  • 圓形框架結構 手算怎么算

    小弟正在做畢業設計,想設計一個圓形的建筑,5層,平面是半徑16m的圓形。問題就是柱和曲梁構成的空間圓形框架怎么手算,有這方面的書供小弟參考嗎?可能你們會說用電算,但是以前沒有電算的時候,圓形的結構大家是怎么做的呢?哪位大俠知道,麻煩幫個忙

  • 框剪結構和框架結構的區別

    框剪結構與框架結構的主要區別就是多了剪力墻,框架結構的豎向剛度不強,高層或超高層的框架結構建筑更是如此!為了解決這個問題故使用剪力墻。 框架結構住宅是指以鋼筋混凝土澆搗成承重梁柱,再用預制的加氣混凝土、膨脹珍珠巖、浮石、蛭石、陶爛等輕質板材隔墻分戶裝配成而的住宅。適合大規模工業化施工,效率較高,工程質量較好。 框架結構由梁柱構成,構件截面較小,因此框架結構的承載力和剛度都較低,它的受力特點類似于豎向懸臂剪切梁,樓層越高,水平位移越慢,高層框架在縱橫兩個方向都承受很大的水平力,這時,現澆樓面也作為梁共同工作的,裝配整體式樓面的作用則不考慮,框架結構的墻體是填充墻,起圍護和分隔作用,框架結構的特點是能為建筑提供靈活的使用空間,但抗震性能差。 框架-剪力墻結構,出稱為框剪結構,它是框架結構和剪力墻結構兩種體系的結合,吸取了各自的長處,既能為建筑平面布置提供較大的使用空間,又具有良好的抗側力性能。框剪結構中的剪力墻可以單獨設置,也可以利用電梯井、樓梯間、管道井等墻體。因此,這種結構已被廣泛地應用于各類房屋建筑。剪力墻結構的變形為彎曲型,上部層間相對變形大

  • 框架結構 外墻裂紋的原因

    建筑物為框架結構,外墻填充墻為混凝土空心磚(外墻內側未進行抹灰);施工時框架梁與填充墻結合處采用細石混凝土塞縫處理。(抹灰不同材料交界處采用鋼絲網,寬度200mm,外墻真石漆施工時外墻全部采用耐堿網格布)。 現在外墻體出現裂紋,導致外墻滲漏水,滲水多數出現在頂層,裂紋有橫向(框架梁與填充墻結合處),有豎向(框架柱與填充墻結合處),填充墻有斜向裂紋。 請各位分析一下裂紋出現的原因: 1、橫向裂紋是否為溫縮裂紋或塞砼未緊實(鑿開后有發現塞砼未緊實現象); 2、豎向裂紋是否為重力載

  • 關于框架結構不規整問題

    一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!

  • 關于框架結構--樓梯的計算

    審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);

  • 多層框架結構 需要控制周期比嗎?

    地下一層,地上4層框架, 平面為五角星,最后的周期比是0.96, 最大位移比1.25, 審圖的時候說特別不規則,重新設計,真的需要重新設計嗎?

  • 5層框架結構 學校實驗樓

    圖紙簡介: 5層框架結構 學校實驗樓 ,層高4.2,本圖為結構圖,圖紙內容非常的詳細完整,歡 投稿網友: kaoshibuguakeq 上傳時間: 2013-01-29

  • 三層框架結構 位移總算不過去

    哪位大俠幫忙指點一下,謝謝,模型見附件,08版的

  • 框架結構計算的配筋太大

    我是個新手,才做結構設計的,現在遇到了一個問題:我做的是一個三層的框架,基礎埋深很大,要2.5米,采用的獨立基礎,我想把基礎拉梁放在正負零的位置,這樣在PKPM中建模就要把基礎拉梁當作一層框架糧進行整體計算,樓板為0,定義彈性樓板,最后采用總剛的計算方法。但我計算出來的柱子的配筋太大,不知道怎么會事,是那個地方出現問題了?請前輩賜教!

  • 請教關于框架結構挑梁的問題

    我在做一個框架結構的畢業設計 ,遇到關于挑梁的問題,其帶有挑梁的結構計算還沒接觸過,現在不知道怎么下手去做,請大家、各位師傅們能給我提個意見,最好能提供例題讓我參考一下,先謝大家了。

  • 請問框架結構板配筋可以調幅嗎?

