在冠梁施工時,對圍護樁破樁后,需將圍護樁鋼筋調直,用鋼絲刷清除干凈彎成喇叭口狀,然后再綁扎冠梁鋼筋。為什么要彎成喇叭口?
摘 要:本文介紹施工場地狹窄,附近舊建筑物地基軟弱的情況下,深基坑采用鉆孔樁內支撐與擺噴聯合支護的施工方法。 關鍵詞:內支撐,鉆孔樁,擺噴,深基坑,檢測。 一.前言 佛山市第二人民醫院興建的綜合樓工程二層地下室,開挖深度達到9.70m,東、北側為 舊建筑物,臨邊離基坑僅有3~5米,南側管線繁多,地質以砂層為主,水量豐富,為確保醫 院儀器設備不受影響,附近舊建筑物(其中一幢為天然基礎)的使用安全,通過整體考慮設 計四周采用鉆孔灌注樁,混凝土內支撐,三重管法擺噴止水帷幕的聯合支護方法,由于設計 方案選擇正確,精心施工,基坑開挖后達到使用要求。 二.工程地質情況 根據鉆探揭露現場地其由人工填土每四紀沖積封、殘積土及第三紀風化基巖組成,風化 基巖組成,風化基巖上覆松散土層厚度18.30~21.40m。具體分層如下: 1.雜填土:分布全場地。層厚1.50~4.50m,平均3.28m。主要由紅磚塊、瓦礫、建筑 余泥、砂土等組成。很濕~飽和,輕度壓實~壓實。 2.粉土:第四紀沖積土,層厚2.30m,土層呈褐黃色
剛遇到的問題基坑工具式支撐工藝順序護坡樁-構柱—梁—挖土-底板施工-地下結構施工-拆除支撐-地上施工請問:以上順序對不對還有就是,支撐一般在正負零下面一點,那我施工該部位結構的時候是先拆除支撐還是先施工結構?謝謝各位大哥大姐。。。。。。。。。。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-13 11:35 編輯 ]
支撐體系的基坑支護,在做平面桁架整體穩定性以及節點位移計算時,支撐圍檁約束的選取對計算結果的影響是明顯的.根據現行的通用辦法,假定基坑某側邊中點在沿該邊方向上是靜止的,選取三個約束后進行計算。為什么要這么選取,能不能有別的方法?請大家發表各自的高見。
兩層人防地下室,基坑支護體系
我是畢業班的學生,在用理正6.0算內支撐時,發現個別排樁的位移很大,而不是一片,這是什么原因。還有就是只有排樁的配筋,沒有冠梁、支撐梁和立柱的配筋,怎么能解決
圖片是設計圖紙上的軸力數據,請教各位施加軸力到哪個數值可以結束施加軸力,是預加軸力值還是軸力設計值,還是說預加軸力值是第一次施加的壓力值,然后分級施加到軸力設計值?一般情況下分幾級施加?
請有地下室基坑圍護支撐方案的朋友發一個給我,需要的是:挖土深度5.8米,基坑長度67米,寬度46米。先在這里謝謝大家了!!
深基坑開挖與支撐安全專項技術方案
基坑論文續
近來遇到基坑內鋼支撐,設計圖紙上沒有寫明用何種鋼管做。參考地鐵基坑支撐,看不出有螺旋焊接的痕跡,因此猜測使用直縫焊管或無縫管制成。本工程鋼管壁厚為20mm,這種管如果是卷管是否要電伴熱卷呢?以前看過一個說法,大于16mm的卷管是要加熱卷制,請教各位是不是這樣的,這種要求在那本規范或規程中說明了? :lol
這是做地下圍護結構時鋼支撐和圍護結構的連接照片·怎么只能一張張傳啊?
基坑支護網格內支撐的計算長度,廣東省基坑支護規程里是取相鄰支點間的距離.請問怎樣的連接能滿足支點的要求,平面外和平面內的計算長度是否都是按這一要求去取?縱向的支撐對橫向的支撐平面外起到約束作用,在滿足支點要求的前提下作為橫向支撐的約束這個容易理解.但在平面內,縱向支撐還能做為橫向支撐的約束嗎?如下圖所示,請教各位大蝦橫向支撐的平面內平面外的計算長度分別取多少呢?
基坑內支撐結構中鋼立柱由4個等邊角鋼(一般為∠100*100*10)組成格構式,請問哪位有格構式鋼立柱的計算書呀?計算內容:強度、穩定性、剛度。請搞過內支撐結構設計的同仁發個計算書例子,以學習,謝謝!我的QQ459152858
本帖最后由 勞武 于 2015-4-28 22:05 編輯 李松 孟鐵兵 趙淑容[摘要] 西部國際金融中心基坑跨度大,處于市區,緊鄰地鐵,采用中609,中630鋼管支撐,針對格構柱施工、鋼管支撐加工制作,圍擦、料撐安裝、預應力施加、支撐保護等制定了切實可行的措施,保證了支撐安裝和拆除安全。[關鍵詞]大跨度基坑;基坑
基坑支護部分,樁是三軸攪拌樁+700*300*18H型鋼,支撐為混凝土內支撐.基坑深度大概在5米左右?,F在進行到支撐梁施工部分,我們想提早基坑開挖時間(春節后我們這邊是雨季,坑內施工很坑爹)計劃支撐梁混凝土加早強劑,早強劑一般幾天能達到設計強度(C30)?我們這里溫度大概在10°C左右。