本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-3 22:01 編輯 一個工程的開始到結束都有時間的限制,所以施工周期的長短對一建筑項目效益的影響是非常重要的,在工程建設施工過程中,根據工程建設的進度需求,有時不可避免的要冬季施工。那么按照《建筑工程冬期施工規程》IGj104-97規范規定,當室外日平均氣溫連續5天穩定低于5℃即進入冬期施工,若采取的措施不當,極易給工程質量造成隱患或出現質量事故,所以房屋建筑工程應盡可能在高于5℃的氣溫條件下施工。因為其承重墻體強度增長主要靠水化作用,水結冰時,水化作用停止,而且水結冰時,體積會膨脹,促使混凝士結構松散破壞,因此,當晝夜平均氣溫低于-5℃時,應停止施工。當晝夜平均氣溫在5℃至-5℃之間,則應采取措施加以保護方能施工。 一、冬期施工前一定要做好施工前的準備工作 要提前收集施工地冬期氣溫變化的資料。準備好施工的技術方案及施工的材料。根據《建筑工程冬期施工規程》JGJ104-97)規范規定,當室外日平均氣溫連續5
冬天就要來了,外墻真石漆施工冬季應該注意什么 冬天做外墻真石漆主要考慮的就
【摘要】:由于我國氣候條件的差異,尤其在北方冬季長達數個月的寒冷氣候,給施工帶來了很多困難,所以,在這種環境的下施工,我們一定要采取一些特殊的施工防護措施,以保證工程的正常的施工。為此本文針對冬季施工的一些措施進行了簡要的分析和探討。【關鍵詞】:房屋建筑;冬季;施工;措施;施工周期的長短對一建筑項目效益的影響是非常重要的,在工程建設施工過程中,受自然氣候的影響,加之工程建設的進度需要,有時不可避免88娛樂城 88ylc1669.com的要進行冬期施工,按《建筑工程冬期施工規程》(JGJ104—97)規范規定,當室外日平
本帖最后由 專注土木的先森 于 2013-11-30 13:06 編輯 1、調整配合比。若氣溫在0℃左右的時候施工,一般應該選用普通硅酸鹽水泥,其硅酸三鈣含量不低于50%,細度達到4900/cm2細目篩余量<15%的水泥。這種水泥水化熱反應的比較早,使早期強度提升較快,三天的強度一般大約等于普通硅酸鹽水泥7天的強度,效果較明顯;盡量降低水灰比,實際上是減少游離水,增加水泥用量,增加幅度在50kg/m3左右較合適,從而增加水化熱量,減短齡期使強度增長快;摻人早強劑和減水劑,提高早期強度,但摻量必須經過試驗確定,計量以水泥重為依據,一般不超過水泥用量的5%,少摻既無效果又浪費,多摻量反而會降低
論綠化冬季施工
國內外對混凝土冬季施工理論和方法的探索研究認為,混凝土受凍害損傷可以分為兩種情況:1)剝落脫皮是由于凍融引起的混凝土表面材料的損傷;2)內部損傷是表面沒有可見效應而在混凝土內部產生的損害,它導致混凝土性質改變(如動彈性模量降低)。至于新拌混凝土受凍害損傷后則會導致混凝土凍脹破壞。對于常年負溫期為130d左右的地區,防治混凝土受凍害損傷在冬季施工中具有重大意義。當混凝土工程進入冬季施工時,只要采用適當的施工方法,避免新澆筑混凝土早期浸凍,使外露混凝土與冬季氣溫保持較小溫差,也會取得象在天暖施工時的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 編輯 ]
房屋施工混凝土裂縫探析 論文欄目:混凝土論文 1混凝土裂縫的主要成因1.1塑性收縮如果混凝土固結前,其強度沒有達到一定的標準,在受到干熱以及大風氣候的影響后,將會加快混凝土表面水分的蒸發,造成一定的負壓作用,從而形成塑性收縮,致使混凝土發生裂縫,混凝土裂縫的表現形式通常為中寬邊細,而且長短不齊,混凝土裂縫長度通長在20-30cm范圍內,較長的也可能達到3m左右。1.2干縮作用混凝土在水分蒸發完畢后,會產生不同程度的干縮作用,從而致使裂縫發生,該問題通長在混凝土澆筑七個小時后存在,或者在混凝土養護工作結束后,導致裂縫發生的主要因素在于混凝土內外的水分蒸發存在差異,在外部作用下,混凝土水分蒸發較快,但是在內部水分蒸發相對較慢,從而造成混凝土發生變形,內外存在拉應力,進而發生裂縫,此裂縫均會對房屋的抗滲性造成影響,而且還會銹蝕鋼筋,使房屋的整體承載能力大幅下降。
