91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 機房空調新風系統如何設計?

    已知機房面積S,設備總用電功率P,機房溫濕度要求為21-25度,40-70%,春秋季節引新風到機房(利用新風降溫、濕)。問:如何計算機房所需冷負荷?新風量?如濕度不夠,如何計算加濕量?請高手相助!有詳細計算資料最好了!

  • 機房空調系統的這些“套路”你知多少?

    機房空調系統的這些“套路”你知多少?

    作為集中冷源的冷凍水系統的“數據中心空調系統”,制冷效率更高,設備更集中更少,運行更穩定,故障率和維護成本更低,國外眾多大型數據中心普遍使用冷凍水空調系統,然而數據中心機房空調系統存在許多套路是你不知曉的,下面為大家一一揭秘。   套路一:管道安裝和保溫問題,管道與管件、管道與設備之間連接不嚴密。    造成空調系統在調試和運行中結露滴水的原因很多,歸納起來主要有:管道安裝和保溫問題,管道與管件、管道與設備之間連接不嚴密。。 造成漏水主要原因有管道安裝沒有嚴格遵守操作規程施工,管道、管件材料質量低劣,進場時沒有進行認真檢查,系統沒有嚴格按規范進行水壓試驗,因冷凝水管路太長,在安裝時與吊頂碰撞或坡度難保證甚至冷凝水管倒坡造成滴水現象,空調機組冷凝水管因沒有設水封(負壓處)而機組空調冷凝水無法排除,冷凝水管施工安裝出現問題的處理辦法是盡可能將

  • 關于機房空調的一些常識

    初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!

  • 廣州地鐵機房用空調系統設計與分析

    1. 引言地鐵作為一個城市的標志性公共基礎設施,人員活動密集,今后的二三十年是我國城市地鐵交通發展的高峰期。目前各城市建成的地鐵工程,其能耗都相當驚人,其中地鐵空調通風系統能耗占了相當大的比例,隨著地鐵交通建筑空間發展和節能減排政策不斷深入,給暖通空調專業帶來了前所未有的機遇和挑戰。2.項目概況根據《廣州市軌道交通線網規劃》要求,廣州市軌道交通二/八號線延長線工程是在現有二號線首期工程基礎上進行分拆并分別向南、向北延伸完成線網規劃的二號線、向西延伸完成線網規劃的八號線部分。二號線從新客站至嘉禾線路全長約32.764km,共設24 座車站(有8 座車站分別與其它軌道交通線換乘),其中從江南西至三元里已建成運營線路8.10km,8 座車站。二號線南延線工程從躍進村至廣州新客站線路長15.285km,新建9 座車站,1 處停車場,計劃于2005 年6 月動工,2009 年底建成開通。二號線北延線工程從三元里至嘉禾線路長9.379km,新建7 座車站,1 處車輛段,計劃于2006 年6 月動工,2009年底建成開通。八號線新洲~黃金圍

  • 通信機房空調通風系統設計

    通信機房空調通風系統設計

    摘要:本文介紹了該工程的空調系統設計。工藝性空調房間主要采用了風冷式機房專用空調機組,舒適性空調房間采用風機盤管加新風統。系統分內、外區,水系統為兩管式。設計解決了多種功能房間對空調系統的需求問題,滿足了電信工藝機房對空調系統負荷容量及不間斷運行方面的要求,同時考慮了工藝用房在氣體消防后的事故通風問題。1、工程概況 該工程位于北京市東城區東四危改小區D2區,東至二環路,北鄰15000㎡城市公共綠地。是一棟以中國電信集團及其下屬北京電信公司的辦公用房、業務機房、營業廳為主要使用功能的綜合性建筑。建成后將成為我國全球范圍信息交互的樞紐及全國范圍的通信交互中心和指揮管理中心,也將是中國電信集團公司的首腦機關。 該工程總建筑面積9390313㎡,主體為雙塔結構,裙房部分地下3層、地上4層;中國電信塔樓14層,高5818m;北京電信塔樓18層,高7918m。 2、空調系統介紹 2.1空調室內設計參數 舒適性房間的室內設計參數見表1,工藝性用房的室內設計參數見表2。

  • 機房空調系統分類和特點

    本帖最后由 煙暮雪 于 2016-6-20 17:01 編輯 1、按服務對象: 舒適空調 工藝空調 舒適性空調通常應用于家庭或公共場所;工藝性空調通常應用于工廠,實驗室等對空氣有特殊要求的場合。----------------------

