  • 噴水池電氣安全設計要點

    1設計要點1.1適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全。(2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,本要點均適用。(3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所。(4) 保障安全的保護措施應包括用于正常工作時的保護及用于故障情況下的保護。1.2噴水池區域劃分:(見圖1) 0區域-水池、水盆的內部。 1區域-距離0區外界或水池邊緣2m的垂直平面地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。 1區包括槽周圍1.5m的垂直平面和預計有人占用的最高表面2.5m的水平平面所限制的區域。 2區域-1區外界的垂直平面和距離該垂直平面1.5m的平行平面,地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。1.3室內噴水池與建筑總體形成總等電位聯結外還應進行輔助等電位聯結;室外噴水池在0,1,2區域范圍內均應進行等電位聯結

  • 噴水池電氣安全設計要點說明

    1、設計要點 1.1 適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全。 (2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,本要點均適用。 (3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所。

  • 噴水池等場所的安全措施

    應網友要求上傳,希望對大家有好處。北京市建筑設計院的好東西。

  • 噴水池電擊事故的防范-王厚余

    本帖最后由 北方郎 于 2014-4-22 12:30 編輯 夏天到,又到了電擊事故高發季節。應《電世界》雜志之約,王老依據最新IEC60364-7-702:2010,提 出了防電擊的措施:在噴水池旁樹立警示牌,告誡游人切勿進入噴水池內戲?;蛏嫠?;水下220V 電氣

  • 噴水池電擊防護案例解析

    噴水池中的電氣設備常用的有水下燈和潛水泵,這個案例就是這樣。如果人可以進入的噴水池,應按游泳池要求進行電擊防護設計和實施,即水池中的電氣設備額定電壓不超過AC12V或DC30V的安全特低電壓SELV。對于水下燈比較好滿足,但對潛水泵很難滿足,通常采用AC 220/380V電源供電,否則水花造型難以實現。這樣,一旦發生漏電,進入水池中的人員將會遭受電擊,并會引發二次事故——溺水。所以,每年都有噴水池因電擊而造成傷亡事故。因此,要解決好這個問題,一靠設計,二靠施工、安裝,三靠運維管理。尤其運維管理是短板,重視程度不夠!

  • 某小區景觀噴水池設計(含水法)及施工圖紙

    圖紙簡介: 某小區景觀噴水池(含水法)設計及施工圖紙,圖紙含平面圖、立面圖、剖面圖及詳細做法。 投稿網友: cpw1992 上傳時間: 2014-05-27

  • 水池的設計需要那些參數

    我請問一下,設計一個水池的基本參數是那些?。???我這個水池的進水是24小時不停的,出水也是24小時不停。這個需要那些參數?。?/p>

  • 關于水池設計的一些疑問?

    1,對于一些敞口水池,當L/H>3時,按豎向單向計算,豎向彎矩基本按池深的平方增加,豎向配筋是否也應相應減少呢?比如池壁下部為D14@90,上部為D14@180,為什么在實際中沒有見過??2,對于一些教大的清水池,池內設柱對底板的影響如何評價,一方面它傳遞了較大的池頂荷載到底板,對底板抗沖切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成為一個倒無梁樓蓋,增加整體性,減少底板計算跨度(減少底板厚度),有點矛盾,希望大家幫忙解答.

  • 請教怎么打造園林景觀噴水池

    在現代園林景觀中,噴水池的塑造是提升園林景觀亮點的重要內容,園林景觀噴水池的設計在滿足水池的功能的同時應充分研究環境,因地制宜創特色。在這里我想請教大家怎么打造園林景觀噴水池 ,才能將其功能性、景觀性、生態性、文化性融為一體,使得景觀噴水池建造突顯景觀特色?

  • 園林造景中的《 噴水池》

    從工程造價,水體的過濾、更換,設備的維修和安全角度看,噴水池不須求深。淺池的缺點是要注意管線設備的隱蔽,同時也要注意水淺時,吸熱大,易生藻類。 一般的噴頭安裝、水下照明布置,水深50~60厘米已足夠。如果采用進口設備,還可淺些。小于40厘米,水下燈就不易安裝。淺水盆或池,最淺要≥10厘米水深。 當采用立式潛水泵作動力時,可于局部加深,形成泵坑。這

  • 某帶漏窗景墻噴水池全套施工圖圖紙

    圖紙簡介: 某帶漏窗景墻的噴水池全套施工圖圖紙,圖紙含立面圖以及三個景墻水池剖面圖。 投稿網友: wenling3670299 上傳時間: 2014-09-16

  • 噴水池的電氣安全要求---王厚余先生的論文

    噴水池的電氣安全要求---王厚余先生的論文

  • 庭院水景設計----水池與噴泉

    非規則式水池 非規則式的水池的外形可以是多種多樣的。如果希望在周圍環境栽種許多不加修飾、自然天成的具休閑風格的植物,則適宜建造非規則式水池。 1.用軟管或者細繩標出水池的輪廓,從幾個不同的角度觀察一下,然后再用沙標出輪廓。從距離較遠的位置觀看時,水池的外形會很不一樣,因此,用軟管和細繩可以更加容易地進行調整。 2.水池的外形確定以后,在輪廓線的外側每隔1米釘上木樁,這是為了找出水池周圍地面有沒有高度差異,如果有的話,要在開挖水池以前進行調整。 3.首先確定一根基準木樁,以它作為最終的水位線,用手槌把這根木樁釘入地面,木樁的頂端作為水位基準點。 4.釘入其他的木樁,頂端都與基準木樁的頂端平齊,用水平尺和直尺檢查是否水平。所有的木樁釘好以后,就可以看出來水池周圍地面是要墊高還是要削平。 5.開始挖掘水池的坑。挖掘時,鐵鍬的角度稍微傾斜,挖23厘米深。如果水池的部分邊沿打算建造一個淺灘,可以先不挖這部分,隨后再進行處理。 6.用耙子平整剛挖好的池底,用沙

  • 關于大賣場的自動噴水設計

    目前很多地方都在建大賣場,大賣場的自動噴水設計是否有明確標準是倉庫危險I級,還是倉庫危險II級?大賣場一般都有倉庫,是否按照丙類倉庫設計?希望大家交流一下各地的規定和各自的經驗

  • 新手請教獨立水池的設計

    本人剛做設計,師傅分配設計水池工作,有如下問題請各位前輩解答:1、如果電算,可用什么程序計算?2、電算如何建立模型?(水池長32,寬12米,持力層大概在-6米,無地下水)3、基礎是否采用筏板基礎?另外我個人覺得在地基承載力驗算中,由于該水池長度叫長,在兩邊的應力應該比中間的大,既基底應力應該不是均勻分布,但在基礎設計規范中卻沒考慮這個問題,怎么辦?望解答,謝謝

  • 求助關于地上圓形水池的設計

    求助關于地上圓形水池的設計

    一地上圓形水池,直徑8.000m,側壁高6.500m,水深6.05m,求各位指點一下如何定板厚 配筋,謝謝你們??!水池側面比較特殊,傳個圖上去!水池底板懸空,是不是該設短柱頂起來啊?

  • 水池結構底板設計的困惑

    在試用世紀旗云軟件的時候,發現有底板約束的選擇方式分四邊鉸接和四邊固定,分別選二種方式計算時底板鋼筋差很多?這兩種計算模型情況如何確定?查看了下給排水結構設計手冊都是以四邊鉸接的情況計算,什么時候考慮四邊固定?大家在不用軟件的時候是如何計算的?就是按倒板?最新的混凝土水池設計規程也沒有說明,困惑中

  • 關于消防水池設計的討論

    在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相