謝謝樓主。可從來也沒有系統細致的整理對鋼結構的認識。而樓主的資料可以讓我細致入微的了解鋼結構,請問:鋼結構廠房使用的維修如何進行?非常感謝?
摘要:本文以部分城市火車站建筑發生鋼結構無柱雨棚事故為切入點,從設計、施工、后期檢測、維修等幾個方面進行分析,總結出一些切實可行的方法,可以有效的對高大鋼結構無柱雨棚進行檢測和維修,進而來保證工程質量, 關鍵詞:鋼結構 無柱 雨棚 檢測與維修 隨著我國的鐵路事業的高速發展,全國各地站臺都陸陸續續進行了新建或是改建,從而徹底改變了部分城市火車站建筑的老、舊、丑的形象面貌。大多數都采用了安全美觀的高大鋼結構無柱雨棚來作為車站建筑的主要結構設施。這些鋼結構體系呈現出大體量、大跨度、結構形式新穎的特點,而隨之而來的是部分此類建筑出現了幾次由于設計施工不規范,
各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
還不錯的工具,奉獻給大家!
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,很多建筑、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下。
我設計的一工程,由于建筑要求,需將平臺的框架梁與平臺次梁均設計為弧形鋼梁,平臺上鋪混凝土樓板,請教如何設計?問題是:1.設計時如何考慮扭矩的作用;2.如何考慮混凝土樓板的影響,規范上規定的鋪有混凝土樓板的平臺梁可以不用算整體穩定,應改是對應直梁,而對弧梁是否也有此規定可不計算整體穩定?3.是否可在弧梁的下翼緣設置隅撐構造來解決受扭問題?
鋼結構用的雨棚,圓管斜拉與鋼梁連接的地方用的是銷釘,但是這個銷有好多種,哪位大俠知道用哪一種的銷釘嗎,是圓柱的還是其他的銷釘,萬分著急,小弟在這兒先謝過了!!1
Excel的一些鋼結構小工具
土建做了7個月,以前那家單位工程不大,學到的東西很少,待遇也不怎么樣,所以現在又找了一家稍微大點的單位從事鋼結構的施工,剛進來沒幾天,發現基本都是高層的鋼結構,不知道做鋼結構的施工的前景怎么樣?以前讀書時候沒怎么學過鋼結構,心里有點發虛!
在PKPM中框架鋼結構的參數如何設置?有好的文本嗎?傳一個,最好是有說明的,介紹一下每個參數的意思。謝謝各位大俠了!如下圖:
鋼結構在施工前,都要做好相應的準備,具體主要有一下幾個方面:技術準備1 在鋼結構開始加工前應編制鋼結構制作、安裝施工方案,報公司審批,通過后方可開始施工。施工前由技術負責人組織現場質檢、工長、作業隊技術質檢人員熟悉圖紙、施工方案,學習相關的規范、標準,并進行《鋼結構施工方案》交底;
在施工中遇到這么一個難題,請各位前輩給予解答: 工業廠房,設計采用鋼結構屋面,但在鋼結構避雷這一塊施工單位和監理單位出現了分歧,為了這個還爭吵不休。請問鋼結構屋面稟條之間用不用跨接線進行連接?鋼結構避雷這一塊如何處理。請各位前輩給予解答。謝謝
我想請教一個關于鋼結構外露柱腳的問題: 1)抗震規范第9.2.16 條中“柱腳承載力不宜小于柱截面塑性屈服承載力的1.2倍”; 在第8.2.8條5款中敘述為“考慮軸力影響時柱的塑性受彎承載力”。我的問題是:1)塑性屈服承載力和塑性受彎承載力是否是同一概念,計算公式是否是MP=WP*f? 2)根據表8.2.8的連接系數外露式取1.1,與第9.2.16不一致,并沒有單層廠房嚴格,為何? 3)表8.2.8中的鋼材牌號與柱腳選用是否是一一對應的? 4)表8.2.8中的鋼材牌號為何沒有Q235GJ?2)鋼結構外露柱腳的適用范圍:是否是不考慮抗震的鋼結構廠房(含門剛)可不執行抗震規范第9.2.16條?
這是我做的一個二層鋼結構,服裝行業,節點沒炸開,便于大家學習
小弟初次做鋼結構資料,對鋼結構資料有些不是很懂的地方,現在向大家請教。1、我們工程的鋼柱進場分為不同批次進場,鋼柱報審是每次要進場的鋼柱的質量證明文件和合格證都要用一次報審表,還是所有的構件的質量證明文件和合格證合用一個報審表。2、檢驗批的報法。我以前是這樣做的,一個工程有多個相同檢驗批(例如鋼構件焊接的檢驗批)用一個分項工程的表格然后再前面加個報審表,這樣報的對嗎?請問一個分項工程表格里面的檢驗批是同一個分部工程的不同檢驗批,還是不同分部工程的同一個檢驗批。3、如何準確無誤的使用報審表的問題。[
工程中遇到一個情況,在標準層的樓面下需要設置吊柱,用來懸掛下部夾層的樓面;請問鋼結構的吊柱和上部的鋼結構梁的節點連接有什么講究的地方,如何避免仰焊;施工中對施工順序有什么講究;最好能給出圖來 哪個高手解答一下