  • 關于剪力墻的側向剛度的問題

    各位大俠問一下,混凝土剪力墻計算側移剛度的時候連同兩端的柱子一塊計算剛度嗎?還是分開算啊?施老師的復習指導中817頁的算算剪力墻的側向剛度的時候一塊給算了呢!

  • 手算剪力墻剛度的一些問題.請指教

    手上的材料是只有電梯井部分布置剪力墻.現在在算的一片墻在1~12層都開了3個規則洞口.但是在第13層和14層.開的是大洞口.這樣算來.按照剪力墻的類別劃分計算,連梁不是規則到頂的.如何簡化計算?我現在想把1~12層算一次 13~14層算一次.然后按高度加權.

  • 剪力墻的布置和合理剛度的討論

    剪力墻抗側剛度和承載力較大,為充分利用剪力墻能力,減輕結構重量,增大剪力墻結構的可利用空間,墻不宜布置太密,使結構具有適宜的側向剛度。問題是什么剛度是適宜的?在承受水平力方面,《高規》第4.6.3條關于最大層間位移角;在承受豎向荷載方面,按建筑平面布置豎向承重構件剪力墻,《高規》7.2.14條只有抗震設計一、二級剪力墻底部加強部位的墻肢軸壓比,那么三、四級和非抗震的墻肢有沒有什么規定。這兩方面是我能想到的剛度最小值的規范依據。如果墻數量過多,會增加地震力,自重。但對于剛度最大值似乎沒有規范限制(歡迎否定指正)。只是有一些統計的經驗資料:剪力墻結構自振周期經驗公式:T1=0.05N(N為地面以上房屋總層數);剪力墻結構樓層單位面積重量標準值13~16KN/m2

  • 剪力墻結構剛度太大的問題?

    一個60米高的剪力墻結構,算出位移角為1/3045,剛度太大,該怎樣調呢?請各位高手指點指點?

  • 剪力墻結構 崁固端剛度比

    剪力墻結構 崁固端剛度比主樓首層與 單層車庫有1.65m的高差計算主樓崁固,剛度比計算 是否考慮單層車庫的剛度貢獻,范圍是多少?抗規上有個 錯層大于梁高 應作為開洞處理河南省計算崁固,剛度比可以按照1.5考慮嗎?

  • SATWE考慮剪力墻平面外剛度嗎?

    一直困擾我的一個問題,SATWE在計算塔樓抗側剛度時是否考慮了剪力墻平面外剛度?SATWE說明書說會考慮,但我經過建模型發現,Y向剛度并沒有考慮X向剪力墻的貢獻,但是當平面外有梁搭接時,梁端有彎矩,我理解是梁端和剪力墻按剛度分配彎矩,如果不考慮剪力墻平面外剛度,平面外梁端彎矩就是0,梁相當于簡支。很糾結,而SATWE又不提供計算過程,郁悶。后來請教一個總工,他說支所以梁端會有彎矩,是因為變形協調導致的,但是SATWE本身不會考慮剪力墻平面外剛度!所以我一開始覺得,SATWE這樣處理是偏保守。但是最近我突然發現,比如Y向兩端剪力墻是T字型的,這樣就相當于T型梁,或工字梁,比矩形梁剛度不是大很多嗎?所以這種情況在計算抗側剛度時,如不考慮剪力墻平面外剛度,計算出來的豈不是不正確?!因為丟了很多剛度,地震作用也丟了很多,安全嗎?請大家指教。

  • 說說剪力墻結構連梁剛度的折減

    本帖最后由 結設是藝術 于 2013-11-14 21:37 編輯 連梁剛度可折減,多至五成非點點。只對抗震起作用,風荷豎載皆不免。參見《建筑抗震設計規范》6.2.13.2《高層建筑混凝土結構技術規程》5.2.12013.11.12

  • 開洞對剪力墻剛度及側移的影響

    論文簡介:為了研究剪力墻開洞尺寸及洞口位置對剪力墻剛度及側向位移的影響,介紹了剪力墻等效側移剛度以及在水平荷載作用下墻頂位移的傳統計算方法;通過對不同開洞率及洞口位置的剪力墻進行計算比較,討論了開洞率和洞口位置對剪力墻剛度和側移的影響。得出結論:開洞率的增大使剪力墻的剛度明顯下降,墻頂側移明顯增大,且洞口寬度加大和高度加大時對剪力墻剛度下降和位移增長的趨勢也有一定的差異。

  • 剪力墻結構為何兩主軸側向剛度要接近???

