根據水泵-管道供水原理可知,調節供水流量,原則上有兩種方法:一是節流調節,開大供水閥,流量上升;關小供水閥 ,流量下降。調節流量的第二種方法是調速調節,水泵轉速升高,供水流量增加;轉速下降,流量降低,對于用水流量經常變化的場合(例如生活用水),采用調速調節流量,具有優良的節能效果。我國國家科委和國家經貿委在《中國節能技術政策大綱》中把泵和風機的調速技術列為國家九五計劃重點推廣的節能技術項目。應當指出,變頻恒壓供水節能的效果主要取決于用水流量的變化情況及水泵的合理選配,為了使變頻 恒壓供水具有優良的節能效果,變頻恒壓供水宜采用多泵并聯的供水模式。由多泵并聯恒壓變頻供水理論可知多泵并聯恒 壓供水,只要其中一臺泵是變頻泵,其余全是工頻泵,可以實現恒壓變量供水 。 在變頻恒壓變量供水當中,變頻泵的流量是變化的,當變頻泵是各并聯泵中最大,即可保證恒壓供水。多泵并聯恒壓供 水,在設計上可做到在恒壓條件下各工頻泵的效率不變(因工況不變),并使之處于高效率區工作,變頻泵的流量是變化的 ,其工作效率隨流量而改變。因為采用多泵并聯恒壓供水,變頻泵的功率降低,從而可以降低多泵并聯變頻恒壓
區域消防給水系統是 一個泵房,一個高位水箱,一個消防水池,室外消防,生活給水管道合用,室外消火栓直接接在環網上, 我的疑問是 室外消火栓直接接在高壓的消防生活給水環網上(因為有高位水箱 集中消防水池要有室外消防水量) ,那室外消火栓就是高壓了,還可能是超高壓,室外消火栓有什么要求 室內消防給水從環網中取水,豎向成環,其下不用設消防水池和泵房。生活給水直接從環網中取水可以嗎,消防水壓都滿足生活水壓肯定也滿足 我的想發有問題嗎請指教交流 ,誰能詳細解釋下 區域消防,生活給水分區變頻恒壓供水 誰有這方面的工程圖紙傳我一份學習。謝謝!
我醫院是采用變頻恒壓供水,主樓是16層,分三個區,高區設定壓力為0.8MPa,變頻器的頻率在44點幾赫茲時,管道震動很厲害,為減少震動,我把變頻器的設定在最高42Hz,效果稍微好一點,但壓力只能保證在0.73MPa.有一點我想請教一下,壓力傳感器的位置應放在什么位置,我有在別處看,壓力傳感器應放在管網的最末段,這樣壓力是最穩定,壓力傳感器傳送給PLC的信號也是最準確的,我們現在的傳感器是放在溫壓罐的旁邊,即變頻泵的出水口處,請問那為大哥知道,管道震動是不是和這個有關系.
無負壓變頻恒壓供水實例:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76743
大家都知道,變頻供水是通過改變電機電源電壓的頻率來改變水泵葉輪轉速,從而改變水泵流量。但是,根據相似定理,流量與轉速成正比,揚程與轉速的二次方成正比,轉速變小了,流量也跟著變小了,但揚程也跟著變小了,而且小很多,而且如果轉速改變太大,揚程都不夠所需要的水頭了,這還怎么恒壓呢?這個問題一直困擾著小弟,請高手指點。
請大家來討論一下消防車的供水高度是多少,看附件中的東風EQ153供水消防車的車載消防泵供水壓力達到了: 1)常壓泵型號:BS30車用消防泵,流量:30L/s,壓力:1.0MPa; 2)中低壓泵型號:CB20.10/15.30,中壓流量30L/s/1.0MPa,中壓流量15L/s/2.0MPa。這是否說明現在的消防車供水高度達到了200m,也就是說只要高區消防中間水箱高度不超過200m,都可直接用消防車能過消防水泵接合器補水?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-5 16:58 編輯 ]
我是一個電氣成套廠的,現在有個供水改造項目,原來兩臺泵是30KW的,一用一備,平常都只開一臺,啟動方式是自耦降壓,現在公司由于各種原因,比如壓力不夠,不浪費電等原來,想改成一拖二變頻控制,但是不需要PLC,現在這里只有一個遠程壓力表,那我還需要配什么其他元件?請問有沒朋友有這方面的圖紙,非常希望大家能幫我下,謝謝了.
市政工程,某水泵機組利用出水管道的壓力作為恒壓控制反饋信號,進行變頻改造。現已有壓力傳感器安裝于室外井內,壓力信號傳送到室內儀表屏,通過數顯表顯示。現擬利用此數顯表輸出的4到20mA信號作為壓力反饋信號參與閉環控制,然后利用此數顯表的開關量輸出接點(常開),作為壓力超高時的停機報警信號,這么控制是否可取?主要擔心的問題是:1、壓力控制信號和停機報警出自同一塊儀表,2、另一個問題就是停機信號為常開,是否可以?我記得這種類型的接點要取常閉的,好像叫“本安型”接線。請問如果考慮以上兩個問題,本改造方案有無違反規程規定之處,或者有被業內通常經驗所禁止的地方?
