在剪力墻結構的設計中,常常有的墻肢截面高度與厚度之比不大于8.然而,像這種結構在pkpm計算中定義結構類型時:是定義剪力墻還是短肢剪力墻結構有沒有一個明確的概念定義?<<高規>>第7.1.2條及其條文說明我看有點不明不白!!請教高手們支支招?明確一下概念?還有pkpm中短肢墻結構不知道其內核是如何是如何劃分的?
(一)剪力墻的概念和結構效能建筑物中的豎向承重構件主要由墻體承擔時,這種墻體既承擔水平構件傳來的豎向荷載,同時承擔風力或地震作用傳來的水平地震作用。剪力墻即由此而得名(抗震規范定名為抗震墻)。剪力墻是建筑物的分隔墻和圍護墻,因此墻體的布置必須同時滿足建筑平面布置和結構布置的要求。剪力墻結構體系,有很好的承載能力,而且有很好的整體性和空間作用,比框架結構有更好的抗側力能力,因此,可建造較高的建筑物。剪力墻結構的優點是側向剛度大,在水平荷載作用下側移小,其缺點是剪力墻的間距有一定限制,建筑平面布置不靈活,不適合要求大空間的公共建筑,另外結構自重也較大,靈活性就差。一般適用住宅、公寓和旅館。剪力墻結構的樓蓋結構一般采用平板,可以不設梁,所以空間利用比較好,可節約層高。 (二)普通剪力墻結構的結構布置1.平面布置。剪力墻結構中全部豎向荷載和水平力都由鋼筋混凝土墻承受,所以剪力墻應沿平
基本參數控制:《高層建筑砼結構技術規程》1.抗震設計時,筒體和一般剪力墻承受的第一振型底部地震傾覆力矩不宜小于總底部地震傾覆力矩50%。
剪力墻結構現在越來越普遍,對剪力墻結構設計中的一些問題歡迎大家各抒己見1。關于模型的建立:墻肢間的連梁何時按整片墻開洞處理,何種情況按單肢墻加普通梁輸入?2。關于短肢墻的判別與處理,剪力墻結構中的少量短肢剪力墻要不要按短肢剪力墻處理3。剪力墻結構中,需設置暗柱的部位,要不要按普通柱輸入柱子?
不錯,很好
1,除可落地的一般剪力墻和筒體外,可落地的短肢墻是否宜落地(既為部分框支)?還是全部短肢都做成框支?哪種抗震性能更合理?2,高規中規定:短肢剪力墻結構中,一般剪力墻和筒體占底部傾覆力矩宜大于50%。那么在框支-短肢剪力墻結構中,此條是否還要執行?如果不執行,那用什么來控制上部短肢墻結構的一般剪力墻數量?盼高手探討
目前《高層建筑混凝土結構技術規程》(JGJ3-2002)中的7.1.2條已對短肢剪力墻—筒體(或一般剪力墻)結構體系有了設計要求。 短肢剪力墻—筒體(或一般剪力墻)結構體系的特點:結合建筑平面、利用間隔墻位置來布置豎向構件,剪力墻的數量可多可少,剪力墻肢可長可短,主要視抗側力的需要而定,還可通過不同尺寸和布置以調整剛度和剛度中心的位置;由于減少了剪力墻數量,而代之以輕質填充墻,不僅房屋總重量可以減輕,同時也可適當降低結構剛度,使地震作用減小,這不僅對基礎設計有利,而且對結構抗震較為有利,同時也可降低工程造價,還可加快施工進度.這種結構體系通常視建筑平面及抗側力的需要,將中心豎向交通區處理成為筒體,以承受主要水平力。 對短肢剪力墻結構的設計計算,因其是剪力墻大開口而成,所以基本與普通剪力墻結構分析相同,可采用三維桿-系薄壁柱空間分析方法或空間桿-墻組元分析方法,我認為采用三維空間桿-墻組元分析方法計算模型更加符合實際情況,計算精度較高。本方案內力分析采用三維空間有限元分析軟件SATWE程序計算。 另外對有底部大空間要求的轉換層剪力墻結構,規范要求轉換層上.下
希望對大家有用。
剪力墻結構設計必備經驗
圖紙簡介: 甲級院全套剪力墻結構設計 適合剛進入設計院的新手 參考學習 投稿網友: mpt123456789 上傳時間: 2013-07-29 <
部分框支剪力墻結構設計
請問哪位高手有剪力墻結構設計的算例或者計算書嗎 謝謝我的郵箱 [email protected] 121915288不勝感謝涕零:hug:
:lol :lol :lol :lol :lol
關于剪力墻設計總結的比較好的一篇文獻!
分享下學習心得
本帖最后由 無間道 于 2014-1-26 08:11 編輯 短肢剪力墻可結合建筑平面,利用間隔墻位置來布置豎向構件.基本不與建筑使用功能發生矛盾;墻的數量可多可少,肢可長可短,主要視抗側力的需要而定,還可通過不同的尺寸和布置以調整剛度和剛度中心的位置;能靈活布置,可選擇的方案較多,較易處理樓蓋的支承;連結各墻的梁,亦隨墻肢位置而位于間隔墻豎平面內,屬于隱蔽型;視建筑平面及抗側力的需要,把中心豎向交通區處理成簡體或短肢剪力墻:短肢剪力墻的短墻肢雖然同異形柱框經結構體系的異形柱一樣截面抗扭不利,但由于其墻肢較長,受力接近剪力墻的墻肢,結構體系趨于合理。
淺析住宅樓工程短肢剪力墻的結構設計
本帖最后由 建筑結構協會 于 2014-6-18 16:48 編輯 (1)短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻; (2)高層建筑結構不應采用全部短肢剪力墻的剪力墻結構; (3)短肢剪力墻較多時,應布置筒體(或一般剪力墻),形成短肢剪力墻與筒體(或一般剪力墻)共同抵抗水平力的剪力墻結構。 短肢剪力墻的界定方法 規程相關規定:《高層建筑混凝土結構技術規程》第7.1.2條規定了高層建筑結構不應采用全部短肢剪力墻的剪力墻結構。短肢剪力墻較多時,應布置筒體(或一般剪力墻),形成短肢剪力墻與筒體(或一般剪力墻)共同抵抗水平力的剪力墻結構,并且應符合一系列規定。第7.1.3條規定了B級高度高層建筑和9度抗震設計的A級高度高層建筑,不應采用第7.1.2條規定的具有較多短肢剪力墻的剪力墻結構。
本帖最后由 建筑結構協會 于 2014-6-18 16:49 編輯 短肢剪力墻與異形柱結構受力分析與設計 異形柱隨著人們對住宅,特別是高層住宅平面與空間的要求越來越高,原來普通框架結構的露梁露柱、普通剪力墻結構對建筑空間的嚴格限定與分隔已不能滿足人們對住宅空間的要求。于是在原有剪力墻的基礎上,吸收了框架結構的優點,逐步發展形成了能適應人們新的住宅觀念的高層住宅結構型式,即“短肢剪力墻結構”和“異形柱框架結構”型式。 1 短肢剪力墻結構 短肢剪力墻結構是指墻肢的長度為厚度的5-8倍剪力墻結構,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折線型、“一”字型。 這種結構型式的特點是: ①結合建筑平面,利用間隔墻位置來布置豎向構件,基本上不與建筑