箱式變壓器并不只是變壓器,它相當于一個小型變電站,屬于配電站,直接向用戶提供電源。包括高壓室,變壓器室,低壓室;高壓室就是電源側,一般是35千伏或者10千伏進線,包括高壓母排(High voltage busbar)、斷路器或者熔斷器、電壓互感器、避雷器等,變壓室里都是變壓器,是箱變的主要設備,低壓室里面有低壓母排(Low voltage busbar)、低壓斷路器、計量裝置、避雷器等,從低壓母排上引出線路對用戶供電。箱式變壓器的保護是專門保護變壓器的,是集開發研制的集保護、監視、控制、通信等多種功能于一體的電力自動化高新技術產品,是構成智能化箱式變壓器的理想電器單元。該產品內置一個由二十多個標準保護程序構成的保護庫,具有對一次設備電壓電流模擬量和開關量的完整強大的采集功能(電流測量通過保護CT實現)。其中國內10、6、3與0.4kV輸電與配電系統相量也有兩種相位。在上海地區,有一種10kV與110kV輸電系統電壓相量差60°電氣角,此時可采用110/35
單位有一臺630KVA干式變壓器,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動。
1、SCB與SGB有什么區別?使用場合有什么不同?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些?本人也查了相關資料,但說法各異,在這里請各位前輩指點!
現有一臺800kVA干式變壓器,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,需要增容變壓器。現需要給出依據,比如計算公式,可以查到的規范書等。謝謝各位大神!
干式變壓器的工程選型及應用。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
各位高手,我的畢業設計又遇到問題了,希望大家幫幫我啊!我做10/0.4kV的車間變電所設計,計算負荷已經算完了,然后就無功補償的計算,需裝設的并聯電容器的容量為370.693kvar,因為資料有限我無法查到該電容器的型號,如果哪位高手知道的話告訴我哦!另外算出補償后車間總的視在計算負荷為310.736KVA,因為是車間全是三級負荷,所以我決定只裝一臺變壓器,然后變壓器的型號我也找不到,哪位高手知道的話告訴我一下好不好啊?先謝謝各位了哦!!!
能不能詳細的介紹一下:S9-M-630/10 6.3/0.4kv D,yn11變壓器的具體型號?10代表什么?6.3代表什么?
(YD11 380v/550v 500kv干式變壓器 ) 不知道是什么型號的,請高手指點,和SC(B)10-500kv/10干式變壓器有什么區別?
澆注型干式變壓器與油浸式變壓器、浸清漆型干式變壓器相比,維修和檢查簡單,可靠 性 也髙,不易發生故障。但是,變壓器是電氣線路中的主要設備,一旦發生故障而斷電,有關 用電設備就會停止工作,造成極大影響。因此,為了保證變壓器正常運轉,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,同時即使是很小的也可事先發現,避免事故。 ―、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,往往會發生危險,必須充分注意安全。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,觸及后有危險。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,必須嚴 格遵守。 2、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,應核使變樂器和有關用電設備已切斷電源。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,切斷操作電源及聯鎖等安全措施。 〔3〕接受
電線電纜規格型號(全部) 下載 →
鍋爐的分類 “鍋”與“爐”一個吸熱,一個放熱,是密切聯系的一個整體設備。鍋爐在“鍋”與“爐”兩部分同時進行,水進入鍋爐以后,在汽水系統中鍋爐受熱面將吸收的熱量傳遞給水,使水加熱成一定溫度和壓力的熱水或生成蒸汽,被引出應用。在燃燒設備部分,燃料燃燒不斷放出熱量,燃燒產生的高溫煙氣通過熱的傳播,將熱量傳遞給鍋爐受熱面,而本身溫度逐漸降低,最后由煙囪排出。 由于工業鍋爐結構形式很多,且參數各不相同,用途不一,故到目前為止,我國還沒有一個統一的分類規則。其分類方法是根據所需要求不同,分類情況就不同,常見的有以下幾種。 1.按鍋爐的工作壓力分類 低壓鍋爐:p≤2.5mpa;
復電 干式變壓器巡視檢查內容 1. 電抗器線圈絕緣層完好,相色正確清晰。 2. 電抗器周圍及風道整潔,無鐵磁性雜物。
知識點:電力變壓器參數大全
干式試驗變壓器溫升試驗主要是為了驗證變壓器的設計是否合理,以及冷卻系統是否正常發揮了作用。配電變壓器溫升試驗主要是為了檢測頂層油溫和高低壓繞組的溫升是否符合相關標準和技術協議書的要求。其在試驗過程中,主要分為兩個階段,施加總耗階段和額定電流階段。在施加總耗損階段,主要是為了測量油頂層溫升。 在第二個階段,當頂層溫升測定完成后,可以施加額定電流一個小時,然后迅速切斷電源,并打開短路接線,對高低壓的電阻值進行測量。然后基于上述的測量數據,有效計算出變壓器額定頻率、額定電壓和額定電流、低壓繞組的平均溫升等。在本文中,主要介紹干式變壓器兩種常用的溫升試驗方法,及模擬負載法和相互負載法。 在變壓器試驗過程中,溫升試驗是所需工作量最大且最為費時的一項試驗。通過該試驗的驗證,能夠有效衡量變壓器的設計質量,檢測變壓器各部分的溫升是否可以滿足變壓器的實際使用要求,為變壓器的進一步設計優化,可以打下一個良好的基礎。由于變壓器的類型種類較大,需要選用針對性的溫升試驗方法,這樣才能保證試驗的效率和結果的準確性。 模擬負載法進行干式變壓器的
↓↓↓做變壓器的朋友必學的系統課程 建筑電氣設計培訓實操培訓視頻班 概念 變壓器(Transformer)是一種能改變電壓的裝置,主要是利用電磁原理。變壓器型號通常由表示相
知識點:干式變壓器
維修中的英國礦用變壓器
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請詳細解答其原理.多謝!!