91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 12G101-4剪力墻邊緣構件

    不多說,要的下

  • 關于剪力墻邊緣構件的困惑

    如題:在框剪結構中,對于兩端有端柱的剪力墻,什么時候這個柱子需要挑出300,做成規范中GDZ(YDZ),得形式;什么時候又不用挑300,直接按框架柱做呢?初次作框剪比較弱,希望高手指點

  • 剪力墻邊緣構件配筋計算

    原來發表一個,有網友建議增加適應墻厚較大配置多層箍筋的情況,因此作了修改,也改正了原來的一些錯誤。請網友多提意見。

  • 請教關于剪力墻邊緣構件問題

    框剪結構,剪力墻抗震等級為三級,用SATWE計算后,畫墻圖,發現一,二層剪力墻邊緣構件,既有約束邊緣構件,又有構造邊緣構件,這對嗎?非常感謝

  • 剪力墻邊緣構件配筋問題

    剪力墻邊緣構件配筋問題

    某高層剪力墻邊緣構件計算結果如下圖所示:計算結果為21,此邊緣構件按照PKPM說明,應該按照柱配置,即每側縱筋面積為21平方厘米。但是PKPM的自己畫的施工圖如下所示:顯示左側是3根20的,面積才9.41啊。這是為什么呢? 有人能幫忙解釋下嗎?我用TSPT畫圖的鋼筋面積,左側也明顯小于21,這是為什么?

  • 剪力墻邊緣構件配箍率計算

    剪力墻邊緣構件配箍率計算

    本帖最后由 jiwanhai 于 2014-4-22 16:41 編輯 剪力墻邊緣構件配箍率計算,回復即可拿走!

  • 求助關于剪力墻邊緣構件的問題

    2010年真題下午38題,面積Ac=(600+300)X250=225000,答案中前面已經算出邊緣構件的長度為1200,為什么不用1200直接乘以250呢?或者是陰影部分的長度乘以250?為什么還要加上300呢?很多疑惑,望大家多多指點

  • 詩說剪力墻邊緣構件的類型

    本帖最后由 結設是藝術 于 2015-1-27 21:21 編輯 邊構暗翼端角柱, 獨有端柱形外露。

  • 關于剪力墻邊緣構件設置的探討

    我對于邊緣構件的設置方法如下,希望大家能把自己的通常做法說下,以便學習,哈哈,先拋磚引玉啦!1、對于底部加強部位,大于規范軸壓比限制的設置約束邊緣構件,小于限制的設置構造邊緣構件。2、對于多層地下室,底部加強部位以下的部位,設置構造邊緣構件,但是上部加強部位設置約束邊緣構件的,縱筋貫通下去。3、對于底部加強區以上多一層的部位設置構造邊緣構件,此時不考慮軸壓比的影響,依據見朱總的高規對7.2.14的講解。有什么不對的大家多提提意見啊。

  • 剪力墻邊緣構件設計要點

    剪力墻邊緣構件設計要點

    參照10版高規及混規,抗規及朱總的書,主要將剪力墻的邊緣構件的一些要點如墻厚,墻身配筋率,墻身的直徑及間距,何時何處設置邊緣構件及構造邊緣構件等整理并列出相應表格,從而加深對剪力墻邊緣構件的理解。

  • 關于剪力墻邊緣構件配筋的疑問

    想知道剪力墻邊緣構件配筋是如何取的,比如構造邊緣構件 是按《高規》表7.2.16的最小配筋率來確定還是 按照SATWE后處理中 梁彈性撓度、柱軸壓比、長細比、墻邊緣構件簡圖 中的 墻邊緣構件簡圖的結果來定呢,看了說明書但依然不太明白這個簡圖,求大俠指點

  • 剪力墻邊緣構件的配筋計算

    希望對大家有幫助。

  • 關于剪力墻邊緣構件配筋率問題?

    內容如題!!我想問的是<高規>上面明明寫的非常明確,可是為什么到了PKPM這兒都成了統一的配筋率,假如我是三級,在底部加強區和其他部位,縱向鋼筋的最小配筋率應該是不一樣的,可PKPM為什么顯示都是0.68%,雖然有放大安全的嫌疑,可明明是不是有點誤導的趨勢,不知道是我對這個知識點認識不足,還是別的緣故,請那位高手能指點一下??

  • 關于剪力墻構造邊緣構件,

    關于剪力墻構造邊緣構件,

    構造邊緣構件的箍筋能不能用墻水平鋼筋代替?不設置封閉箍筋,比如像下圖這樣子畫,還有有沒有規范要求啊?如果單獨設置構造邊緣構件箍筋,會有好多鋼筋重在一起,公司同事有的一直都是這樣子畫的

  • 剪力墻邊緣構件配箍率計算(新)

    按2010《抗震規范》修改,請網友指正。承蒙網友門指出了一些錯誤,現改正再發,請指正。[ 本帖最后由 yaokd 于 2011-4-28 06:53 編輯 ]

  • 剪力墻邊緣構件設計及配筋控制

    論文簡介:本文詳細的介紹剪力墻邊緣構件設計及配筋,對于剪力墻設計很有幫助。 投稿網友:heroboy536 上傳時間: 2013-08-26

  • 剪力墻邊緣構件pkpm配筋的問題

    剪力墻邊緣構件pkpm配筋的問題

    大家手配剪力墻鋼筋面積的時候有無發現這個問題satwe圖形文件輸出第二條混凝土構配件驗算簡圖配筋如下satwe圖形文件輸出第15條剪力墻組合配筋修改及演算和第17條邊緣構件修改一樣如下兩者邊緣構件角柱分別是第一個圖片顯示的0 按照約束邊緣構件配的話根據高規88頁配筋率一二級三級分別不小于1.2%, 1.0% ,1.0%,且分別不應少于8根16,6根16 6根14,配置2600即可滿

  • 剪力墻邊緣構件Lc計算問題

    剪力墻邊緣構件Lc計算問題

    求解答,這個lc是怎么計算出來的,求詳細計算過程

  • 這個剪力墻邊緣構件的鋼筋時怎么來的哦?

    這個剪力墻邊緣構件的鋼筋時怎么來的哦?

    pkpm計算出來的都是按構造配筋,但是圖中的計算配筋是怎么來的 哦?為什么有的比構造配筋大有的比構造配筋小呢?是不是因為短肢剪力墻的原因?在規范上又規定嗎?

點擊加載更多

剪力墻邊緣構件

剪力墻邊緣構件專題,為您提供剪力墻邊緣構件相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻邊緣構件 相關的專業交流討論,更多剪力墻邊緣構件相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

剪力墻鋼筋綁扎

剪力墻受力分析