一、制冷管道安裝要 制冷管道的安裝概要制冷管道的安裝好壞直接影響空調機組的功率,運行故障率,壓縮機的壽命等。因此制冷設備,制冷管道等的安裝工作必須
(1)機房應寬敞,空氣要通暢,必要時墻上應安裝排風扇(對制冷劑氨應設在墻上方,氟利昂應在墻下方),加強機械通風。(2)在保證操作人員的操作和必要檢修位置的前提下,各設備應盡量靠近,以減少管道中流動阻力和冷量損失,并應遠離熱源。(3)精密空調機組的電動機應專線供電,冷卻水管應專管供水,并應考慮冬季能放盡系統中的積水以防系統凍裂。(4)已經過廠家試運轉的精密空調設備,用戶一般不需拆卸檢查。(5)冷凝器安裝位置要高于貯液器,以利出液。(6)機組儀表盤,應便于搡作和觀察。(7)連接管應淸潔、除銹,管路布置應正確、美觀,盡量減少彎頭。對氟利昂系統要考慮潤滑油順利返回壓縮機的措施。(8)在確定系統無泄漏后才能對系統進行保溫。(9)精密空調制冷裝置與其他機械裝置相比,有著特殊安全性的要求,因此安裝中必須考慮和注意下面情況:1)其設備和管路均為受壓容器,而且系統中制冷劑都對安全具有威脅。因此對設備有嚴格的強度和氣密性要求。2)設備和管道內的氧化皮、焊渣和雜物必須徹底淸除,以免損壞壓縮機或將通道堵塞。<
勘測: 勘測前準備: 1、到現場勘測的工程師,必須清楚明白銷售人員與用戶所簽訂意向合同的內容。 2、室內外機組型號、數量,有無主備關系;備選項目;其他附帶條款、事項。 3、工程師依據意向合同內容,根據現場勘測結果,初步核實機組的配置是否正確,合同有無遺漏事項。 4、帶上勘測工具。 勘測: 1、設備安裝前要對將要安裝設備的環境作施工勘查,勘測過程中要認真、仔細(詳細的勘測內容及方法,見附錄一:勘測報告指導書)。主要檢查內容為: 2、設備搬運環境:勘查空調設備搬運到安裝現場環境,確定搬運類型,否則將影響到搬運成本。 3、設備安裝環境:勘查機房性質、房間的密閉性、環境溫度、濕度;室內外機組安裝位置;冷媒銅管和進排水水管道由;風管布局;供電電源等。 4、對無法進行測量或者不能確定設計參數的地方,應向用戶索要土建設計圖紙。如果有不符合工程施工要求的地方,須與用戶講解清楚安裝工程的要求和注意事
我與到一弱甲方,我們已經給他裝好精密空調了.大樓物業做管道的告訴甲方說我們的冷凍水管與機組的接管用金屬軟管是不合規范的,加濕說不能用PPR管,排誰也不能用.我暈!我做了6年還是頭一回碰到.各位大俠請幫我想想辦法!哪里有這方面的規范?謝謝!
隨著氣溫飆升,各個家電賣場的空調銷售也日漸走強,與空調安裝質量相關的投訴數量也呈現上升態勢。不過,由于今年5月1日我國正式實行了《房間空調器安裝質量檢驗規范》,消費者在監督廠商人員的安裝工作時終于有章可循了,我們不能不對此有所了解。 空調安裝質量令人擔憂 要保證空調的使用效果,業界歷來就有“三分質量、七分安裝”的說法,因為空調在家電產品中比較特殊,消費者買的空調,不是僅有室內機、室外機以及連接管線在內的半成品,更重要的是包括了安裝與調試的全套服務。據中國消費者協會統計表明,消費者對空調質量的投訴每年呈20%的增長,其中70%以上是對于安裝質量的投訴,可以說,很多本來質量不錯的空調產品被低劣的安裝質量給“牽連”了。 而針對空調安裝的投訴內容,主要涉及:安裝空調時,廠商附送的連接銅管等贈件隨意性太大,收費沒有統一標準;空調室外機支架由各安裝單位自行采購,并且固定不到位,很多質量低劣的支架埋下了“豆腐渣”工程的隱患;空調安裝完成后,運轉時又產生噪音、漏水、松動、漏電、著火等問題。 問題背后的利益鏈條 <
我一般壁掛空調就放在1.8m或2.2m,柜式空調插座0.3m。但也看到有這么設計的,就是把空調插座在1.8m和0.3m處各放一個插座,說是為將來使用方便,不太理解,不知大家都怎么設計。
通風與空調工程安裝禁忌
各位我家想安裝個空調,小弟是學給排水的,對空調一竅不通,請各位給點專業意見阿,謝謝阿我家客廳14平,主臥室14平,主臥室與客廳為套間形式,想在客廳安裝一臺掛機,1.5匹是否夠用,一臺掛機兩個房間是否可行?謝謝各位了
最近接到一份空調安裝的活,有機房空調和大金VRV兩種,由于環境特殊,都是超級安裝.希望大家一起討論一下,怎樣能做到更好!安裝條件:1:管路較長,機房空調單程管路已達60米以上. 2:由于不能破壞屋面防水層,屋頂出入口過小,只能將室外機直接從地面吊到30層屋頂再安裝. 3:VRV室內機落差太大,(大金樣本指出單組空調室內機落差15米,安裝實際情況已達40多米,有沒有更好的方法解決? 4:客戶要求所有管路均要做管路槽道,將空調管路放置于槽道中敷設安裝.