收錄于話題
北方廣大地區有較長的寒冷季節,這些地區混凝土的冬季施工是必不可少的。從多年的施工實踐及研究的結果認識到,當環境溫度降至 5℃再不回升連續 5天以上時,只要采取適當的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受凍。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就會使工程有其它季節一樣好的效果。 1 冬季混凝土施工受凍問題分析 1.1 溫度與砼強度的關系 混凝土搗拌澆灌后之所以能逐漸凝結和有高的溫度,是由本身水化作用的結果。而水泥水化作用的速度除與混凝土組合材料和配合比有關外,主要是隨著溫度的高低而變化。當溫度升高時,水化作用加快,強度增長也快;而當溫度降至 0℃時,存在于混凝土中的游離水有一部分開始結冰,逐漸由液相變為固相,這時水泥水化作用基本停止,強度也不再上升。溫度繼續下降,當混凝土中的水全部結成冰,由液相變為固相時,體積膨脹約9%,同時產生大約 20kN/m 的側壓力。這個應力值一般大于混凝土澆筑后內部形成的初期強度值,致使混凝土受到程度不同的早期破壞而降低強度。此外當水結成冰后會在骨料和鋼筋表面產生顆粒較大的冰凌,這種冰凌會減弱水泥
冬 季 施 工 安 全 措 施一、編寫目的:即將進入冬季,天氣漸冷,且雨雪天氣將對我處在建項目的施工造成較大困難。為了貫徹執行“安全第一、預防為主、綜合治理”的思想,保障施工人員的安全健康和施工安全,保證我處后續施工項目的安全順利進行,確保工程處安全、質量目標的實現。特編寫本措施以指導施工和規范施工行為,保證施工安全。二、適用范圍:******及所屬施工項目部、材料站、小車班、施工隊、勞務隊。三、適用期限:本措施自實施之日至2009年3月底止,工程處及項目部所屬各部門在施工行為中均須嚴格按本措施執行。四、編寫依據:1、《電力建設安全健康與環境管理工作規定》國家電力公司2003-05實施2、《電力建設安全工作規程》(第2部分:架空電力線路)(DL 5009?2-2004)3、《建筑工程冬期施工規程》JCJ104-974、《110~500kV架空送電線路施工及驗收規范》GB50233-20055、 寧冬送變電工程公司下發有關文件。五、冬季安全施工緊急預
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 編輯 1 對于大面積的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在擬施工的部位應將表層土翻松耙平,其厚度宜為20mm~30cm,其寬度宜為開挖時凍結深度的兩倍加基槽(坑)底寬之和。翻松耙平后的凍結深度宜按本規程附錄A估算。2 在初冬降雪量較大的土方工程施工地區,宜采用雪覆蓋法。開挖前,在即將開挖的場地宜設置籬笆或用其他材料堆積成墻,高度宜為50cm~100cm,間距宜為10m~15m,并應與主導風向垂直。面積較小的基槽(坑)可在預定的位置上挖積雪溝(坑),深度宜為30cm~50cm,寬度為預計深度的兩倍加基槽(坑)底寬之和。3 對于開挖面積較小的槽(坑),宜采用保溫材料覆蓋法。保溫材料可用爐渣、鋸末、刨花、稻草、草簾、膨脹珍珠巖等,再加蓋一層塑料布。保溫材料的鋪設寬度為待挖基槽(坑)寬度的兩倍加基槽(坑)底寬之和。其厚度按本規程附錄A計算確定。4 挖好較小的基槽(坑)的保溫與防凍可采用暖
我們這有一個水庫,為了趕工期進行了冬季施工,施工單位提出冬季施工費用的問題,主要包括:保溫措施費用、防凍劑費用和給水加熱等費用。請求各位指點那些費用需要給,那些費用不能給,有什么標準沒有。謝謝了!
現在進入冬季了,但是我們公司還有工程下來.有2.8*1.8的暗渠和Φ800~~~Φ1500的管線.請問前輩指教..例如 挖方 ... 砼澆筑 等等...我們單位現在在室外打暗渠的蓋板 我們這里的氣溫現在是零下9度左右 請教高手 打蓋板的時候怎么才能讓混凝土強度上來?
