91精品国产福利在线观看,av观看你懂的网站,久久夜色精品久久噜噜,成人国产亚洲精品一区二区,wwwav在线免费播放,国产18在线播放,光棍天堂电影在线观看,不卡视频在线观看

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于短肢剪力墻的配筋問題

    各位專家,我正在做一個帶轉換層(第5層上轉換)的高層,轉換層以上有26層的標準層,標準層中我布置了部分短肢剪力墻,標準層的這種結構體系當然仍屬于“一般剪力墻體系”,但肢剪力墻的配筋問題卻為難我了:1.我院有設計人員說,肢剪力墻的配筋在底部加強部位必須按1.2%,非加強部位按1.0%;2.另有人說,既然標準層定義為一般剪力墻體系,對于部分短肢墻的軸壓比、抗震等級等按一般剪力墻處理,短肢墻的配筋呢作適當加強就可以了,不必按1.2%、1.0%。 請教各位專家那種說法對????

  • 關于剪力墻配筋的一點疑問

    關于剪力墻配筋的一點疑問

    關于剪力墻,我有點疑問。如圖中,0就表示墻一端的暗柱實際配筋總面積,如計算不需要配筋時取0且不考慮構造配筋。這個是說明書里的解釋。我不明白,為什么不用按照構造進行配筋?在墻的邊緣構件里,所出的配筋面積跟SATWE里的這個結果,有什么關系嗎?還是矛盾的?。?/p>

  • 關于剪力墻配筋的幾個問題!

    關于剪力墻配筋的幾個問題!

    請問各位大俠幾個問題:表格中,縱向鋼筋最小量,給定的根數和截面,如:構造邊緣構件,2級,其他部位中,縱向鋼筋最小量為6跟12。這個地方貌似有2個解釋:1.要么是雙項控制的,控制鋼筋根數和直徑。即:根數至少要有6根鋼筋,直徑每根都要大于12mm。2.要么是單項控制的,即:構造邊緣構件陰影區內至少要有6根12的鋼筋因為,我想問的是 8根1

  • 剪力墻連梁的箍筋及配筋?

    如題,對于剪力墻結構,由于要多層連續開洞,形成連梁,對于高度比較低,寬度比較小的洞口,形成的連梁跨高比小于5,甚至有的連梁高度達到2~3米高,對于這樣的連梁,箍筋必須按照梁的箍筋配置必須做成2~3米高的封閉箍筋么?我就是無法想象這么大的箍筋在施工中怎么運輸和施工。還是實際施工中在洞口上下做較小箍筋截面比如500高,內配連梁縱筋,然后中間用剪力墻的水平和豎向筋。以前去工地現場沒有注意這么高的連梁是怎么施工的,因此有這個疑問,希望大家給解惑。先謝謝了

  • 新手,剪力墻配筋結果怎么看?

    新手,剪力墻配筋結果怎么看?

    請教一下:H=1.0上面的數字代表什么意思? 為什么有的是 0,有的不是,satwe說明上市這樣說明的,“墻柱一端的暗柱實際配筋總面積,如計算不需要配筋時取0且不考慮構造鋼筋”,本人對于這個解釋不太理解,望高手解釋一下還有為什么 H 后面沒有豎向分布筋的計算結果? (我只在地下室的墻體看到H后面有兩個數字,一個水平分布筋,一個豎向分布筋),那么非地下室墻體 豎向分布筋怎么配筋?

  • 關于剪力墻端柱配筋的問題

    關于剪力墻端柱配筋的問題

    pkpm計算的剪力墻端柱配筋這么大該如何處理?根本就無法配置鋼筋

  • 高層剪力墻配筋的一些疑問

    高層剪力墻配筋的一些疑問

    本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 編輯 1、當地下室頂板能作為上部結構的嵌固端時,嵌固端下一層不屬于底部加強區,那么嵌固端下一層可以設置約束邊緣構件嗎? 方法一:嵌固端下一層全部設置約束邊緣構件,且滿足抗規6.1.14.4條規定(最嚴格); 方法二:嵌固端下一層全部設置構造邊緣構件,配筋構造滿足“底部加強部位”的構造邊緣構件要求,同時箍筋不小于上一層(提高墻端部的抗壓潰能力),且滿足抗規

  • 這種剪力墻應當怎么配筋

    這種剪力墻應當怎么配筋

    請教各位老總一個問題,想這個地方暗柱的配筋,應該怎么配筋呢?這個6是指x方向的單邊鋼筋為600,兩邊就是1200,那這個x方向鋼筋,下面兩個圖哪個正確呢?

  • 剪力墻配筋結果怎么是這樣的?

