  • 水塔水位控制的模擬實驗

    水塔水位控制的模擬實驗

    本文通過實驗證明了用PLC構成水塔水位自動控制系統的方法。 一、 實驗目的 用PLC構成水塔水位自動控制系統。

  • 水塔水位壓力自控系統構思圖

    水塔水位壓力自控系統構思圖

    本人是建筑專業的,在單位兼管自來水,對水塔水位控制有個想法(如下圖),對電氣不太懂,只是很感興趣,不知能否行得通,請各位專業人士指點。

  • 尋水位控制器或液位顯示器圖集

    哪位大俠有消防水池、高位消防水箱的 水位控制器或液位顯示裝置的圖集嗎?能否傳給我一份,我看過11D703-1 水箱及水池水位自動控制和11D703-2液位測量裝置安裝圖集,這些圖集僅僅有傳感器和變送器及其接線圖,都沒有顯示裝置,請問顯示裝有圖集嗎?

  • 水池水位顯示設備調試接線規范

    消防水池液位計系統裝置規范 根據較新消防驗收規范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位應符合下列要求:消防水池應設置就地水位顯示裝置, 并應在消防控制中心或值班室等地點設置顯示消防水池水位的裝置,同時應有較高和較低報警水位;根據《消防給水及消火栓系統技 術規范》GB50974標準,《城市消防遠程監控系統》G26875-2011標準,《固定消防給水及消防栓設備*3部分: 消防增壓穩壓給水設備》GB27898.3-2011標準:消防高位水箱和消防水池水位必須在消防室顯示其水位實時狀態。 及時檢測水位的變化,檢測水位*高水位,*低水位的報警,將水位*高,*低水位報警信號轉變為開關信號,由模塊接入消防報警控制器, 再傳輸至城市消防聯網控制中心,WH311消防水箱水位監視儀,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位傳感儀,水位顯示儀等組成, 在消防控室內顯示高位水箱和消防水池的實時水位,*高*低報警水位及時報警,便于消防監管人員管理。<

  • 高位消防水箱水位顯示裝置

    本帖最后由 墨言君心 于 2017-6-9 11:07 編輯 根據規范要求:消防水池應設置就地水位顯示裝置,并應在消防控制中心或值班室等地點設置顯示消防水池水位的裝置,同時應有最高和最低報警水位;審圖要求高位消防水箱水位應在消防控制中心設置顯示裝置。我們圖紙上表達的話就是液位控制閥+水位計。請教各位大神,你們都是怎么設計這種 顯示裝置的呢?有相關的圖集可以參考嗎?

  • 兩格或兩座消防水池現場水位顯示需要幾個

    如標題,大于500或1000m?的消防水池,需要設置成兩格或兩座消防水池,但是現場液位顯示需要分別設置么?同樣,設置在消控室的液位報警裝置也要分別設置么?該液位報警裝置是否需要備用電源?

  • 消防水池(水箱)水位顯示裝置調試

    消防水池(水箱)應設置就地水位顯示裝置,并應在消防控制中心或值班室等地點設置顯示消防水池水位的裝置,同時應有最高和最低報警水位。

  • 消防水池,消防水箱的水位顯示的問題

    規范規定了,消防水池及消防水箱的水位應該在消防控制室(盤)有所反映,我問了我們院弱電工程師,說消防報警盤只能高低液位報警,不能連續指示液位,不知道大家在做的時候,你們的消防水箱及消防水池的液位是怎么考慮的,只是就地指示嘛?歡迎大家提出自己的寶貴意見。

  • 顯示消防水箱水位的裝置接線規范

    消防水池液位計系統裝置規范根據較新消防驗收規范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位應符合下列要求:消防水池應設置就地水位顯示裝置,并應在消防控制中心或值班室等地點設置顯示消防水池水位的裝置,同時應有較高和較低報警水位;根據《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974標準,《城市消防遠程監控系統》G26875-2011標準,《固定消防給水及消防栓設備*3部分:消防增壓穩壓給水設備》GB27898.3-2011標準:消防高位水箱和消防水池水位必須在消防室顯示其水位實時狀態。及時檢測水位的變化,檢測水位*高水位,*低水位的報警,將水位*高,*低水位報警信號轉變為開關信號,由模塊接入消防報警控制器,再傳輸至城市消防聯網控制中心,WH311消防水箱水位監視儀,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位傳感儀,水位顯示儀等組成,在消防控室內顯示高位水箱和消防水池的實時水位,*高*低報警水位及時報警,便于消防監管人員管理。   技術參數: 名稱:消防專用液位顯示裝置 WHSE

  • microstation的中文顯示

    請問哪位使用microstation 繪圖軟件?我的中文無法顯示,全是****。說是\Program Files\Bentley\Workspace\System\symb中的font.rsc,這個文件不對。哪位可以上傳一個你們的,可以顯示中文的版本的這個文件?十分感謝?。?!

