  • 多層及高層鋼結構的制作與安裝

    多層及高層鋼結構的制作與安裝一、 一般要求 1.多層及高層鋼結構的制作和安裝應按照施工圖進行,并應遵守《鋼結構工程施工及驗收規范》GB50205-95、《高層建筑鋼結構設計與施工規程》JGJ99-98及其他有關規范和規程的規定。制作和安裝單位在施工前應編制制作工藝和安裝工程施工組織設計,施工過程中必須嚴格按照規定的要求組織施工。 2.多層及高層鋼結構制作和安裝工作,必須在具有多層及高層鋼結構吊裝和制作的責任工程師和責任工藝師的指導下進行。對參加制作和安裝的人員,必須進行各項專業培訓,經培訓達到要求者方能進行操作。 3.施工詳圖編制后,應提交原設計工程師負責審批,或由合同文件中明確規定的監理工程師審批。由于材料代用、工藝或其它原因需修改施工圖時,必須向原設計單位申報,經同意并簽署文件后,修改圖才能生效。 4.構造復雜的構件制作時,應充分考慮各方面因素的影響,必要時要進行工藝性試驗。 5.多層及高層鋼結構安裝前,必須對構件進行詳細檢查,構件外形尺寸,螺孔位置及直徑,連接件位置及角度,焊縫、栓釘、高強度螺栓節點,摩擦面加工

  • 多層鋼結構考慮周期比嗎

    如下,周期有問題嗎,要控制第一、第二振型為平動,第一扭轉周期與第一平動周期比小于0.9的要求嗎 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 1.6750 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 1.4710 5.23 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 3 1.3497 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 4 0.5006 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 5 0.4541 4.93 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 6 0.4206 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 7 0.2564 179.99 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 8 0.2416 4.36 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 9 0.2289 90.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 10 0.1592 179

  • 多層鋼結構局部單跨可以么

    根據抗震規范,采用鋼框架結構時,甲乙類建筑不應采用單跨結構。現在有一個乙類建筑,結構形式是鋼框架,類似刀把形,橫向局部為單跨,可以么?還需要再做處理么,例如:增加支撐。

  • 高層鋼結構分析的一般原則

    1、高層鋼結構的內力和位移計算一般可以采用彈性分析方法。按罕遇地震作用計算時,可以采用彈塑性時程分析方法。 對于延性類別為特別不規則的結構體系,按第一階段抗震地震作用計算時,需要進行彈性時程分析補充計算,可以取多條時程曲線計算結果的平均值與振型分解反應譜法計算結果的較大值;按第二階段罕遇地震作用計算時,可以采用彈塑性時程分析方法。 2、計算高層鋼結構的內力和位移時,一般可以假定樓板在其自身平面內為絕對剛性,但在設計中需要采取構造措施保證樓板的整體剛度。 對采用整體性較差、開孔面積大和有較長外伸段的樓面,需要考慮樓板在其自身平面內的變形,計算時需要采用樓板平面內的實際剛度。 3、高層鋼結構進行彈性分析時,可以考慮現澆混凝土樓板與鋼梁的共同工作,但在設計中需要保證樓板與鋼梁間有可靠的連接。高層鋼結構進行彈塑性分析時,不應考慮混凝土樓板與鋼梁的共同工作。 4、高層鋼結構需要根據具體結構型式和受力情

  • 高層鋼結構吊裝用什么辦法?

    我們公司現在有一個工程,是鋼結構的,最高的有39米,我是管現場的,想請教一下各位前輩指點一下,那個高層鋼結構用什么方法吊裝既安全又快捷?謝謝!

  • 多層及高層鋼結構安裝應注意的問題

    多層及高層鋼結構安裝應注意的問題

    【問題】多層及高層鋼結構安裝應注意的問題? 【解答】1.進行預拼裝的鋼構件,其質量應符合設計要求和質量標準的規定。柱、梁、支撐等構件的長度尺寸應包括焊接收縮余量等變形值。 2.安裝偏差的檢測應在結構形成空間剛度單元并連接固定后進行。 3.安裝時,必須控制屋面

  • 請教低層、多層及高層鋼結構建筑的造價

    本人做關于鋼結構與傳統結構造價方面比較的論文,已經有了一些實際工程的資料,但還是顯得缺乏,希望有這方面實際工程資料的朋友能夠提供一些幫助或者討論,不甚感激!電子郵箱:[email protected]

  • 上海高層鋼結構與混凝土分析

    給大家奉獻一個鋼結構與混凝土結構設計分析對比的資料。

  • 某特警大隊鋼結構多層框架

    圖紙簡介: 結構形式為鋼結構多層框架,7度區,結構布置簡單。 投稿網友: xjmj12417 上傳時間: 2013-05-22 圖紙省份

  • 奔馳4s店多層鋼結構展廳

    圖紙簡介: 非常不錯的圖紙,從結構、基礎、樓面配筋都很詳細,有不錯的參考價值,本工程已經完工。 投稿網友: diqiuzhuren 上傳時間: 2013-08-26