現在做一設計,3層沿街公共建筑,一層商鋪,二、三層為辦公用房,室內消防用水量為15L/s,室外20L/s,消防所需壓力大概0.33MPa,我設計為臨時高壓系統,傳統做法是設水池-水泵-水箱,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎?
最近接手個景區的供水工程,水源為景區某水庫,水位高程157m,向山頂水池供水,水池位置地面高程306m,水池水鄉山下景觀道邊的室外消火栓供水,滿足景區消防要求。其中中間現有人工景觀小水池,水深約2-3m,高程199m,初步想法,水庫邊見一加壓泵站,加壓至景觀水池,水池內新安裝潛水泵加壓至水池,水池有效水216方,重力流山下供水,沿線每隔120m布置室外消火栓,原來甲方給的意見每個消火栓處布置一個消防水囊(第一次聽說,防火規范上沒提過這個東西,不知道怎么設置,百度上有產品,各種規格,暫定儲水量5方每個)一級泵站水量20方/h,揚程70m,供水距離550m,二級泵站供水量20方/h,揚程140m,供水距離600m,以上管徑DN70,鋼骨架管,管道壓力級別2.5MPa。不知道以上方案行不,高手說說?另外這么小流量大揚程的水泵選什么樣的水泵?誰有樣本提供一些看看,謝謝
如圖,請問變頻器如何將電機切換到工頻模式的?圖紙里面的接線原理好像實現不了吧,變頻器的輸出接點好像沒辦法啟動工頻接觸器,沒搞懂,誰能解釋一下嗎?
消防變頻供水設備是一種新型的節能供水設備。消防變頻供水設備系運用當今最先進的微電腦控制技術,將變頻調速器與電機水泵組合而成的機電一體化高科技節能供水裝置。變頻恒壓供水設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量(單位:立方米每秒))為設定參數,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,實現用戶管網水壓的閉環調節,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,頻率提高,水泵轉速加快;用水量最大化減少時,頻率降低,水泵轉速減慢。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化)。 隨著二次供水加壓技術的發展,變頻恒壓供水設備從根本上解決了這些問題。據“供水設備推廣中心”的資料顯示,變頻恒壓供水設備不需建造水塔,投資小、占地少,采用水氣自動調節、自動運轉、節能與自來水自動并網,停電后仍可供水,調試后數年不需看管。比建造水塔節約投資70%,比建造高位水箱節約投資60%,大大節約土建投資。  
一、引言: 2004年10月,我廠進行了消防水系統改造,整個消防水線由2臺160KW的電動機(變頻器控制)和2臺250KW的電動機(降壓啟動)供水,原設計2臺變頻器電動機中一臺工作,恒壓供水,另一臺變頻器電動機和2臺250KW電動機則處于備用。兩臺由變頻器控制的電機參數如下: 型號:Y315L1-2 功率:160KW 額定電壓:380V額定轉速:2890r/min 變頻器采用ABB公司生產的ACS600 型變頻器。 我們在試運行中發現:一旦發生火災事故啟動消防系統,消防水水壓短時間內下降很快,一臺160KW的電動機可能無法滿足要求,所以要求2臺變頻器電動機能夠互為備用,一臺不滿
一多層住宅小區,水壓足夠,但市政只有一路自來水管道,消火栓管網可否直接接在小區室外管道上,而設消防水池只貯存室外消防用水量,作為消防車取水備用水源,不設水箱和消火栓泵.
變頻恒壓供水設備是最近大家經常討論的話題,我們大家都想知道這種供水設備的使用范圍和技術上的一些問題,比如省電的多少,水錘現象,噪音和水表空轉等,歡迎大家討論
有用著不妨一看
最近碰到一個關于生活消防合用的工程問題,請教做過的人。將室外消防和室內消火栓及生活沖廁用水合到一個系統,因為考慮到這樣可以減少泵房的加壓設備,此室內消火栓系統僅為一層的一個車庫,所以消火栓系統的壓力要求不高,那么在選設備的時候,可以選用變頻泵嗎,如果我將消防時生活給水全部切斷,那么變頻泵的流量就按室內外消防用水總量選,因生活用水要求壓頭稍高,揚程按生活用水壓頭選,我想這樣日常就可以滿足生活需要,消防時切斷生活給水,消防也能滿足。而日常時因壓力滿足消防要求,其常高壓系統,不必增加屋頂水箱。不知道我想的對不對,請做過的前輩指教。另外,是不是還要設穩壓泵,使日常保持橫壓,那樣的話還要氣壓罐嗎?謝謝
我是剛剛接觸變頻恒壓供水,一切都不太懂,請各為老師指教。是這樣,我公司需要給一個凈化車間安裝變頻恒壓供水系統,沒有水箱,水泵是375瓦的,只要保證水管里的水恒壓就可以,希望各位老師幫幫我,謝謝了直接發到我郵箱[email protected]在這里先謝謝了