  • 消防水箱需要設置高低水位顯示裝置嗎?

    如題,《消火栓規范》GB50974-2014 4.3.9.2強條:消防水池應設置就地水位顯示裝置,并應在消防控制中心或值班室等地點設置顯示消防水位的裝置,同時應由最高和最低報警水位。 條文說明:消防水池設置各種水位的目的是保證消防水池不因放空或各種因素漏水而造成有效滅火水源不足的技術措施。 我想問既然怕消防水池沒水滅不了火而設置水位裝置,難道不怕消防水箱沒水滅不了火嗎? 難道就因為消防水箱容量沒消防水池大,滅火主要還是靠消防水池,所以才不設置水位裝置嗎?

  • 消防控制器如何顯示消防水池及消防水箱水位

    審圖的說消防控制器應顯示消防水池及消防水箱水位,但我見到消防圖紙好像都沒有反應這個問題,水位信號是否象探測器一樣接入消防控制器?請指點

  • 消防水池5個水位標高和水位就地顯示裝置

    消防水池5個水位標高和水位就地顯示裝置

    圖1,你們是怎么確定各個水位的?圖1正確嗎?圖中并沒有標識出各個水位的差值是多少。感覺最低水位監視水位不對啊。應該比消防水箱最低水位要高一點才安全吧?下面兩個為水位顯示裝置,大家怎么選啊。。

  • 關于消防水池、消防水箱水位顯示的問題請教

    自動噴水滅火系統設計規范:11. 0. 5 消防控制室(盤)應能顯示水流指示器、壓力開關、信號閥、水泵、消防水池及水箱水位、有壓氣體管道氣壓,以及電源和備用動力等是否處于正常狀態的反饋信號,并應能控制水泵、電磁閥、電動閥等的操作。消防水池及水箱水位是否在控制室顯示呢?還是說顯示其是否正常的狀態(高低液位報警)?

  • PowerPoint:為什么顯示效果不一樣?

    當我們把做好的演示文稿拷貝到其他機器上時,發現里面的文本效果顯示不一樣了,這是怎么回事呢? 這是因為在你的演示文稿中使用的一些特殊字體,比如“方正琥珀繁體”,而在其他機器中沒有安裝這些字體,演示文稿就不能正確顯示。 要解決此問題,可以將這些字體嵌入或保存到演示文稿中。實現方法為:單擊“文件”菜單中的“另存為”命令,選中“嵌入 TrueType 字體”復選框,再單擊“保存”按鈕即可。 這樣就可以嵌入任何 Windows 提供的 TrueType 字體。如果其他 TrueType 字體沒有任何授權限制,也可以嵌入它們。如果不能嵌入字體,例如該字體并未標為可編輯或可安裝,會出現警告信息。注意:保存嵌入字體會增加演示文稿的文件大小。

  • 關于諧波顯示的問題(加急)

    各位大師你們好,請問各地電力局對于諧波治理有什么要求, 說說我們這里,現在我們電力局在有兩種方案一種在電容柜中裝了一臺諧波顯示表就可以了(補償器帶諧波顯示的不行和電力局溝通方案否定了),對治理不于干涉,一種裝在計量室(以美變為例子,400KVA美變中我的計量室寬度為700寬高度為500,其中裝設3塊電度表,每塊表按200考慮,就只要100了,其中考慮到中間間隙,就沒有位置裝設諧波表了,)在不考慮增寬計量室的情況下,怎么能實現計量室裝設諧波表的實際問題,另外這塊諧波表(只需要顯示諧波),在哪里能買到,如果各位知道,能告訴我。 也許在美變這個問題上,有矛盾,根本沒有距離了,還要裝設諧波表,不可能實現,但也許有高人能想出辦法來的:

  • 河南的怎么不能顯示分數?

    河南的怎么不能顯示分數?

    河南的怎么不能顯示分數?只有這么一句話:你參加2010年度一級注冊結構工程師資格考試,已經全部通過考試 。這樣算通過了嗎?

  • 為何三維預覽窗仍舊顯示

    我在平面上關閉了圖層進行三維預覽,軸線墻等都隱藏了,平面時的窗也隱藏了,但是進入三維預覽后,窗仍舊顯示,但是墻和軸線等均沒有了。這是為什么?。?/p>

  • 如何讓標注管徑顯示為細線

    如何讓標注管徑顯示為細線

    比如說噴淋自動管徑,標出來的字體很粗,怎么才能讓標注顯示為細線?試了很多方法都不好使,哪位知道怎么解決,多謝