求救各位專家,我是一名消防水安裝工人,這幾天安裝一個酒店的消防噴淋,因為是高檔裝飾,業主要求外漏噴淋頭均要按照裝飾吊頂成行成線且對稱排列,所以有好多噴淋要移位,增加了不少的彎頭及人工量。是否有一種經得起試壓的軟管可以代替啊!這樣就不怕左右移位了!
施工現場的消防噴淋安裝圖片:
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
噴淋系統有消防泵房、樓梯間、電梯前室、地下室、屋頂等重點檢查部位以及末端試水裝置;管道支架、吊架、防晃支架設置等質量關注點質量關注點,那么常見的質量通病有哪些呢?以及我們該如何防治?
本文是基于工程實例,并結合工程創優做法,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
我廠供應的北京市地鐵5號線全部高壓管網管件部分安裝圖片.望大家多交流!謝謝!
噴淋系統有消防泵房、樓梯間、電梯前室、地下室、屋頂等重點檢查部位以及末端試水裝置;管道支架、吊架、防晃支架設置等質量關注點質量關注點,那么常見的質量通病有哪些呢?以及我們該如何防治? 通病1: 自動噴水滅火系統噴灑水管的水流指示器安裝位置不符合要求,與管道轉彎處和閥門的距離達不到要求 產生原因及后果:達不到使用功能要求或造成誤報。 防治措施及相關規定:水流指示器應安裝在距地面高度1.8m以上。水流指示器安裝應距彎頭處至少15cm和距閥門處至少60cm。管道開孔要用專用工具,確保開孔在管道中心垂直線上,并將管膛清掃干凈。 通病2: 自動噴水滅火系統信號閥安裝在水流指示器的后邊,并相互直接連接 產生原因及后果:信號閥不靈敏,甚至不能顯示管中水流動的情況,且將其傳送給消防系統指揮中心。 防治措施及相關規定:信號閥應安裝在水流指示
如圖所示,該區域為上下噴淋,那么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2?