    在《新高規》7.1.1規定說,兩主軸側向剛度,看條文說明也沒找到答案。 查資料,側向剛度接近,是不是為了使其自振周期接近啊,跟地震又有何關系?????

  • 關于框支剪力墻的一些問題

    1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!

  • 幫幫忙呀。雙肢剪力墻剛度我算的好大啊?

    幫幫忙呀。雙肢剪力墻剛度我算的好大啊?

    小弟的畢業設計:A、墻肢慣性矩I1和I2及組合截面慣性矩I1—5層: 6-11層: 加權平均: B、連梁折算慣性矩 ,連梁截面 所以 ,連梁折算慣性矩 層高加權平均 所以整體系數為: C、特征系數

  • 關于剪力墻的軸壓比問題

    本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:

  • 大家的剪力墻和連梁都怎么建模?

    我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!

  • 請教 EPDA 關于剪力墻剛度折減的問題

    最近在做一個200多米的框架-核心筒結構,需要進行彈塑性時程分析。用EPDA計算過程中,發現參數“剪力墻剛度折減系數”選1(不考慮折減)和0(由程序自動折減)差別很大。如不折減,則計算能通過,彈塑性層間位移角小于1/100,如由程序折減,則計算若干步后,某一樓層剪力墻開裂嚴重,彈塑性位移角達到停機條件,自動停機。而我核心筒外墻上的洞口均是按梁建的,只有內墻電梯門洞洞口按開洞建。按照EPDA使用手冊的說明,如剪力墻無開洞、層數較多且為多跨時,剛度不用折減;如開洞較大且不規則時需考慮折減。個人認為,因核心筒外墻墻厚、墻長及完整性均好于內墻,即使考慮剪力墻開洞后剛度折減,也只應該影響到剛度不大的內墻,而不應該對整體有如此大的影響。請教對EPDA使用熟悉的高手:1、EPDA剪力墻剛度折減系數如何取?取0時是不是只對開洞的剪力墻進行了剛度折減?2、我這種情況該折減還是不折減?

  • 變剛度框架!剪力墻結構的力法解及其簡化

    以剪力墻彎矩為未知數,以框架樓層的剪切剛度為參變數,建立了一組基本方程式。此方程組適用于樓層剛度變化不規則的框架!剪力墻結構分析。基于基本方程組的特性,還提出了分段計算的方法,以便很快求得任一區段內的樓層內力和相對位移。[關鍵詞] 力法解框架!剪力墻高層建筑

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!

  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.

  • 剪力墻布置 X向剛度不夠如何優化?

    剪力墻布置 X向剛度不夠如何優化?

    本帖最后由 skyxz_syt 于 2013-6-5 09:33 編輯 這是一棟住宅安置樓,尚處于方案設計階段。整棟33層,層高2.9m。剪力墻布置如圖,(用pkpm計算)X方向剪重比有9層(1-9層)小于規范要求0.8 (抗震等級為3級,設防烈度為6度) 懇請各位大大指教 該如何優化結構布置 萬分感謝 不盡言表!!!

  • 關于剪力墻與地梁的問題!

    關于剪力墻與地梁的問題!

    1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?

  • 大家一般怎么畫剪力墻暗柱的?

    做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?

點擊加載更多

剪力墻抗側剛度

剪力墻抗側剛度專題,為您提供剪力墻抗側剛度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻抗側剛度 相關的專業交流討論,更多剪力墻抗側剛度相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

聯肢剪力墻

剪力墻受力圖