網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,如有疏漏,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑;2 單層、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫)、花炮廠(庫)、無窗廠房、人民防空工程、地下鐵道及其他非民用建筑、煉油廠和石油化工廠的生產區。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200
臺灣地區從1996年開始實施消防專業技術人員制度,發布消防設備師及消防設備士管理辦法。1998年開始正式實施各類建筑場所消防設備定期檢修申報制度。臺灣地區的高層建筑,特別是超高層建筑數量相對較少,制定的消防安全設備標準,特別是消防設備配電線路的連續供電時間要求相對較低,但實施兩項制度以來,2009年統計臺灣共發生火災2621件,與2000年時共發生火災15560件相比,有較大幅度地下降。臺灣地區制定的建筑防火有關消防設備配電線路設置的有《各類場所消防安全設備設置標準》(970515),《建筑技術規則建筑技術施工篇》(980105),《建筑技術規則建筑設備編》(980105)等相關標準,其中有關各類消防設備配電線路耐燃和耐熱保護范圍的規定相對較詳細。值得我們分析比較和研究探討。1 應急電源供電的消防設備范圍和對應急供電系統的規定
民用建筑消防安全疏散系統設計標準
《民用建筑設計通則GB50352-2005〉5.1.3條1、托兒所、幼兒園的主要生活用房是指。。。。。不知道哪里規范有詳細明確的解釋。我個人理解是活動室和寢室。2、老年人住宅、殘疾人住宅的臥室、起居室應能獲得冬至日2小時日照。這里的臥室、起居室準確來說是指老年人住宅中所有的臥室、起居室均需滿足,還是只需一間臥室和一間起居室共兩間滿足就可以?另〈老年人居住建筑設計標準〉GB/T50340-2003第3.2.6中有模糊的提到老年人主要居室冬至日日照不小于2小時的要求。那么這里的主要居室。。。不知道哪里規范有詳細明確的解釋
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是
建筑消防百問,附目錄,可以按需下載,目錄太多了,僅附了一部分。希望可以幫到大家,收點土木幣也是勞動成果,整理了各種資料。也督促大家下載了就看看。有朋友 提到土木幣太貴了,我看了下資料頻道的都很貴,論壇收的已經很低啦。如果你土木幣不夠又確實需要,可以私信我留下郵箱。如果大家覺得不好就讓帖子沉下去,覺得資料好就頂一下。謝謝。PS:不是原創,只是整理了電腦里面的資料,覺得大家可能會用到,就上傳了。
有兩個樓作為一個建筑組團,無地下室,兩個建筑之間彼此無任何連接,算是兩個獨立的建筑,都有消防風機、防火卷簾等需消防聯動的設備,問這兩個樓消防報警可不可以做到一個集中報警系統中,在一個樓中設消防控制室,然后在另一個樓中設消防接線箱,消防總線及聯動控制線埋地進入?如果從消防廣播全樓的概念將可不可以這樣做?
論文簡介:建筑消防驗收內容及程序建筑消防驗收內容及程序 投稿網友:chenhuanjun 上傳時間: 2013-07-19
老師,我想問下關于一個塔型建筑,塔尖高度為23米,但真正使用高度為10米不到,其余都為裝飾,我是不是應依照15米的公共建筑設消火栓?
最近做了一個一層KTV建筑的消防設計,1000平方,層高3.8米。做有噴淋設備,現在比較糾結消火栓的不布置問題。對于因為沒有那一條規范具體說到歌舞娛樂建筑做消火栓的要求,查《消防給水及消火栓系統技術規范》中沒有設計關于歌舞娛樂建筑的流量要求。還有是不是所有建筑都得滿足同一著火點要有兩股水柱能夠到達。如果《消防給水及消火栓系統技術規范》中3.5.2表中同時使用水槍數3個或者4個的要求怎么解釋?
