在satwe計算中 出現了有墻肢穩定超限的信息 ** 穩定驗算超限 ( 1)q= 1195. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 888. N= -2150. N-WC= 71 (I= 1373 J= 1388) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.80* 5.20 aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30而經過手算 和 satwe中的剪力墻穩定驗算全部都是過的,分析后發現satwe計算中把墻分成好幾段計算,沒過的只是整片墻的一段,而我的墻是大T字形墻,為什么會不過? 還有 多層剪力墻是否要考慮墻肢穩定性?請各位高手解答,萬分感謝!
最近做一個純剪結構,但底層的兩個墻肢總是穩定性超限,墻厚加到400了還是不行!樓總層數25層,地下一層。地下4.5米,一層4.8米,二三層4.3米,四層開始2.9米住宅!超限在地下一層和一層。:(
L形墻肢有長短,互為翼緣無腹板。 長度系數見公式,零點二五莫再貶。 參見JGJ3-2010《高層建筑混
現《高規》附錄D墻體穩定驗算一節中只是提到剪力墻墻肢的穩定驗算的要求,但是并沒有提到開洞剪力墻墻肢的穩定驗算,比如我一片剪力墻通過開洞處理,形成由強連梁連接的兩個剪力墻墻肢,此時按附錄D驗算該片剪力墻的穩定是按一片剪力墻驗算還是按兩片墻肢分別進行驗算?個人認為如果用強連梁連接的兩個墻肢應為一片剪力墻,因為強連梁無論在面外和面內對墻肢都有比較大的約束,但是目前PKPM中的驗算是分別進行驗算的,不知我的理解是否正確,望指教,謝謝!
結構布置在門洞處易形成小墻垛(另一方向為一般剪力墻),同時有樓面梁支撐在該小墻垛上,請教各位在設計中考慮過此處的局壓穩定問題沒有?又如何計算?謝謝!
北京交大的這位同仁的問題是:看了我的《高層與大跨—相遇在穩定》之后,聯想到高規附錄D剪力墻穩定的計算公式(圖1,圖2),問其關聯性?這真是個好問題,做學問就是要養成舉一反三的好習慣。
工程為7層鋼框架+剪力墻標準層除頂層基本相同剪力墻混凝土等級C50外圍墻體400MM內墻300MM工程為改造工程,8度抗震等級二級墻體已建好1年,400MM墻體配筋為水平C18@150豎向C14@150位移比X向1/1200 Y向1/1800(沒看錯的確是Y向剛度比X向大)1懷疑剪力墻過剛導致地震力過大改成200mm厚,水平筋幾乎沒改變,位移比稍微加大2刪除一字型剪力墻,部分墻體刪除改連梁只有內部墻體可以起到效果外部長墻改變不大3墻體開洞越開越糟,水平鋼筋面積更大4調整系數,放大地震作用1.5倍結果更糟希望高手能告訴我這個紅色到底代表什么,為什么會這樣面對已經建好的墻體我能做些什么
抗震等級為一級或特一級框架-剪力墻結構或剪力墻結構中施工縫超限大家通常如何處理??
剪力墻連梁的剪壓比超限問題
穩定驗算超限要怎么辦啊,加大了混凝土強度,稍微好一點了
《高層建筑混凝土結構技術規程》附錄D中剪力墻墻肢穩定性驗算時,q為作用于墻頂組合的等效豎向均布荷載設計值,對于樓梯間外縱墻一字形剪力墻的情況,該剪力墻在進行穩定性驗算時,該墻高度應該取建筑物的總高度,但q應該怎么取? 該墻頂的荷載應該很小啊!穩定性沒問題?
最近一個含少量剪力墻的框架結構的剪力墻配筋一直調不過去,請高手幫分析下原因,8度0.2g,三類場地,帶少量剪力墻框架結構,局部6層,地下1層,建筑物總高(含屋頂間)23.5m.柱距:8000x9500.問題:1、剪力墻的剪壓比不滿足,建筑此處不能加厚剪力墻(250),有沒有其他辦法?2、框架梁(350x950)比剪力墻寬100.梁端應該搭到框架柱上呢?還是搭接在剪力墻上,搭在剪力墻上的話,墻體穩定和剪壓比都不滿足,需要設置端柱嗎? 附圖:1——梁端搭在框架柱上示意圖2——梁端搭在框架柱上計算結果3——梁端搭在剪力墻上示意圖4——梁端搭在剪力墻上計算結果
6層局部7層框架剪力墻結構,9度區,一層層高3.3,無樓板,經計算底層剪力墻端柱軸壓比和剪壓比都超限,剪力墻端柱超筋,這是什么原因,怎么調整?
剪力墻的穩定計算大多數情況下依據高規的附錄D即可,下面做一個匯總。 1、規范脈絡 D.0.1 針對的是剪力墻墻肢的穩定要求。
高層層高5.4M,筒體部分內部剪力墻原來是做250MM厚的,現在由于建筑需要(審圖結構)。需要做成200MM,這樣就需要進行墻體穩定計算。以前沒做過這個。聽院里的人說可以電算。是不是可以用PKPM計算,怎么計算,請高手幫忙。謝謝各位大蝦了
請問大家:有端柱的剪力墻穩定性驗算沒通過應該怎么處理?satwe的計算結果如下:** 穩定驗算( 1)q= 2092. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3139.N-WC= 5 (I= 160 J= 168) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0----------------------------------------------------------------------------** 穩定驗算( 1)q= 2084. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3126.N-WC= 8 (I= 159 J= 167) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0-----------------------------------------------------
剪力墻墻體穩定計算用Excel,可是花了20財富下來的哦。[ 本帖最后由 gongxibugu 于 2011-4-20 08:59 編輯 ]
工程為1托4底框-砌體結構。層高為倉庫3.9+上面住宅3.0側向剛度比為2.49和2.48剛好過規范。混凝土強度為C40。柱子截面為400X400,托梁寬300剪力墻厚度300計算軟件為PKPM V2.2
本帖最后由 haiya139 于 2013-4-11 12:21 編輯 今天在看以前的圖紙時發現有幾片剪力墻翼緣長度小于3倍墻厚(240墻,翼墻總長度只有540),后來按兩邊支承復核,剪力墻穩 定性不夠。出去的圖紙已經施工到3層, 請問能不能通過加固來使翼緣長度增加300,即滿足3倍墻厚,按三邊支承計算?6°區,抗震等級為4級。本人qq:32343963,大家可以加為好友方便聯系,謝謝大家。
已經把墻調到250厚,同方向也調了,用到了C50混凝土。