現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
近日,碰到一個項目,消防噴淋頭做在梁下方和梁側面的情況,梁側面我在自噴規范上找到相應解釋,梁下面沒有找到,不知道能否布置在梁下面,這個梁是小梁,高400,甲方讓整改這兩種情況的噴頭,讓改位置,但現場噴淋頭的位置已經定好啦不好修改,不知還有沒有什么解決的辦法,向大家請教,謝謝
1、玻璃球灑水噴頭
本文是基于工程實例,并結合工程創優做法,總結了消火栓與噴淋頭安裝中的基本要求和
作者 王波
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!
一、如果一個高層綜合樓,樓上標準層為客房,地下室為地下車庫,我能將標準層按照噴淋的中危險級I級設邊墻型擴展噴頭嗎?二、如果設置這種噴頭的話,有什么依據能查到它的參數嗎?請各位工程師幫偶解答一下,謝謝!
慢鏡頭看消防噴淋頭的工作原理。 好膩害的趕腳 ... 看到消防噴淋頭,是不是都想說很熟悉? 大型商場...影院...酒店...嗯,幾乎
如圖所示,該區域為上下噴淋,那么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2?
噴淋穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,其Q和H如何選取?如果與消火栓合用高位水箱時,可不可以合用水箱間內穩壓泵?如果可以,泵的Q。H如何選?消火栓穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,是否可以不做高位水箱?請各為大俠指點迷津!
倉庫長7.6M寬6.35M,長寬正中間有兩條梁分別為50CM和20CM,本人是布置三排上噴,但剛好中間一排在正梁(50CM)下擋住。請教是怎么樣布布置合理,不知大家對此倉庫噴頭布置有什么辦法?
請問專家們一個問題:我們的地下汽車庫,消防設計的噴頭是間距2700一只,距墻1220,由于車庫面積很大,能否設計為中距3000——3600,距墻1800?(規范)謝謝先!
各位老師: 學生有幾個問題請教1、消防噴淋系統中的1、干式報警閥,摘自教程工作原理:啟動前,干式報警閥前(與水源相連一側)的管道內充以壓力水,干式報警閥后的管道內充以壓縮空氣,報警閥處于關閉狀態。發生火災時,閉式噴頭熱敏感元件動作,噴頭開啟,管道中的壓縮空氣從噴頭噴出,使干式閥出口側壓力下降,造成報警閥前部水壓力大于后部氣壓力,干式報警閥被自動打開,壓力水進入供水管道,將剩余的壓縮空氣從已打開的噴頭處推出,然后噴水滅火。在干式報警閥被打開的同時,通向水力警鈴和壓力開關的通道也被打開,水流沖擊水力警鈴和壓力開關,并啟動水泵加壓供水。問題:閥前的水和閥后的空氣是如何被隔開的?如外線壓力8公斤,閥后的壓力是否也需要8公斤壓力,工作原理中報警閥被自動打開需要什麼條件2、預作用自動噴水滅火系統摘自教程預作用自動噴水滅火系統的特點是:具有干式自動噴水滅火系統平時無水的優點,在預作用閥以后的管網中平時不充水,而充加壓空氣或氮氣,或是干管,只有在發生火災時,火災探測系統自動打開預作用閥,才使管道充水變成濕式系統,可避免因系
1、噴頭流量計算:q=K√(10p)是不是可以這樣理解:K為噴頭的流量系數,我如果選用80的是不是數值就為80。P為噴頭工作壓力,我如果選擇0.15MPA,是不是可以這樣算:10*0.15的根次方為1.2247。再用1.2247*80=97.9762、噴水強度是怎么算出來的?3、作用面積是不是以規范上的第五章 設計基本參數上得來的?4、最不利點的工作壓力應怎么計算?5、水泵揚程計算中的管道的水頭流失及濕式報警閥等的水頭流失是只算一處還是整個系統中的管道及噴淋系統設備全部要算?謝謝,是個菜鳥望大家能給予幫助。