最近接觸精密空調多些,對于精密空調的蒸發溫度的調節方法一直懵懂,一些資料上:通過熱氣旁通閥和熱力膨脹閥調節。具體工作過程如何,請大俠賜教
精密空調的構成除了前面介紹的壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器外,還包括:風機、空氣過濾器、加濕器、加熱器、排水器等,因此我們在日常的機房管理工作中對空調的管理和維護,主要是針對以上部件去維護的。下面是我們在日常工作中對計算機機房專用精密空調的一些維護經驗和學習體會。1、壓縮機的巡回檢查及維護1)聽—用聽聲音的方法,能較正確的判斷出壓縮機的運轉情況。因為壓縮機運轉時,它的響聲應是均勻而有節奏的。如果它的響聲失去節奏聲,而出現了不均勻噪音時,即表示壓縮機的內部機件或氣缸工作情況有了不正常的變化。2)摸—用手摸的方法,可知其發熱程度,能夠大概判斷是否在超過規定壓力、規定溫度的情況下運行壓縮機。3)看—主要是從視鏡觀察制冷劑的液面,看是否缺少制冷劑。4)量—主要是測量在壓縮機運行時的電流及吸、排氣壓力,能夠比較準確判斷壓縮機的運行狀況。當然對壓縮機我們還需要檢查高、低壓保護開關、干燥過濾器等其他附件。2、控制系統的維護對精密空調系統的維護人員而言,在巡視時第一步就是看空調系統是否在正常運行,因此我們首先要做以下的一些
一、精密空調的結構及工作原理精密空調主要由壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器組成。一般來說空調機的制冷過程為:壓縮機將經過蒸發器后吸收了熱能的制冷劑氣體壓縮成高壓氣體,然后送到室外機的冷凝器;冷凝器將高溫高壓氣體的熱能通過風扇向周圍空氣中釋放,使高溫高壓的氣體制冷劑重新凝結成液體,然后送到膨脹閥;膨脹閥將冷凝器管道送來的液體制冷劑降溫后變成液、氣混合態的制冷劑,然后送到蒸發器回路中去;蒸發器將液、氣混合態的制冷劑通過吸收機房環境中的熱量重新蒸發成氣態制冷劑,然后又送回到壓縮機,重復前面的過程。二、計算機機房中選用精密專用空調的原因1、溫度、濕度控制對計算機機房的重要性在計算機機房中的設備是由大量的微電子、精密機械設備等組成,而這些設備使用了大量的易受溫度、濕度影響的電子元器件、機械構件及材料。溫度對計算機機房設備的電子元器件、絕緣材料以及記錄介質都有較大的影響;如對半導體元器件而言,室溫在規定范圍內每增加10℃,其可靠性就會降低約25%;而對電容器,溫度每增加10℃,其
1空調系統的安裝及施工,應按照設計圖紙、合同約定內容和相關技術標準的規定進行。施工時如有變更,須有設計單位的設計變更通知書及用戶簽字認可。2空調系統工程項目的安裝施工企業,應具有相應的施工資質。承擔空調系統工程圖紙的設計單位,應具有相應的設計資質。設計圖紙應取得用戶的書面同意。3空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備應具有出廠檢驗合格證。非標產品則應具有法定質檢部門出具的質檢報告。有防火要求的產品,應符合國家有關強制性標準的規定。4空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備的進場,應有驗收記錄,并應有工程監理或用戶的簽字認可。5空調系統工程的每道施工工序,都應建立相應的質量記錄。6空調系統工程的安裝施工應按規定的程序進行,并與土建、裝潢、水電等專業工種互相配合。在空調系統主要安裝結束后,裝潢工程開始施工時,應進行隱蔽工程驗收。由空調系統主機安裝責任人、裝潢施工責任人、用戶與工程監理共同驗收及簽字認可。7空調系統工程竣工驗收應在用戶、安裝施工企業、工程監
【四川正科通風】空調安裝好之后,我們就要進行驗收的工作。那么,需要進行哪些驗收呢?下面就為大家詳細介紹一下。一、空調安裝位置是否正常
本帖最后由 york壓縮機油 于 2016-7-15 13:15 編輯
中央空調是當下比較高端的家庭溫控設備,其前期的安裝水平的高低會直接影響到后期使用效果。正所謂“三分產品 七分安裝”,講的就是安裝工藝至關重要。那么專業中央空調的知識我們是否了解呢? 中央空調為隱蔽工程,是在裝修的開始做水電的階段進場安裝,也就是在裝修一開工后就需要安排進場,因此家用中央空調的安裝必須與家庭裝修統一協調考慮。由于安裝家用中央空調在先,家庭裝修在后,安裝家用中央空調時必須確定裝修方案,提前預留空間。在保證空調效果的基礎上,把空調室內機的安裝位置和風管走向確定下來。 中央空調安裝注意事項 在安裝冷媒銅管時,所有的焊接點應該是銅管與分歧管的連接