摘要:近年來,隨著人民生活水平提高,室內空氣品質越來越受到人們的重視。很多國內外專家都開始研究如何創造健康建筑,避免病態建筑的產生。影響室內空氣品質的因素很多,本文主要從民用建筑空調系統設計方面,探討如何防止病態建筑產生,提高室內空氣品質,從而使人們享受舒適現代生活的同時,不會被病態建筑綜合癥侵擾。文章在新風量標準、新風處理和新風質量、空調系統運行工況及節能措施等方面展開了討論,指出空調系統設計對室內空氣品質的影響。筆者迫切希望廣大設計人員加強預防病態建筑的意識,及時參考國內外新技術研究資料,結合實際工程,優化系統設計,從而為提高室內空氣品質打下良好的基礎。關鍵詞:空調系統室內空氣品質新風質量二次污染 引言 近年來,隨著人民生活水平提高,室內空氣品質IAQ(IndoorAirQuality)越來越受到人們的重視。因為人類與建筑的關系是非常密切的,人的一天中大約有80%的時間是在建筑物中度過的。人們的生活質量、工作效率及身體健康程度都與建筑內環境相關。隨著空調系統大量應用于建筑,極大地提高了室內舒適度,但也暴露出許多問題。很多國內外專家都開始研究如
【筑牛工程】暖通空調系統對室內空氣品質有影響嗎?具體都表現在哪些方面?下面,建筑建材網-筑牛網小編就為大家詳細介紹一下,以供參考。 一、空調系統的設計 感知的空氣品質受到人體吸入的溫度和濕度的強烈影響,人們較喜歡干燥涼爽的空氣。保持適當低的濕度及全身熱舒適所要求溫度范圍下限的溫度對改善感知空氣品質是有利的。在我國的潮濕氣候區,對室內相對濕度的控制尤為重要。要摒棄對舒適度的過度追求,甚至冬夏倒置,夏季室內有19℃的低溫,冬季室內有27℃的高溫,在這種不良的熱環境下長時間生活和工作,人的免疫力將不可避免地下降。 入室新風是保證室內空氣品質良好的必要條件。傳統上確定新風量的依據是滿足人體衛
各位前輩請教確認個問題輸入條件如下:室內設計溫度45度,室外最高環境溫度38度濕度RH較高(海上)室內顯熱負荷9kW,設計空調我的思路1、確定送風溫度,需保證送風別帶液由于室外38度,濕度很高。露點很可能接近38度。室內要求45度,這也就是我的回風溫度。那么只需要保證我的送風溫度高于或者接近38度,(高于室外的露點,即高于室內的露點)那么送風就不會帶液吧?2、如何保證制冷系統負荷不會過大,排氣過高送回風38,45。蒸發溫度設計12度(選型壓縮機邊界內,To極限15度。在冷凝50度溫度下)這樣我的蒸發側換熱溫差較大(38+45)/2-12度,配合9kW制冷量,換熱面積較小較小的換熱面積保證吸熱量不會由于溫差大而增加以往蒸發側溫度較高時,往往導致過熱度大,排氣高。調整膨脹閥減小過熱度的話,會導致蒸發壓力高,吸熱量增加,冷凝壓力高,一樣排氣高因此我的蒸發器面積想按照此溫差設計小一些問題1如何保證蒸發器送風不帶液體2此工況(室內溫度非常高)應如何
 暖通百科 入室新風是保證室內空氣品質良好的必要條件。傳統上確定新風量的依據是滿足人體衛生需要和清除人體所產生的生物污染,所以房間最小新風量僅由每個人員最小新風量指標確定。但是今天通過對室內的污染源進行分析發現,現代建筑中來自建筑材料、裝修材料、家具等新的污染源所發出的污染強度已遠遠超過人體產生的污染。但是,大量室外新風的引入勢必增大空調系統的負荷,因此引入新風全熱回收系統就勢在必行。其原理就是利用排風中的冷量來預處理新風,幾乎無需消耗任何能源。然而,純粹依靠加大新風量并不能達到人們預期的效果。理論研究和國內外的許多實際調查都證明,在達到一定新風量后,再加大新風對降低室內空氣中的有害物濃度已不起作用
墻體輻射空調系統。空調界的新生事物。
我上次去兩家店鋪調查空調效果,店鋪里各裝了一個風機盤管,功率大小都一樣,用測溫儀測的風口溫度都一樣(19度),風速也相差不大,均為5.2m/s的樣子,兩家店鋪的面積也相近,店面裝修的燈光熱源也相差不是很大但是室內溫差卻相差很大,感覺效果明顯不同,求解各位 還有哪些因素會造成這種現象! 謝謝了!
有沒有這種可能,國家可以出臺政策,規定公共場所例如商場、辦公樓、超市等場所空調的最低運行溫度,比如設定25度為最低,不得低于這個溫度。這樣能耗會降低點,因為有些時候覺得公共場所的溫度太低了,本來23度的溫度覺得很好了,可很多人非要搞到16、17這樣子,感覺很浪費能源。不知大家有什么想法。
暖通空調系統部件對室內空氣品質影響的分析
資料中只說明了采暖的空氣滲透量的計算方法,對空調狀況下未說明,哪位高手能告訴我一個300平方的商場有一個1.5X2的門,在有空氣幕和無空氣幕式,空氣的滲透量如何確定,附加的冷耗如何確定。
室內空氣熱舒適評價及空調系統控制模式探討.rar
最近看書發現很多供暖系統都采用了分戶計量的設計方案,而在空調系統的設計中卻沒有看到過這種方案。這是為什么?空調系統不需要分戶計量嗎?還是在技術上難以實現?還是沒有必要?我個人覺得大型寫字樓里邊就很需要實現分戶計量啊。不然怎么收費?還是這已經在應用了,我不知道。如果是,能否麻煩大家給介紹一下?期待您的解答,謝謝!
小拍幾張
最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~
空調為什么會導致室內空氣干燥?冬天制熱,室內空氣溫度升高,那么相對濕度就會下降,那空氣變干燥,這能理解。夏天制冷,室內空氣溫度降低,相對濕度應該會升高,那人的感覺應該變潮濕了啊,可為什么我們還是會覺得干燥?求高人解答。。。
空調要求: 制造區: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;開發室、部品庫、制品庫: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、運貨:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;這個用什么空調系統比較好?總共兩個空調機房,可 每個才3200x2200,夠不夠啊?
小弟暖通新人,有個問題想請教各位,我看到一些圖紙上風機盤管加新風系統的每個房間內都沒有畫排風管(就是那種酒店客房、辦公用房之類的),是因為可以通過開窗自然排風還是別的什么原因啊,一直很想弄清楚,這個排風到底該怎么做啊? 問題很幼稚,還是請前輩們指教了,先謝過了!
按照換熱器的換熱公式:換熱量=K*面積*溫差;換熱量不變,當溫差變大的時候,換熱面積就會變小。但是大溫差空調系統,末端選型反而是需要選取更大面積的末端,這不是和公式相反了嗎?不知道遺漏了哪些東西,希望各位專家幫忙解答一下,謝謝!
建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <
本文來源:李龍(IDAJ VE工程師 李龍)