    剪力墻配筋結果怎么是這樣的?

    上排都帶一條橫線,而且基本都是2-2或者0-0

  • 多層剪力墻的周期位移與配筋

    高規明確:計算高層的周期與位移比應為單向地震+偶然偏心,但多層,我們應該如何做呢,(是考慮雙向地震呢還是和高規一樣考慮單向地震+偶然偏心還是取不利值,相信如果取最不利是最保險,有哪位大哥能從抗震的角度幫小弟分析一下?

  • 如何做好短肢剪力墻的配筋。

    第一次做短肢剪力墻結構,感覺相當辣手,特別是短肢剪力墻的調整,現在要配筋了,希望大家給些經驗。1.2%的端部,和1.0%的中間部位。其他還有什么呀?

  • 請教ETABS中剪力墻的配筋

    請教ETABS中剪力墻的配筋

    我用etabs做了一個簡單的剪力墻結構,最后算出來的配箍率都是0.014,所有的墻都是這樣,配進也有點少吧,怎么回事啊,謝謝。

  • 請教:剪力墻配筋計算的疑問

    請教:剪力墻配筋計算的疑問

    如下圖,SATWE計算的顯示的邊緣約束構件配筋結果,請問如何根據這些數據配筋,謝謝!

  • 如何根據SATWE計算結果配筋(剪力墻)

    如何根據SATWE計算結果配筋(剪力墻)

    先聲明下小弟是新手,正在學做高層,現在遇到一個問題,如何根據SATWE計算結果來給剪力墻進行配筋?單位氣氛不好,小弟也看了下,SATWE的技術文件,但是還沒沒弄明白,希望各位大俠出手幫忙,盡量詳細點。假設此樓層是不是加強層,剪力墻厚度為200,問題如下:1.剪力墻下面的“H0.8”根據幫助文件那里說是指Swh范圍內水平分布筋面積,我想問問“Swh范圍內”是不是指SATWE參數設置里面的“墻水平分布筋間距”?同時這個面積是指兩側的吧? 假如是,那根據“H0.8”我配Φ10@200(面積為392,我在SATWE里面設置墻水平分布筋間距為200的),這樣對嗎? 兩側面積加起來低于0.8cm2呀?。?! 各位大俠你們覺得該怎么配!2.我找了半天都沒見到豎向分布鋼筋的計算結果面積,我想問是不是剪力墻上面顯示“0”表示暗柱按構造配筋,那么墻的豎向分布鋼筋面積就按照SATWE參數設置里面的“墻豎向分布筋配筋率0.3%進行計算”?計算過程是不是:1000X200X0.3%=600mm2,這樣那配 Φ12@180(面積為628)這樣對嗎? 或者我的想法是錯

  • 剪力墻的連梁的配筋問題研究

    對剪力墻的連梁配筋的討論,很實用的,希望大家在設計中總結

  • 山墻邊的剪力墻配筋超大怎么辦

    18層,剪力墻結構,倒“品”字形,中間都正常,就是四周的剪力墻,即最外圍的那一批墻配筋很大,6度區,四級按理說&8,&10,足夠它卻&18,各項指標都滿足,周期位移都可以

  • SOS!PKPM的剪力墻的配筋問題。

    高層剪力墻結構,SATWE給出的計算結果文件中查看混凝土構件配筋驗算簡圖及邊緣構件簡圖,看出剪力墻ASW=0,HASHW=1,按PKPM手冊應該理解為端柱不須配筋(按規范的構造要求設置構造邊緣構件即可),水平筋面積為在計算參數中輸入的間距下滿足配箍面積100即可。但是用JLQ這個菜單生成的墻配筋和邊緣構造配筋都大于這個計算結果。墻體配筋按構造僅須8@200即可,但是用JLQ菜單配筋則達到了10@150(均為一級鋼),但是計算結果中ASW=0.請問各位高手,剪力墻邊緣構件配筋及墻體本身配筋應該怎么做?是按計算結果自己配筋還是按JLQ菜單?。坎簧醺屑ぃ?/p>

  • 剪力墻結構邊緣構件配筋

    請教一下:短墻較多的剪力墻結構,1.邊緣構件的箍筋是怎么配的?2.剪力墻結構和短墻結構的邊緣構件配筋率是否都是1.2和1.0?謝謝了

  • pkpm201003012版本剪力墻配筋的問題

    pkpm201003012版本剪力墻配筋比以往版本高出很多,同一個模型0910版本計算的配筋要小很多,就那其中一個構造邊緣構件來說,20100312版本計算出來的配筋竟然大了1000多,請問有沒有人遇到過這種問題