    請教大家:框架結構在用pkpm建模時,外墻處的板按簡支還是固支?pkpm計算板配筋時,算出板彎矩后可以調幅嗎?我們這里大家處理方法都不一樣,大家幫幫我。謝謝!

  • 框架結構位移比大于1/550怎么辦?

    多層框架結構廠房,形狀不規則。位移比大于1/550了怎么辦啊,怎么調整比較好,有什么好的方法阿! Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 7 1 1609 35.45 34.01 1.04 3600. 1609 2.47 2.36 1.04 1/1460. 77.2% 0.83 6 1 1378 33.06 31.72 1.04 3600. 1378 4.35 4.18 1.04 1/ 827. 42.0% 1.48 5 1 1153 28.79 27.61 1.04 3600. 1153 6.16 5.93 1.04 1/ 584. 22.0% 1.67 4 1 928 22.68 21.72 1.04 3600. 928 7.52 7.23 1.04 1/ 479. 6.8% 1.45 3 1 703 15.

  • 關于一般的框架結構梁上荷載取值

    請教各位前輩對于框架結構的梁上荷載的取值是如何考慮的,我的是這樣:一般是根據層高確定填充墻的高度,厚度是一定的,再就是對于墻體的重量的掌握了,對于現在用的比較多的加氣塊和空心磚我一般是在塊體容重基礎上考慮砌筑砂漿和上下端的斜頂磚,(因為這都對整個砌體的容重有較大的影響,)對與加氣塊和空心轉分別去10和11,當然對于墻體上的裝修荷載是要根據材料的不同進行考慮的。最后根據門窗洞口的大小考慮折減系數.我很想聽聽前輩們是怎么考慮的 ,謝謝!!!!

  • 關于框架結構的一點請教

    關于框架結構的一點請教

    原設計時三跨框架梁都與柱外齊,但施工時中間跨卻與柱內齊了,錨固長度能夠滿足要求。如圖:請問大哥大姐們這樣對結構影響大嗎??

  • 關于框架結構體系側移的疑問

    框架結構的側移有兩部分組成 1、在水平荷載作用下框架梁和柱的彎曲變形引起的,梁柱都出現反彎點 這部分變形在底層的層間變形較大,所以呈剪切型變形 2、在水平荷載作用下由框架柱的軸向變形引起,由于柱在水平荷載作用下產生軸向拉伸和壓縮,使柱產生側向變形,這部分變形在上層的層間變形較大,故呈彎曲型變形 但對于框架結構第一部分側移是主要的,所以框架結構主要呈剪切型變形 但隨著高度的增加第二部分側移也逐漸增大 我要問的是剪切型變形和彎曲型變形如何區分? 還有就是為什么由柱的軸向變形產生的層間變形在上層較大呢?

  • 框架結構的軸線怎么確定啊?

    我發現有的定位軸線是按柱子中心定的(主要是指邊柱),而有的圖的定位軸線則是按填充墻的中心來定的,到底咋辦啊,書上也沒講啊?

  • 框架結構樓板混凝土等級

    咨詢各位老師:在框架結構設計時,框架梁、板混凝土等級取為C40是否不合適呢???高規中有不宜大于C40一說,那對于多層建筑有什么規定嗎??如果設計為C40的哪些方面不好呢??另外,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,會對梁或墻有什么不利影響嗎??多謝各位幫忙指點!!!

  • 框架結構的基礎怎么來設計啊

    我現在要做一個6層的框架結構的,但是對基礎設計這一塊還是不很清楚,不知有沒有高手能否告知一二,基礎應該怎么來進行設計,有例子最好,在此小生謝謝了

  • 框架結構如何把扭轉周期調好

    框架結構如何把扭轉周期調好

    最近做了個項目,6度區,12層高,結構比較不規則,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能調到0.54左右,項目催得急,各位前輩能否給點建議給小弟呢?

  • 磚混結構和框架結構探討

    大家好,我是路橋專業的,幾天我想問問建筑設計的各位朋友,現在我們的房子一般是磚混結構還是框架結構。磚混結構和框架結構有什么區別和特點!謝謝大家,希望大家能留下自己的腳印在帖子里,我的求教貼中因您的回帖而精彩!