今天,消防大隊送來了軟帶的檢測報告,壓力爆破試驗,規范合格為2.4MP,我們產品為2.2MP,定性為不合格產品,需全部更換.程序我無可置疑,但2.4MP的試驗壓力是否合理,服眾?市政消防供水壓力0.4MP,消防管道我們試驗壓力1.0MP,水帶要達到2.4?聽說別的工程也是這個品牌產品,卻合格.真他嗎郁悶?2.4MP的壓力試驗我想管道也該爆破了?
15消防質量現場檢測 <
建筑消防設施檢測收費參考明細 ------------------------ 出處:北京消防協會 一、火災自動報警系統: 1、報警系統布線 22.95元/處 2、火災探測器 10.8元/處 3、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4、主報警控制器功能 135元/臺 5、區域報警控制器 67.5元/臺 6、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7、消防通訊 5.4元/個 8、火災事故廣播功能 22.95元/層 9、電梯 33.75元/臺 10、火災應急照明裝置 33.75元/區 11、疏散指示裝置 33.75元/區 12、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13、接地電阻接地線的連接方式 6
1、鑄鐵平板應采用優質細顆料的灰口鑄鐵或合金鑄鐵制造。 2、鑄鐵平板工作表面應無有砂孔、氣孔、裂紋、夾渣及縮松等鑄造缺陷。各種鑄造表面應清除型砂、且表面平整,涂漆牢固。各棱邊應修鈍。在精度等級低于“00”級的平板工作面上,對于直徑小于15mm的砂孔允許用相同的材料堵塞,其硬度應低于周圍材料的硬度。在工作面上堵塞的部位應不多于四處,其相互之間的距離應不小于80mm。 3、在鑄鐵平板的相對兩個側面上,應設置有安裝手柄、吊環等吊裝設施的螺紋孔或圓柱孔。設計吊裝位置時應考慮盡量減少因吊裝而引起的變動。 4、根據用戶要求,在板工作面上設置螺紋孔或溝槽后,這些部位不應出現高于工作面的凸起現象。 5、鑄鐵平板工作表面應無有銹跡、劃痕、碰傷及其他影響使用的外觀缺陷。 6、鑄鐵平板工作面的硬度應為HB170-220。 7、鑄鐵平板工作面應采用刮削工藝,對于“3”級平板工作面也可以采用刨削工藝,刨削工作表面的表面粗糙度按輪廓算術平均偏差Ra值應不大于5um 8、鑄鐵平板應經過穩定性處理和去磁。
制冷管路焊接質量一直是我公司的一大軟肋 經常有設備在交付給客戶時就出現制冷管路泄漏的情況 盡管在公司里面一再向一線工人強調要保證焊接質量 但也無濟于事 一出問題就推脫責任 或說是偶然事故 真拿他們沒辦法 苦于沒有可行的檢測方法來及時發現問題 請問各位的公司是如何確認管路焊接質量的 有用到什么儀器嗎
寧波佳盾消防檢測有限公司專業從事消防檢測、電氣防火檢測等專項檢測業務,公司取得了浙江省質量技術監督局計量認證證書,并經寧波市公安局消防監督管理局備案,是具備檢測資質、消防局認可的合法檢測公司。歡迎各位來電咨詢洽談,價格合理,檢測專業。目前在寧波有多家檢測公司未取得計量認證證書而從事消防檢測業務,大家在咨詢時一定要問清楚是否具有資質,是否為消防局認可,以免造成不必要的損失。因發展需要,急需業務,各大公共場所的消防年檢(KTV,酒店,大型網吧,店面新開,小區等),有業務可以直接聯系我,專業業務員洽談成功后按照提成給你酬勞,回報豐厚。王工 TEL:13566071480/QQ:776154459
裝飾材料必檢的材料我是某一工地資料員,是做裝飾工程的,最近因為材料送檢的事情搞得焦頭爛額,從質檢站拿到的清單上面,只要是我們進場的材料,全部都必須檢驗,現在領導讓我找一份相關的文件找一部分必須送檢的項目的材料,在線的誰有,麻煩給我發一份,急死了……。特別是需消防復檢的材料有哪些。希望大家不吝賜教…謝謝 也可以發到我郵箱里面:[email protected]
建筑消防設施的檢測內容
小弟本是搞大壩安全監測的但是不能適應工地的長期生活,也適應不了長期遠離家人的無聊所以前段時間選擇了跳槽來到了現在的公司主要搞消防檢測,和專業失去了掛鉤突然覺得很迷茫,我也不知道這個行業突破口和前景我現在只知道目前的待遇只有我以前的一半,當然以前有工地補貼現在的工資都不能維持我再城市的一個月的開銷我應該怎么辦?現在工資不高倒沒有什么大問題,我就想知道以后這個行業是怎么個發展的?或者說消防檢測行業的作業人員的工資待遇大概是怎么樣的?對了,告訴大家,我是浙江的
希望對大家有所幫助
一、什么情況下應對房屋進行檢測鑒定? 當出現下列情況之一時,應按照相關規程對房屋進行檢測鑒定: 1)房屋因使用不當、老化等原因,出現明顯損傷、變形或其他功能退化; 2)處于安全使用要求,需要了解房屋的結構現狀和安全性; 3)外部作用的影響使房屋產生損傷(相鄰工程施工:深基坑開挖); 4)房屋擬改變使用用途、使用條件或使用要求; 5)房屋擬進行修繕、改建(包括不限于加層、插層等)、整體遷移等; 6)對房屋質量狀況有異議; 7)出于建筑保護要求,需要了解房屋的工作現狀和目標使用期內的可靠性;
我國建筑火患問題依然嚴峻,而居住建筑則是建筑火災中占比較高的,很多經歷過火災后的建筑物,雖然沒有倒塌,但是要繼續安全的使用就必須對建筑物的損壞情況、安全性等進行科學的檢測,只有這樣才能對火災后的建筑現狀作出判斷和選擇維修加固方案。一、火災后建筑檢測鑒定流程第一步,先作出一個合理的建筑現狀檢測方案,第二步,直接觀察建筑物表面,初步評定建筑物的受損情況,第三步,進行圖紙復核確認,第四步,承載構件損失情況及其他材料性能檢測,第五步,作出的檢測鑒定結果并且給出維修加固建議。二、對火災后建筑物的破壞情況展開調查1、直接用肉眼觀察火災后建筑物的宏觀變化,例如表面結構部件、表面幾何尺寸等變化,初步對建筑物的破壞情況進行評定。 2、采用水準儀、經緯儀對建筑物進行沉降及傾斜測量,由此判斷出
寧波市塘渣資源豐富,新建場地多以塘渣回填,設計要求回填土壓實系數不小于0.97.施工方反應塘渣無法測壓實系數,請問當地對塘渣回填質量如何驗收。
源自丨靠山屯閑話 建設工程的消防審驗歸住建部門后,消防檢測服務技術服務機構如何從業、有何要求,住建部門是咋想的、打算怎么管……這些問題,在不少地方已經進入預研階段,以下為網傳的某省住建方案,您認為哪些條款比較合理?消防檢測服務將走向何方? 1 從事建設消防檢測技術服務機構從業條件
鋼結構質量檢測內容及方法
上傳一個消防檢測項目、標準要求,希望對大家有所幫助。