  • 關于高層建筑使用鋼結構

    最近幾年隨著房地產的興起,我們身邊的高層建筑越來越多,而且大部分使用的是鋼結構的工程,可是鋼結構在我的印象里鋼結構重量較輕,而高層建筑的抗震性是必須要強的,否則會造成可怕的后果,雖然鋼結構有很多優點,但是鋼結構是否能勝任高層建筑呢?山西鋼結構www.sxtywy.com

  • 高層鋼結構遇到設計難題

    高層鋼結構遇到設計難題

    本帖最后由 weibom 于 2016-3-13 02:30 編輯 1.按純框架(現設計構件截面分布),結構X向剛度不足,Y向已夠;2.雙向在內筒設置普通偏心支撐形式耗能梁模式,還行;3.柱網過大11mx10m,填充墻又多(酒店),導致柱負荷大,下部樓層鋼板厚度已達60mm以上,鋼材級別已達到420級了,苦逼;4.下部樓層個別大負荷柱改成鋼管混凝土,問題又來了,要專項審查了,結構剛度按矩形鋼混凝土規程又不夠啦(1/300),調x向支撐角度吧,與門洞打架了;5.做消能減震設計吧,要超限審查,一提到超限審查就頭大;誰有解決問題的辦法?

  • 關于高層鋼結構的安全管理

    一、高空作業的安全管理 高層鋼結構高空作業施工時,需要配備好使用工具的防護,預防墜落。例如扭矩扳手、角磨機及撬棍等,為避免出現滑落的現象,應綁上保護性的安全繩。在彼此間傳遞工具時,不能拋擲和遠距離傳遞,以免滑落或墜落傷人。還應要求施工人員對螺栓墊片等隨手用的工具進行工具袋的放置。在施工作業過程中應運用撤除或加強固定的方法對有可能出現墜落的物件進行保護。 二、吊裝結構施工的安全管理 高層鋼結構吊裝過程中,需要嚴格執行安全技術標準。吊裝前需要對吊裝設備進行穩定性檢測,對吊裝的鋼絲繩也需要做到定期的檢查和維護,以保證在施工中的順利進行。吊裝中,必須保證吊裝構件重量的相符,不能超負荷運作,會發生失衡

  • 關于高層鋼結構的防護管理

    一、合理鋪設走道板 高層鋼結構在安裝柱、梁后沒有設置壓型板時,需要在鋼梁上鋪設走道板,鋪設的方法是用鋼管搭設成一字網狀,平行間距小于300毫米固定在鋼梁的上翼緣,方便下一節柱梁的施工。 二、合理使用安全帶 因高層鋼結構施工活動范圍大,需要采用專用的帶有速差自控器的安全帶。在安裝鋼梁和支撐時,人員需要站在操作平臺上,做到安全帶能夠掛在防護欄上;安裝同主梁連接的鋼梁及支撐時,安全帶需要掛在主鋼梁部位特別裝置的安全防護繩上;針對鋼爬梯無保護的問題,攀爬時需要采取墜落自鎖裝置,以保護工作人員的人身安全。 三、設置鋼柱對接安裝操作平臺 鋼柱要分段安裝,對接螺栓加固時,要在距第一段鋼柱柱頂1.2米處架高操作平臺,以給鋼柱對接安裝、焊縫外觀處理、校正、超聲波探傷等工序提供安全生產保障。

  • 高層鋼結構如何消減地震反應

    一、提高結構阻尼 1、結構的彈性地震反應是結構阻尼和周期的函數,它隨著結構阻尼比的增大和自振周期的加長而減小。 2、一幢30層的高層鋼結構,采用EI Centro地震記錄進行彈性動力分析,當結構阻尼比由0.02提高到0.05時,各樓層的最大水平地震剪力約減少23%。 二、附設阻尼裝置 1、在高層鋼結構與圍護墻剛性掛板之間附設阻尼裝置,地震作用下主體結構與掛板之間產生相對位移時,阻尼裝置非彈性性能和摩擦產生的有效粘滯阻尼,將使整個結構的阻尼比由0.02提高到0.08,從而使結構底部剪力和頂點側移減小50%。 2、在高層鋼結構樓層內設置由3層或5層10毫米厚鋼板及夾層樹脂組成的“控震墻”,地震作用下結構發生變形時,樹脂利用它的粘彈性阻尼,控制鋼板錯動,并吸收大量能量,從而使結構側移減小60%以上。

  • 關于高層鋼結構的偏心支撐

    高層鋼結構的偏心支撐框架是指支撐偏離梁柱節點的鋼結構框架。70年代中期以來,美國伯克萊加州大學做了系統的試驗研究,使偏心支撐框架體系在美國已成為一種成熟的抗震結構。

點擊加載更多

多層及高層鋼結構

多層及高層鋼結構專題,為您提供多層及高層鋼結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與多層及高層鋼結構 相關的專業交流討論,更多多層及高層鋼結構相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鋼結構 高層

多高層鋼結構住宅