有水平梁時,一道墻的砂漿試塊是否應做兩次,即在水平梁澆筑前一次,水平梁澆筑后一次.此砌體的檢驗批及隱蔽是否應分兩次做,以體現出施工段及施工程序.此時的填充墻砌體是否屬于水平配筋砌體墻,即屬于配筋砌體.4.當填充墻砌體中僅有拉結筋時,此墻體是否屬于配筋砌體,

  • 加固之混凝土與砌體結構

    世界城市的發展已有5千多年,在今天的發達國家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。據聯合國人居中心預測,到2050年,世界城市化水平將達到61%,21世紀將成為真正的城市化世紀。

  • 如何分析這個砌體結構構件?

    雖然題目講的不是很清楚語言有很多錯誤,但是還是按我的理解回答,科普一下。一、這不是柱子。題主所說的門框上方的水泥(混凝土)支撐柱子,讓我很困惑。不知道題主是不是學土木工程的,表述有一些問題。我們通常指的柱是豎著的構件,橫著的構件叫做梁。我一開始看了這個柱子很久,數了半天還是6根鋼筋(縱筋),而不是題主所說2根鋼筋,而且這個柱子也不是在門框上方。此外,這是個混凝土的過梁,而不是水泥。水泥是組成混凝土的一個成分。后來明白,原來題主講的是梁而不是柱子。這種梁有個專門的名詞叫做,過梁。這是一個混凝土過梁,里面的有各有兩條鋼筋。(下部配兩根鋼筋,無箍筋)二、磚頭(砌塊)的砌法。用砌塊豎著砌圈梁,同時兩端有一定角度。可以參見西南科技大學的砌體結構課程教案。三、為什么裂縫是斜45度,不在門框中間。其實是可能發生跨中豎向裂縫的,要看受力情況。如果不澆筑這個混凝土柱子(過梁),用磚砌,就是考慮受彎和受剪兩種破壞。在彎剪情況下,如兩端(支座)附近受剪承載力不足,剪切破壞,就會使45度的裂縫。45度裂縫是因為剪應力在橫向和豎向是一樣大小的。(切應力互等原理)在彎剪情況下,如跨中彎矩太大,截面受彎承載力不足,

  • 砌體結構哪個叫橫墻哪個叫縱墻???

    砌體結構哪個叫橫墻哪個叫縱墻??和山墻平行的應該是橫墻吧???

  • 關于砌體結構的一些疑問

    關于高厚比的計算中,砌規中, 6.1.1中與5.2.1的計算有矛盾。也就是不同材料的修正系數,用在什么地方?是不是僅僅在計算φ時,才乘這個修正系數。其他情況,是否可以不乘修正系數?

  • 【求助】關于砌體的兩個問題

    問題一:目前正在做一個6層的磚混住宅。每層層高2.9米,一、二層為躍層,整個建筑墻體較少,洞口較大。7度區,0.15g,第一組。抗震驗算紅彤彤一片。80%墻體給出了配筋面積。我的問題是:由于整道墻和各墻段的抗震驗算都不滿足,而PKPM只給出了各墻段的配筋面積,如果按照該面積配筋以后,我相信各墻段應該能夠滿足抗震驗算,那么是否能保證整道墻的抗震驗算也會滿足要求呢?是否有辦法查看配筋之后的驗算結果?問題二:磚混結構的樓梯間,由于入口處梯梁下凈高的緣故,建筑經常會讓一二層的樓梯間進深長一些,到了三四層再把外墻收進去一部分,使進深減小。我的問題時:退進去的這個墻體下面的梁應該怎么算?如果算托墻梁,兩側的支撐長度只有墻厚240,不滿足托梁支撐長度的要求,如果層層設梁,審圖辦又跟我說外墻不準后砌,到底應該怎么算,請教高手作答。[ 本帖最后由 supercitizen 于 2008-8-24 11:36 編輯 ]

  • 關于砌體灌注混凝土的ra,

    關于砌體灌注混凝土的ra,有些在f階段就折減了,有些到fg后再折減,我搞不清了,兄弟們指導下。我的理解是3.2.1-3注的應該是f階段折減好,再算出fg后,再按3.2.3折減,各位指導下

  • 關于灌孔砌體的一個公式

    灌孔砌體抗壓強度公式:fg=f+0.6αfc 中的 f 要不要經ra的調整?我看資料中有的調整,有的又沒有調整,迷茫中。。。想聽聽大家意見

  • 關于砌體結構中梁的計算

    我現在做一個五層磚混的辦公樓,里面有很多梁,用來支撐上層隔墻,用PKPM08版的砌體結構建模計算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我現在有兩種方法,請大神指正 1.用探索者里面的連續梁計算,單個構件計算, 2.用PKPM里砌體輔助計算工具計算里面的挑梁,(計算書不能復制)還有一種是生成SWATE數據,然后得出里面的梁配筋面積,現在已經按這種方法出圖了,才知道這個是不對的,現在比較愁人,求前輩指教,謝謝!

  • 關于砌體規范的一個問題

    第5.1.3條注3:獨立磚柱,當無柱間支撐時,柱在垂直排架方向的H0應按表中數值乘以1.25后采用.但施嵐清的2011版的《專業考試應試指南》例6.2.12算垂直排架方向的H0時沒有乘1.25,是否有誤?

  • 在后砌體上預留管線的問題。

    各位大俠: 現在一般后砌體都用空心磚塊,如何在空心磚上預留電管線了?如何不預留就在后期砌體上就的進行開槽,必然會將空心磚破壞掉。不知道其他工地上怎么做的?現在我們這個工地上就采用后開槽的方式,埋電管。

  • 砌體規范50003-2011求教

    本帖最后由 cecilier 于 2013-7-2 15:30 編輯 10.5.10處寫到:配筋砌塊砌體抗震墻除應符合本規范9.4.11的規范(是否應為9.4.10),應該底部加強部位和軸壓比大于04的其他部位的墻肢設置邊緣構件。配筋砌塊砌體底部加強部位在規范中是否有說明,請指教?

  • 關于砌體結構的裂縫問題

    砌石結構自身特點,不可避免的會存在裂縫,最常見的裂縫原因是溫度變形和地基不均勻沉降引起的,但也有因負荷載過大或截面過小導致的裂縫,則其危害性很嚴重。從設計的角度出發,我們應該怎樣做到對裂縫的有效防治呢?當裂縫產生后,又應該怎樣對結構進行加固處理呢?尋求大神科普一下。