400mm寬的漿砌石直擋墻,高大約1.5米,用在河邊圍擋一個平臺,水深約0.6米,由于擋墻的外側為透水性的格柵石籠護岸,所以直擋墻沒設泄水孔,擋墻基礎滿足凍深要求,但到冬天,出現了擋墻傾斜現象,請高手指點下出現的大概原因及如何處理(最好不拆除擋墻)
圖紙簡介: 生態河道箱型砌塊擋墻施工標準圖紙,圖紙含有斷面、大樣、詳圖及結構圖紙。典型標準施工圖及照片示意圖。 投稿網友: asdiwang 上傳時間: 2014-06-19
獎項設置:設特等獎1名:獎金10000元;一等獎(共2隊,獎金5000元) 二等獎(共4隊,獎金3000元) 三等獎(共8隊,獎金1000元) 詳情: http://js2011.usablock.com/[ 本帖最后由 blockzhao 于 2011-10-9 11:31 編輯 ]
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2015-7-8 14:34 編輯 今天我來為大家介紹GEO5_v19版中石籠擋墻、配筋砌體和混凝土砌塊三個模塊中新增的設置截面最小土壓力的功能。
1宗旨“優凝舒布洛克杯”大學生加筋土擋墻及砌塊面板設計大賽是培養大學生創新意識、合作精神和工程實踐能力的學科性競賽。本競賽為高等學校開展創新教育和實踐教學改革、加強高校與企業之間聯系、推動學科創新活動起到積極示范作用。2舉辦單位主辦單位: 中國土工合成材料工程協會、中國土木工程學會土力學與巖土工程分會承辦單位:同濟大學、天津大學、江蘇優凝舒布洛克公司3參賽對象全日制在校土木工程或相關專業的碩士研究生和本科生。每個參賽隊由2至3名學生和1名指導教師組成。4活動內容在大賽所設定的基本原則下,由在校學生結合專業知識,發揮團隊聰明才智,進行加筋土擋墻或擋墻砌塊面板創新設計;比賽內容包括
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-24 12:18 編輯 1,下圖所畫是空心磚還是空心砌塊?如何區分砌塊跟磚?施工手冊上要求最低強度等級,砌塊比磚低一級。2,圖示尺寸如我工地所用(填充墻外墻砌筑),190*190*90,我在施工手冊上看到的做法(燒結多孔磚)是側砌,但目前我們是平砌,即磚大面朝下,不知道是否規范3,空心磚跟多孔磚比較直觀的區別在哪?望大神顯靈,指明一條便于區分的辦法
擋墻的埋深如何確定?看鉆孔資料?如果土的地基承載力不夠,需要加墊層,那墊層的承載力如何知道夠不夠?需要做路塹墻的時候,路塹墻沒有標準尺寸,大家一般怎么做的?多謝各位大哥不吝賜教!
本人做結構設計的,最近在工程設計時候在場地高填方區采用了加筋土擋墻,由于是第一次做這種結構,雖然說找了很多資料、規范圖集等,始終還是有些問題不明白,于是就到論壇來碼字,想請教大家一些問題:筋帶選用鋼塑土工格柵的情況下,格柵和混凝土墻面板該如何連接既能保證其連接處的抗拉強度,又能保證其連接處的耐久性?請各
請問各位大俠 一般你們院加氣混凝土砌塊容重取多少 還有5米高 2.3長的加氣混凝土墻100厚可以嗎 如果不可以用什么措施可以解決嗎 先謝謝各位了
本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-5-21 17:55 編輯 樓主在工地上呆的時間少,請問混凝土空心砌塊、混凝土多孔磚、混凝土實習砌塊各長的什么樣子,請賜教,特別是混凝土多孔磚和混凝土空心砌塊有什么不一樣嗎
(1)砌筑砌體前,必須根據砌塊尺寸和灰縫厚度計算皮數和排數,立好皮數桿,以保證砌體尺寸符合設計要求。 (2) 砌塊一般不宜澆水,但在氣候特別干燥炎熱的情況下,可在砌筑前稍加水濕潤。
韓國最有名的旅游景點之一,濟州!不僅擁有上天恩賜的自然風光,更有不少題材生動的特色景致。就像是在濟州自然美景里加上的調味料,讓這個北太平洋上的島嶼更顯幾分獨特韻味。濟州的大堤,讓我仿佛在夢中。
首先我是個菜鳥,請大家不要笑話我。現在設計一區內道路,道路比兩側地面高或低2-3米,能放坡的話是不是可以放大點坡不做擋墻,如果不能夠的話要做什么樣的擋墻,該怎么計算啊,看書壓根看不懂~
GB 5101--2003燒結普通磚
請高人幫我解答如下一問題:10米高路塹仰斜式擋墻(墻面坡比為1:0.25)是如何施工的?我的疑問是:設計是沒有分級的,那么在開挖時是按1:0.25坡面一次性開挖到擋墻基底,若這樣一次性按1:0.25開挖10米高,土體是否會不穩?若不這樣一次性開挖,又怎個施工法?
請教大家個問題,框架結構的地下車庫,擋土外墻同框架一同建模計算,框架采用獨立基礎,擋土墻采用條形基礎,傳導到JCCAD中的擋墻條基上的荷載是否考慮了土體傳給墻體的荷載,也就是說是否可以直接用JCCAD中讀取的荷載設計擋墻條基?
最近在做個工程,嵌固端在基頂,但是有三層地下室,周邊是永久性支護,不做擋墻。這種情況怎么不考慮下面三層的風荷載。在pkpm里?不知哪位大俠能告訴下。
論文簡介:蒸壓加氣混凝土砌塊圖集,高清掃描版,pdf 投稿網友:hongbing211314 上傳時間: 2013-06-13
論文簡介:蒸壓加氣混凝土砌塊標準---------- 投稿網友:zhuoshan21 上傳時間: 2013-08-12 <
審圖意見:結構總說明中,所注蒸壓加氣混凝土砌塊強度等級符號“MU”有誤,而且,強度等級也達不到“10”,以上說明均不符合《蒸壓加氣混凝土建筑應用技術規程》JGJ/T17-2008有關規定。該用什么表示?