冬季施工混凝土沒有進行覆蓋,導致樓層表面5mm至1cm厚度混凝土有凍傷現象,已經做過回彈法檢測,結果顯示強度很低,請問各路神仙大俠如何處理,小弟竭誠跪求!
目前給排水、消防、空調水管道施工已經基本完成,消防管道已經試壓,空調風管道、風閥等已經完成,管道保溫正在施工,項目使用直燃機已經就位,正在安裝管道,現在面臨冬季有可能無法供暖,在這個階段應該注意哪些方面的問題》?
1、要求砌塊應干凈,無冰霜附著;砂中不得含有冰塊或凍結團塊。遇水浸泡后受凍的砌塊不能使用。 2、施工的砌筑砂漿必須保持正溫,砂漿與石材表面的溫度差不宜超過20℃。砂漿應隨拌隨用,攪拌時間應比常溫時增加0.5~1倍,砌石砂漿的稠度要求在40~60mm之間比常溫施工時適當增加,砂漿的溫度不應低于5℃。 3、如施工前后氣溫突然降低到0℃以下時,正在施工的砌體工程應采取措施,拌和砂漿的用水進行加熱,水溫不得超過80℃,使砂漿溫度不低于20℃。拌制砂漿的速度與砌筑進度密切配合,隨拌隨用。砌完部分用草袋覆蓋沒,氣溫低于5℃,不能灑水養護。 4、為加速砂漿硬化,縮短保溫時間,可在水泥砂漿中摻加氯化鈉等早強劑,其摻量通過試驗確定,一般是水泥用量的1~2%。氣溫低于5℃時,不能灑水養護。
又快到冬天了,每年這個時候,也就是比較麻煩的時候,粘鋼膠冬季施工會受到外界環境的影響和帶來一些困難,我們需要注意冬季施工的哪些方面? 首先,在冬季施工中,要記住粘鋼膠固化劑應放入熱水中浸泡一段時間,這樣使用時間效果會非常好。 第二點,在使用未使用的膠水時,可以將袋子密封起來,放在陰涼的背上,下次繼續使用。 第三,在桿被種植之前,應將桿旋轉到孔中。如果沒有膠水流出,就必須去掉棒材并重新注入膠水。在凝固前不能拔出棒材。 第四、施工人員在施工時要佩戴手套、口罩、護目鏡、頭盔等防護用品。 第五,冬季施工時間可以選擇在上午10點到下午3點施工前對比良好,此時的溫度對比較溫暖。 (原文鏈接地址:http://ww
【學員問題】鋼結構工程冬季施工措施? 【解答】1.鋼結構制作和安裝冬季施工嚴格依據有關鋼結構冬季施工規定執行。 2.鋼構件正溫制作負溫安裝時,應根據環境溫度的差異考慮構件收縮量,并在施工中采取調整偏差的技術措施。 3.參加負溫鋼結構施工的電焊工應經過負溫度焊
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工階段需進行剪力墻和樓板混凝土的澆筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工藝進行澆筑。(2)剪力墻、板的表面系數為12.5m-1,采用綜合蓄熱法進行養護,即在混凝土中摻加早強型抗凍劑,利用原材料加熱和水泥水化熱的熱量,通過保溫,延緩混凝土冷卻,使混凝土降到0oC 或外加劑規定的溫度以前達到臨界強度,-15 oC 及以上時臨界強度為4MPa,-30 oC 以上時臨界強度為5MPa。(3)采用成熟度法進行混凝土早期強度的計算,作為養護和拆模的依據。每次拆摸必須經計算方可確定。2.混凝土的配合比設計要求(1)水泥使用強度等級42.5 以上普通硅酸鹽水泥。(2)水灰比≤0.6,摻加TH 混凝土高效減水劑,盡量減少混凝土中水的摻量,提高早期強度。(3)G12、13 D17號3#人防樓抗凍劑采用張家港市一達新型建材有限公司生產的JM-Ⅴ早強抗凍劑,該產品具有抗凍早強作用;(4)屋面需摻加防水劑的混凝土,應摻加JM系列中冬施防水劑。(5)上述外加劑的摻量在施工前均由實驗室
我國許多地方有較長的寒冷季節,但是由于受工期制約,許多工程的混凝土冬季施工是不可避免的。當環境溫度降到4℃時,只要采用適當的施工方法,避免新澆混凝土早期浸凍,使外露混凝土與冬季氣溫保持較小溫差,也會取得像在天暖施工時的效果。本文主要介紹了冬季施工原理、施工技術以及施工安全。