1、向室內環狀管網供水的引入管不應少于2條,每條引入管設置檢修閥2、當遇需要設置水泵接合器的建筑(高層民用建筑、設有消防給水的住宅、超過5層的其他多層民用建筑、高層工業建筑和超過四層的多層工業建筑等等,詳見規范GB50974-2014第5.4.1條)考慮室外管網系統與水泵接合器同時向室內管網供水時,則該引入管需要設置檢修閥及止回閥,防止水泵接合器進入室外管網。3、當采用生產、生活、消防同一個系統供水時,則消防引入管需要設置檢修閥和倒流防止器。
一、平面布置 1. 商店建筑采用三級耐火等級建筑時,不應超過2層。 2. 采用四級耐火等級建筑時,應為單層。 3. 營業廳設置在三級耐火等級的建筑內時,應布置在首層或二層;設置在四級耐火等級的建筑內時,應布置在首層。 4. 營業廳不應設置在地下三層及以下樓層。地下或半地下營業廳不應經營、儲存和展示甲、乙類火災危險性物品。 二、防火分區 一、二級耐火等級建筑內的商店營業廳當設置自動滅火系統和火災自動報警系統并采用不燃或難燃裝修材料時,其每個防火分區的最大允許建筑面積應符合下列規定:
(一)、建筑部分 1、熟悉建筑資料,了解建筑性質及分類(該建筑屬于幾類高層建筑?主要作為消防系統設計依據); 2、熟悉建筑平面及功能布置,確定用水點(排水點)位置; 3、通過對整體建筑進行給排水(含屋面雨水)初步布置確定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要為設備間尺寸、管道井位置及數量、用水點盡量上下對齊、配電間移位等)? (二)、電氣部分 1、根據建筑布置確定電氣系統(主要為總
墻體的隔聲量是評價墻體隔絕噪聲能力的指標,該值愈大,說明隔聲效果越好。 國內外研究資料表明,建筑隔墻隔聲量大于50dB時,隔壁的一般噪聲聽不到,可以滿足不受隔壁噪聲干擾和戶內交談“私密性”的理想要求;隔聲量低至40dB時,在周圍環境較安靜的情況下,則可能“隔墻有耳”,甚至隔壁的普通說話聲都能“聲聲人耳”。
小弟遇到一個綜合樓,3000平米,三層帶閣樓,底層和二層是隔開的單間,做店面房,三層是貫通的辦公區,請教各位這種建筑消防如何考慮?
一個建筑前后的高差有5層那么高,從高的一個室外地平算起是22米高,從低的一個室外地平起40米高,分別和兩個是外地平相平的兩個層為門面,其余為單元式住宅。問題1、這個工程算高層還是多層?2、消防用水量可否套用住宅的。
有一賽車場整個賽場內看臺可納7500個觀眾.看臺底下是單間的檢修車間,中間夾層暫沒有功能,請大家一起看看這個建筑的消防如何考慮(消火栓如何布置?是否需要自動噴淋?)
20世紀60年代,美籍意大利建筑師保羅·索勒瑞首次將生態與建筑合稱為“生態建筑”,即“綠色建筑”。在1992年舉行的聯合國環境與發展大會上,與會者第一次比較明確地提出“綠色建筑”的概念。 1990年世界首個綠色建筑標準——英國建筑研究組織環境評價法(BREEAM)發布,1995年美國綠色建筑委員會又提出能源及環境設計先導計劃,5年后加拿大推出綠色建筑桃戰2000標準。中國香港和臺灣地區也相繼于1996年、1999年推出自己的標準,據悉,中國內地也將在2006年推出相應的綠色建筑評價標準。 英國建筑研究組織環境評價法(BREEAM) 英國建筑研究組織環境評價法是由英國建統研究組織(BRE)和一些私人部門的研究者最早1990年共同制定的。 BREEAM認為評估的內容包括建筑性能、設計建造和運行管理。評價條目包括9大方面:管理——總體的政策和規程;健康和舒適——室內和室外環境;能源——能耗和CO2排放;運輸—有關場地規劃和運輸時CO2的排放;水—消耗和滲漏問題;原材料—原料選擇及對環境的作用;土地使用