知識點:夜間施工增加費
問題補充:在新建單位工程的時候會選擇冬雨季施工增加費,里面有不在冬雨季施工、部分工程在冬雨季施工的項目和全部工程在冬雨季施工的項目,這些選擇有什么區別?
一、原公式為:夜間施工增加費=(1—合同工期/定額工期)*(直接工程費中的人工費合計/平均日工資單價)*每工日夜間施工費開支 二、分步分析:把上面公式分為3個部分進行分析、理解 (1—合同工期/定額工期)*(直接工程費中的人工費合計/平均日工資單價)*每工日夜間施工費開支=“節約工期比率”*“工程綜合工日”*“夜間施工費單價” 1、(1—合同工期/定額工期)=(定額工期—合同工期)/定額工期,也就是說節約工期的比率。如計劃工期10天,實際工期7天,則節約工期的比率為30%;或者說需多付節約工期30%的施工費。 2、(直接工程費中的人工費合計/平均日工資單價),“人工費”除以“工日單價”其實就等于“綜合工日”。相當于工程實際發生的綜合工日,因夜間施工費測算是按單位某一會計周期或定額測算周期進行計算的,所以標識為“相當于”,應該有助于理解。 例如某個工程綜合工日為100工日。 3、每工日夜間施工費開支=夜班費單價,也就是說
時下已入寒冬時節,如果近期仍有施工的項目,一般是要考慮冬季施工費的,如果不是在合同及清單內已明確包含了,那么此部分費用大概率是需要獨立計取的。 那么冬季施工費都包括哪些內容呢?“冬期施工”和“冬季施工”,哪個叫法是正確的?按照定額費率計取后,混凝土外加劑的費用是否還能計算?現場搭設的生產混凝土的暖棚能索要費用嗎?冬期施工都需要哪些手續? 這一系列的問題一定會縈繞在新經歷冬期施工
向各位同行請教一個問題:施工預算中一般措施費中的“冬季施工費”按照《建筑安裝工程費用項目組成及計算規則》解釋:冬季施工期限為 每年的11月5日-第二年的3月31日。我做的預算施工期為7月-10月份,我認為不應計取,是否對?若常年計取是何種情況可以?謝謝!!
誰來給我指點一下預算?腳手架搭拆費、地下室施工增加費、高層建筑增加費、管道支吊架制作安裝等一些要如何計算呀?我的QQ:314289634
國內外對混凝土冬季施工理論和方法的探索研究認為,混凝土受凍害損傷可以分為兩種情況:1)剝落脫皮是由于凍融引起的混凝土表面材料的損傷;2)內部損傷是表面沒有可見效應而在混凝土內部產生的損害,它導致混凝土性質改變(如動彈性模量降低)。至于新拌混凝土受凍害損傷后則會導致混凝土凍脹破壞。對于常年負溫期為130d左右的地區,防治混凝土受凍害損傷在冬季施工中具有重大意義。當混凝土工程進入冬季施工時,只要采用適當的施工方法＼免新澆朱牧早期仅９外露混牧與冬季氣溫保持較小溫差,也會取得象在天暖施工時的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 編輯 ]
超高施工增加費、施工技術措施費清單計價實例
冬天就要來了,外墻真石漆施工冬季應該注意什么 冬天做外墻真石漆主要考慮的就
論綠化冬季施工
各位大俠,我們現在做一個宿舍樓,他哪樓里面還住人,在我們施工時沒有搬出來,給我們施工帶來很多不便,這樣的情況算不算施工與生產同時進行增加費呢?
我對公路定額不熟悉想請教個關于"行車干擾工程施工增加費"的問題"行車干擾工程施工增加費費率表"中費率的劃分是以"施工期間平均每周夜雙向行車次數"來區分的那是不是白天有行車而夜間沒有行車就不計取了呢但是我白天的施工受到了干擾呀該怎么正確理解呢請熟悉的朋友能給我詳細的講解謝謝
1、高層超高增加費組成分人工費、機械費超高增加?2、施工方如何確定測算該部分的費用?3、超高增加費與垂直運輸費如何界定?
1、夜間施工增加費: 是指因夜間施工所發生的夜班補助費、夜間施工降效、夜間施工照明設備攤銷及照明用電等費用。但不包括洞內施工的工程(包括采用暗挖法施工的車站、區間、出入口、風道與聯絡通道,盾構法施工的區間隧道及蓋挖法施工的車站頂板以下部位的工程)。
請教各位關于超高增加費的計算:在電氣設備安裝工程預算定額中,定額高度為5米,若某建筑實際層高為5.5米,要安裝頂棚上的吸頂燈,安裝高度超過定額高度要計取超高增加費,那么計取到底是以哪部分的人工費為基數?是5.5米,還是5.5-5=0.5米的這部分??一直很迷惑,請大家指教!
增加電氣施工板塊的理由:1.壇內施工人員眾多,高手也不少(比如說區管級別的人物),但討論過于分散;2.國內關于施工方面的資料相對于設計方面的資料要少的多,而且多不權威,東抄西抄,很多錯誤重復出現,只有多討論,多思考才能形成共識;3.目前,施工人員的素質越來越高,不是師傅帶徒弟就能滿足要求的,大家共同努力把我們國家的電氣施工工藝體系建立起來,何嘗不是一件好事。4.本人所接觸過的驗收規范感覺有相當多的地方還是需要討論的。5.現在的很多設計人員從沒有在工地干過,都是坐在電腦前紙上談兵,圖紙質量難以保證,說讓他們搞上幾年施工再去畫圖也不現實。有一個專門的版塊至少施工和設計大家有個可以互相理解、體量,共同提高。聲明:本人是做設計的,從未在工地干過(計劃今年后半年到工地待半年),感覺很多時候畫圖確實迷茫,不能體會施工人員的感受懇請版主慎重考慮。
冬季施工混凝土沒有進行覆蓋,導致樓層表面5mm至1cm厚度混凝土有凍傷現象,已經做過回彈法檢測,結果顯示強度很低,請問各路神仙大俠如何處理,小弟竭誠跪求!
現在進入冬季了,但是我們公司還有工程下來.有2.8*1.8的暗渠和Φ800~~~Φ1500的管線.請問前輩指教..例如 挖方 ... 砼澆筑 等等...我們單位現在在室外打暗渠的蓋板 我們這里的氣溫現在是零下9度左右 請教高手 打蓋板的時候怎么才能讓混凝土強度上來?
問題補充:本工程措施費按建筑面積包干,為了想結算時另外單獨記取早強防凍劑費用,冬季施工時間節點內已辦理具體施工部位的確認單,商品砼單價執行信息價,信息價上有早強劑相關單價,請問結算審計時這部分費用審計單位會以措施費面積包干而扯皮嗎?個人認為:外加劑已構成工程實體不屬于措施費范疇,理應單獨記取。