  • 機房空調環境集中監控系統方案

    JCD-PSMS動力設備及環境集中監控管理系統深圳市佳創達科技有限公司shenzhen jiachuangda science and technologyco.,ltd.發布時間:2008年10月文檔號:20081016A深圳市佳創達科技有限公司印制目 錄1、前言 42、工程概況 73、設計依據 84、設計要點 94.1先進的告警專家處理功能 94.2先進的手機短信反查功能 94.3 WEB服務功能 94.4完善的故障派單、回單等閉環流程 94.5良好的擴展性和兼容性 95、系統組成 105.1系統結構 105.2監控中心 115.3監控現場 125.4信號采集方式 136、系統功能 146.1監視/控功能 146.2告警功能 1

  • 關于空調系統的分戶計量

    最近看書發現很多供暖系統都采用了分戶計量的設計方案,而在空調系統的設計中卻沒有看到過這種方案。這是為什么?空調系統不需要分戶計量嗎?還是在技術上難以實現?還是沒有必要?我個人覺得大型寫字樓里邊就很需要實現分戶計量啊。不然怎么收費?還是這已經在應用了,我不知道。如果是,能否麻煩大家給介紹一下?期待您的解答,謝謝!

  • 請教大家個關于機房空調的問題

    現在有個機房空調,是EMERSON的。現在溫度達到了要求(溫度22度),但現在濕度在60%,要求濕度在45%。現在我將溫度提高到25度,機器會跳高濕度報警;應該在相同含濕量的情況下,提高溫度,濕度應該減小的。將溫度調到18度時,濕度上升到了68%。房間里沒有人,就2臺設備,沒有新風,房間密封很好。個人認為是,當初選型時,機組選小了。大家就此事說說各自的看法。機房空調控制是不是溫度優先?

  • 關于機房空調濾網的問題

    我這邊有幾臺裝在機房的大金卡嵌機,因為要驗收,說是濾網要通過UL認證的,所以要換成機房空調的阻燃濾網。可是我怎么找也找不到UL認證對濾網的具體要求是什么樣的,想找廠家定做,廠家也沒有認證。 現在我想問問UL認證或者CE認證對濾網的要求是什么樣的?還有就是機房空調濾網在阻燃和過濾阻值上到底有什么要求? 有哪位大大知道能告訴我嗎,不勝感激!

  • 關于車間空調系統的問題

    空調要求: 制造區: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;開發室、部品庫、制品庫: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、運貨:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;這個用什么空調系統比較好?總共兩個空調機房,可 每個才3200x2200,夠不夠啊?

  • 機房空調水環機接冷卻水系統

    本帖最后由 gpeng_224 于 2013-4-28 14:57 編輯 現在碰到個難題,很是頭疼,希望高手幫忙有個10平米機房要裝臺空調,是在辦公樓里面,原來安裝了一臺分體空調,可是室外機大廈不允許掛外墻上,所以業主就把室外機放屋里對著窗戶吹,噪音又太大,所以想把這個空調拆了,大廈有提供專門供機房空調用的冷卻水系統,全年溫度維持在22度到26度之間(大廈中央空調有冷凍水系統,和這個系統是分開的,夏季供冷,冬季供熱)情況基本就這樣,有幾個問題:1、我也上網找了些資料,我現在需要的這個空調叫水環空調,不知道我說的對不對,是這個空調嗎?2、這樣的機房需要配多大的?我準備配個7KW左右的,就是2匹到3匹的吧,不知道行嗎?3、這個空調是不是沒有室外機,我想要的就是整體式的,大概是多少錢?4、北京哪有賣的?特別著急,我找了好多都是沒有

  • 關于空調系統排風的問題

    小弟暖通新人,有個問題想請教各位,我看到一些圖紙上風機盤管加新風系統的每個房間內都沒有畫排風管(就是那種酒店客房、辦公用房之類的),是因為可以通過開窗自然排風還是別的什么原因啊,一直很想弄清楚,這個排風到底該怎么做啊? 問題很幼稚,還是請前輩們指教了,先謝過了!

  • 關于酒窖的空調系統設計

    最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~

  • 「詳解」通風與空調系統

    「詳解」通風與空調系統

    建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <

  • 關于大溫差空調系統的疑問

    按照換熱器的換熱公式:換熱量=K*面積*溫差;換熱量不變,當溫差變大的時候,換熱面積就會變小。但是大溫差空調系統,末端選型反而是需要選取更大面積的末端,這不是和公式相反了嗎?不知道遺漏了哪些東西,希望各位專家幫忙解答一下,謝謝!

點擊加載更多

機房空調系統

機房空調系統專題,為您提供機房空調系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與機房空調系統 相關的專業交流討論,更多機房空調系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度