手冊上規定,前室的加壓風口風量按系統總風量1/3計算。但也有人說20層以下建筑按1/2計算,20曾以上按1/3。請問各位一般如何處理?
無負壓給水設備對管網不產生負壓作用,但對管網肯定產生降壓作用,市政管網的重要作用就是為低層樓群的居民提供一定壓力的水,豈能是無負壓,無負壓的概念對市政管網來講毫無意義.
看到很多工程 在蓄水池和泵房中間 設了個吸水井,請問這個到底有什么作用?另外,水池、泵房的設置 有地上式、半地上式等,選擇哪種形式的考慮因素是什么?謝謝
有一商住樓,建筑面積大概是5000平米,一、二層店面設噴淋,每層層高大概是4.50米,市政水壓3公斤。問:是否需要設加壓泵!
這是11層住宅,建筑說電梯沒有前室,不知電梯前面的地方是不是前室,用不用加壓送風?
求教有關加壓送風的問題 1、不管是高規還是技措中 機械加壓送風量表 下都有這樣的文字注:當前室有2個或2個以上門時,其風量應按列表數值乘以1.5-1.75確定。可是前室一般都是2個或者2個門以上,是不是都要乘以系數?如果都要乘以系數的話為何不直接寫計算的最終數值~2、加壓送風量計算的時候用不用考慮窗以及電梯的漏風面積?如果窗是不可開啟的也用考慮么?非常感謝!
見圖,左下角和右下角的前室要加壓送風嗎?有何依據?注:電梯不是消防電梯。
加壓送風井選擇風機,按照風量跟壓頭來選,屋面高度69米,我選了790Pa的風機,審圖的說壓頭過大了,有沒有高人指點下,加壓送風井的阻力一般按多少Pa/m來估算?。窟€有風管的阻力呢?
最近做了一個商場,消防局的人要求商場的內走道做加壓,作為安全走道。由于有些走道不是每層都有,想要單獨加出一個風井很困難。請問,這種安全走道加壓是如何控制。能否跟樓梯間加壓或合用前室加壓合用風井?聽說這個安全走道的概念是從美國規范引進的,在哪能找到相關的資料。請各位大俠多多指教。
在實際中看到了一個12米高,50噸的球形水塔,支座為5個鋼砼支柱,球形水箱為上下預制后連接在一起的,水箱和支座中為一圓形托盤(鋼砼的),領導要該水塔設計,可我從來沒有做過這種設計啊,那位大俠有這方面的資料,請幫幫忙啊,另外,球形水塔有無標準圖集啊!
本工程為30層的高層民用建筑,消防電梯和防煙樓梯共用前室,現加壓送風,請問在共用前室加壓送風還是在防煙樓梯間加壓送風?另外煙量如何計算,希望高手指教。圖件附件。
先前沒加PAM只加了PAC,后現場反映加了點PAM后突然泡沫劇增按理原水SS不高,請問這是什么原因?
建筑高度小于或等于50m的建筑,當樓梯間設置加壓送風井(管)道確有困難時,樓梯間可采用直灌式加壓送風系統
我想請教各位高手,對于前室(包括合用和電梯)加壓送風系統,我一般在選風量是,結合高規表格,再用縫隙法及風量法計算,然后選大值。前室風口選用電動風口,平時常閉,著火時開啟本層與相關層風口,但選用常閉風口是否要在前室與走到墻上設置余壓閥,以保證前室壓力便于開啟疏散門。當地審圖機構對這個問題也沒有明確的說法。同時我也看過有關手冊,說還有一種方法來保證前室壓力,是將前室風口做成常開或自垂百葉,著火時同時開啟。請高手發表一下自己的看法。
我手頭有一個三層的商場,總面積9300多平方,在河南周口市,市政水壓由甲方提供為0.24,現小區已經完工,水泵房前期設計人員沒有考慮,我現在接手這個項目,但是建筑周圍沒有地方設置水泵房,有什么辦法可以解決,或不設水泵房。
設計老師讓做兩個方案,一個設對置水塔,一個不設水塔,然后進行經濟比較,確定出更為合理的一個?,F在有個問題,就是不知道水塔的經濟參數從哪里找,那位高人給點提示阿~~~~~感激不盡
在設計規范里要求加壓泵的流量不大于一個消火栓的流量5L/S。或者一個噴頭的流量1L/S。如果合用加壓泵,則要求流量不大于1L/S。 在消防加壓泵的那個國標圖集里更是有準確的數據可選。這樣選流量是為了能及時的感受到壓力訊號以便及時啟泵,是有道理的。 我的問題是 1.以上的考慮都是要求在10秒內消防泵能自動啟動。既然泵能自動啟動,那么屋頂水箱就沒必要有十分鐘的水量??芍灰笥谑氲募訅罕昧髁烤涂梢裕遣皇?。 2.在10秒內,加壓泵的流量根本不能滿足任何一個系統的流量需要。在兩個系統合用時更是如此。那么在10秒內怎么能保證消防水量呢?
建筑高度小于32米的二類高層建筑的不具備自然排煙條件的防煙樓梯間或合用前室,需要設加壓送風系統嗎?《高規》中對機械排煙有這樣的規定,不知道是不適用于機械防煙系統,雖然高規中沒有這樣的條款。
大家好,我有一個潔凈室,采用恒溫恒濕的水冷柜機+加壓風柜的送風方式送風,其中加壓風柜內帶中效過濾器!現在加壓風柜在滴水,檢查過了不是加壓風柜保溫的問題,因為里面的保溫都做好并不存在問題!請問大家出現滴水的原因主要有哪些,該怎么解決呢?謝謝各位了!
1、我看樓梯間前室都會有一個通向樓梯的門和一個通向走廊的門,在加壓送風時應該2個門都開的吧(因為人要從這跑都樓梯間去?。?,那么此時按風速法算風量的話,應該算這兩個門的總面積吧(或者說n=2),可以這么理解嗎?那此時是不是在表8.3。2送風量的基礎上需要乘以1.50~1.75?如果這樣的話,為何表里的風量不直接按乘以1.5~1.75后的風量,因為都會有2個門啊?2、加壓送風口的風速限制7m/s是指頸風速嗎?3、單扇門和雙扇門有什么區別,僅僅是面積上的區別嗎?謝謝!